Страница 1 из 1

Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+

Добавлено: 23 окт 2023, 16:19
MaxFlavius
Добрый день! Luna Duo-Tec подключена по OperTherm к Baxi Сonnect+, датчики: штатный проводной и 2шт радио-, уличный и комнатный. Модуль управления настроился, видит все датчики и считает, что управляет котлом. Котёл вообще никак не реагирует на наличие управляющего модуля и показывает на дисплее температуру теплоносителя. При отключении управления и возврате на место перемычки (м1: 1-2), котел нормально включается. Целый день бился, пробовал менять настройки, перепроверял подключения. Результат не меняется. Что я мог упустить?

Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+

Добавлено: 03 апр 2024, 04:54
Костик
Была проблема с котлом BAXI LUNA Duo-Tec 1.24 GA - одноконтурный с внешним бойлером с датчиком температуры в нем.
Контроллер правда был другой SmartTherm32 на основе EPS32. Мне он понадобился для нетипичного управления температурой.
Котел виделся, управлялся, но категорически отказывался греть горячую воду в бойлере при подключении контроллера. При отключении контроллера и холодной воде в бойлере, котел тут же переключался на подогрев горячей воды в бойлере.
С контроллера можно было управлять и краником и батареей и температурой нагрева воды и центрального отопления, но на нагрев бойлера никак не хотел переключаться.
Иногда с ним приключалось непонятное - при подключенном контроллере котел при уставке температуры 35 градусов (теплый пол) уходил в медитацию и грел отопление на полной мощности - температура быстро поднималась более 50 градусов. Лечилось только отключением котла от сети, так как управление с собственной панели было заблокировано, а при отключении только контроллера вываливалась ошибка E83 и панель по прежнему не на кнопки не реагировала.
Пробовал убирать перемычку - реакции ноль. Пробовал менять параметр приоритета уставок P10 - не помогало.
Идея о том, что нагрев воды в бойлере управляется как второй контур отопления CH2 (так у некоторых BAXI LUNA было, на форуме тут описана ситтуация), провалилась - котел отвечал, что нет такой возможности у него.

В итоге вылечилось изменением параметра котла P67 - по умолчанию =0. В сервисной инструкции с описаниями параметров, которой я пользовался, написано было только, что это информация производителя. Котел 2014 года. По мере разборок с котлом тут на сайте в разделе конденсационных котлов попалась более новая от 28.11.2016 года. Вот там некоторые такие параметры расписаны. В том числе и P67 - OT selection (выбор протокола OpenTherm). P67=00 - Plug&Play, P67=01 - OT B&P, P67=02 - OT STD (типа по стандарту).
Выставил P67=02 и, о чудо, котел перезагрузился и начал нормально греть воду в бойлере.
Для справки: версия прошивки котла 2.00 (показывается при включении в сеть). Версия протокола OpenTherm у котла - 4.0, а доступная версия описания протокола у создателей самопальных контроллеров 2.2 (плюс некоторые дополнения из открытых источников).

Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+

Добавлено: 21 май 2024, 10:23
kayakdick
Есть ли у вас способ это исправить?