Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Уважаемые формучанины нужна ваша помощь, такая проблема на этом форуме как то уже рассматривалась и не была решена, возможно сейчас получиться ее решить.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Пустой разговор о том, что когда-то было, что-то перебирал...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Блин, я уже запутался. С одного на другое скачем.
Всё-ж таки неплохо было бы и электросхему внешних нарисовать. Вот как сейчас есть.
Заодно укажите чего за термостаты стоят, какие электроприводы, ну и прочее.
И всё-таки в одном посте опишите ВСЁ, что вы хотите получить от всего вышеперечисленного оборудования. А то сложно становится уже.
Всё-ж таки неплохо было бы и электросхему внешних нарисовать. Вот как сейчас есть.
Заодно укажите чего за термостаты стоят, какие электроприводы, ну и прочее.
И всё-таки в одном посте опишите ВСЁ, что вы хотите получить от всего вышеперечисленного оборудования. А то сложно становится уже.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Да не, не скачем. Выносная панель управляет коридором, остальные помещения - каждый своим термостатом. Хочет чтобы панель рулила, не зря же провода тянул.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Мне хочется понять, всё-же из первых уст, такскть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
вот тут все правильно понято, сейчас фотки загружу подключения
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
вот так подключены комнатные термостаты
https://disk.yandex.ru/i/TN9y7YpkTGef4A
вот так подключается панель выносная
https://disk.yandex.ru/i/ZL879SMUVs-PDw
вот так выглядит панель если ее подключать
https://disk.yandex.ru/i/xaxWM_H4Bp8bvw
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
схема подключения термостатов комнатных
https://disk.yandex.ru/i/gck-UiCGgY8now
Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Попробовал такие параметры AMBON=1, MODUL=0,F10=01
Включил летний режим, выстовил 30 градусов. котел начал тактовать, при этом греть активно бойлер больше 30 градусов https://disk.yandex.ru/i/lH3DIXP8_86qIA
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Замечательно, начинаем всё сначала?
Расшифровываю фразу, которую ты отказался понимать: выносная панель управляет только состоянием коридора (помещением, в котором она расположена). Так происходит всегда (и без термостатов), но в той фразе на это обращается особое внимание - исключительно местом подвеса.
Расшифровываю фразу, которую ты отказался понимать: выносная панель управляет только состоянием коридора (помещением, в котором она расположена). Так происходит всегда (и без термостатов), но в той фразе на это обращается особое внимание - исключительно местом подвеса.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Не понял. Что не так?Starik писал(а): ↑13 ноя 2023, 11:09 Замечательно, начинаем всё сначала?
Расшифровываю фразу, которую ты отказался понимать: выносная панель управляет только состоянием коридора (помещением, в котором она расположена). Так происходит всегда (и без термостатов), но в той фразе на это обращается особое внимание - исключительно местом подвеса.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Пожалуй, всё так, не знаю в чем недопонимание. Какими буквами мысль донести не соображу...
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Выносная панель рулит только коридором, комнатные термостаты включают котел при необходимости. Если предположим выносная панель включила котел на обогрев он работает, если при этом еще и комнатный термостат сработал то ничего не меняется котел греет, панель нагрела коридор, попыталась отключить котел, если при этом комнатные термостаты не требуют нагрева комнаты то котел отключается, если требуют то котел продолжает дальше греть. Правильно понимаю ?
Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
Я понимаю, что коридор будет перегриваться в момент когда коридор уже нагрет а комнаты дальше просят нагрева
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
еще раз хочу уточнить при такой схеме какие параметры на котле надо выставлять
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Это указано в п.17.2 инструкции.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
В инструкции для моего котла нет такого пункта
https://disk.yandex.ru/i/wQxZlq-R4jveXg
Отправлено спустя 46 минут 59 секунд:
Обратил на работу параметра HW PR. если я ставлю 0 то горячую воду в бойлере не греет не зависимо какую я температуру выставлю, просто не греет. был параметр 1 тогда греет до 60 градусов независимо от того какую я температуру выставлю. если ставлю параметр 2 тоже не греет, но тут наверно надо в расписание залазить и выставлять периоды работы. Какой параметр тут по идее должен быть?
https://disk.yandex.ru/i/KwYrHeS_FUl6CA
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Это занятный параметр. У всех по-разному работает. Так-то заводское значение 0, но если нет ГВС, тогда его нужно изменить.
