не греют радиаторы должным образом
Добавлено: 24 окт 2023, 10:54
доброго, господа.
квартира однокомнатная, 36 квадратов, котел baxi fourtech 24f, дом относительно новый (около 8 лет +-), два радиатора неизвестного бренда, от застройщика: 6 секций на кухне, 10 в комнате, полотенцесушитель, трубы полипропилен.
проблем на самом деле несколько, но опишу самую главную.
в квартире прохладно, полы очень холодные.. возможно еще дом сам по себе холодный.
на котле ставлю 50 градусов (на улице около 0 градусов), радиаторы теплые, верх радиатора еще боле менее, но все же не 50 далеко там, а вся оставшаяся часть (пластины) еле еле теплые. подводка нижняя, труба 20мм. все под полом трубы.
в морозы ставлю 75 градусов, плюс обогреватель, только с ним и спасаюсь.
менялся насос года 3 назад, года два назад менял трехходовой сервопривод, месяц назад катушка сгорела на газовом клапане. но и до всех замен все так же и было, просто не заморачивался, а сейчас живу не один.
недавно чистил вторичный теплообменник, фильтры, на удивление все боле менее чисто, в фильтрах ничего нет, в теплообменнике тоже, все вроде как норм.
из интересного, то, что полотенцесушитель довольно горячий, руку можно подержать не более секунд 4-5, труба, кстати к нему подходит 25мм, крана нет.
и еще из интересного: вода горячая стоит минимальная, 35 градусов, в душ приходит гораздо горячее, все же приходится разбавить холодной водой, при том что напор сильный, излишне сильный я бы сказал, а на кухне, где и стоит котел, в кране выходит вода примерно правильной температуры при сильном напоре, но тоже излишне столько воды лить, а меньше напор сделаю, наполовину, начинает тоже горячая идти, на табло котла показывает около 62-65 градусов.
пробовал и параметры f08, 09 убавлять, сейчас, например стоит 60 и там и там, но ничего не меняется, хоть и было 100, разницы не заметил.
прошу дать дельный совет.
один советует просто добавлять секции радиаторов, другой говорит отрезать трубы от котла и вести новую трассу на виду, плюс секции добавить.
квартира однокомнатная, 36 квадратов, котел baxi fourtech 24f, дом относительно новый (около 8 лет +-), два радиатора неизвестного бренда, от застройщика: 6 секций на кухне, 10 в комнате, полотенцесушитель, трубы полипропилен.
проблем на самом деле несколько, но опишу самую главную.
в квартире прохладно, полы очень холодные.. возможно еще дом сам по себе холодный.
на котле ставлю 50 градусов (на улице около 0 градусов), радиаторы теплые, верх радиатора еще боле менее, но все же не 50 далеко там, а вся оставшаяся часть (пластины) еле еле теплые. подводка нижняя, труба 20мм. все под полом трубы.
в морозы ставлю 75 градусов, плюс обогреватель, только с ним и спасаюсь.
менялся насос года 3 назад, года два назад менял трехходовой сервопривод, месяц назад катушка сгорела на газовом клапане. но и до всех замен все так же и было, просто не заморачивался, а сейчас живу не один.
недавно чистил вторичный теплообменник, фильтры, на удивление все боле менее чисто, в фильтрах ничего нет, в теплообменнике тоже, все вроде как норм.
из интересного, то, что полотенцесушитель довольно горячий, руку можно подержать не более секунд 4-5, труба, кстати к нему подходит 25мм, крана нет.
и еще из интересного: вода горячая стоит минимальная, 35 градусов, в душ приходит гораздо горячее, все же приходится разбавить холодной водой, при том что напор сильный, излишне сильный я бы сказал, а на кухне, где и стоит котел, в кране выходит вода примерно правильной температуры при сильном напоре, но тоже излишне столько воды лить, а меньше напор сделаю, наполовину, начинает тоже горячая идти, на табло котла показывает около 62-65 градусов.
пробовал и параметры f08, 09 убавлять, сейчас, например стоит 60 и там и там, но ничего не меняется, хоть и было 100, разницы не заметил.
прошу дать дельный совет.
один советует просто добавлять секции радиаторов, другой говорит отрезать трубы от котла и вести новую трассу на виду, плюс секции добавить.