А не антилегионеллу он вам постоянно включить пытается? F21=00 поставьте временно, посмотрите что с нагревом ГВС будет.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А не антилегионеллу он вам постоянно включить пытается? F21=00 поставьте временно, посмотрите что с нагревом ГВС будет.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Не понял данное изображение. Термостаты чем-то управляют или только на котёл заведены? И как подключено несколько термостатов на одну колодку?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
F21=00 стоит, видимо до этого еще поменяли
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
можно не обращать внимание на термостаты, я их отключил. ничего не поменялось
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды:
Последние эксперименты показали следующее
решил вместо выносной панели подключить вот это устройство
https://www.ozon.ru/product/kontroller- ... arch=false
устройство считывает параметры котла, дает задавать температуру горячей и холодной воды и уходит в ошибку E31
после этого подключаю выносную панель и на тебе все работает как надо. в бойлере передерживается необходимая температура, подымаю температуру котел заводиться, снижаю выключается, на температуру в помещение реагирует аналогично, комнатные термостаты заводят котел все как надо, т.е. все как мне надо было. Захожу смотрю параметры AMBON=1, MODUL=0. Решил поменять параметр MODUL=1. Тут же заводиться котел начинает греть бойлер в общем возвращается все к тому как было, танцы с выключением котла, с обестачиванием панели не к чему не приводят. беру снова ту преблуду подключаю взамен панели, снова спустя некоторое время появляется ошибка Е31. подключаю обратно выносную панель и снова все работает как надо, бойлер греет до заданной температуры, на температуру в помещении на выносной панели реагирует, на комнатные термостаты заводиться. Захожу посмотреть параметры AMBON=1, MODUL=1 такие какие оставлял в последний раз. Какие будут предположения? пока ощущение такое что когда пытаешься поменять параметры AMBON, MODUL возможно еще какие то котел начинает неправильно работать, т.е. какие то ошибки возникают в протоколе ОТ.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Да, можно было указать, что панель покупалась как аксессуар. В таком случае твой раздел 27.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
мне кажется применительно текущей ситуации не очень актуально
Отправлено спустя 43 минуты 21 секунду:
Мысль еще есть, может датчик температуры в бойлере не корректно работает? как его можно проверить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Собственно - да, ты прав. Всего-то могло оказаться, что панель "паленая", а мозг выносишь себе, котлу и не только, но - не актуально уже.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
подтелка имеешь ввиду?
Отправлено спустя 1 час 12 минут 4 секунды:
С какой амплитудой котел должен поддерживать температуру? Например выставлена 30, до какой температуры должен нагревать и до какой температуры будет ждать пока не остынет
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Греет +5. На остывании зависит от того, что рулит котлом, поэтому может падать до защиты от замерзания.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
У меня бойлер греет +10 и при остывании до заданной температуры снова греет +10. Это нормально или как то можно подправить до +5?
И второй вопрос. Если я выставлю минимальную температуру 30 градусов в бойлере, то при расходовании воды котел не успевает подогревать воду на лету до этих же 30 градусов, т.е. правильней сказать не пытается, например нагоняет до 60 градусов теплоноситель и держит его на этой температуре, т.е. например может держать горелку на 25%. А если выставить температуру например 45 градусов то температуру теплоносителя будет поддерживать на 70 градусах и как то уже температура поддерживается. как сделать в случае большого расхода воды чтобы котел пытался поддерживать температуру 30 нагревая теплоноситель больше 60 градусов как при установленной температуре 45 градусов. Сейчас решается проблема повышением температуры до 45 градусов на панели. фактически котел ее догревает до 55 что мне кажется лишнего
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Обычно в бочку ставят 60°С, а на выходе разбавляют смесителем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Предыдущий диалог был про температуру в СО, а не про бойлер, это на всякий случай.
С бойлером котел работает по другой схеме, схема корректировке не подлежит, т.е. работает так как ты видишь.
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
накипь образуется при таких температурах? ресурс уменьшается?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Ресурс уменьшается всегда! Как только оборудование включается в работу, ресурс уходит в минус.
Про накипь и температуры образования отложений - это к химикам.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Если память не изменяет, то накипь начинает образовываться уже при dT = 20°C. Естественно, дельта больше - отложений больше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
это разница 20 градусов?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
да. Может я и наврал за давностью времён. В любом случае в Сети навалом информации на эту тему. Если есть желание - можете поизучать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Настроил работу бойлера по расписанию. Вроде все греет как надо, только столкнулся со следующей трудностью. Как быстро согреть в бойлере воду если вдруг не по графику? быстро отключается график отопления при этом он не влияет на график бойлера. Неужели надо график бойлера менять?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
Что-то по ГВС я подобной функции не помню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 19 Ответы
- 3363 Просмотры
-
Последнее сообщение lavtula
-
- 3 Ответы
- 1405 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 699 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 1 Ответы
- 1467 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 599 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость