Страница 2 из 3

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 26 окт 2023, 11:24
Xrust
Уважаемые формучанины нужна ваша помощь, такая проблема на этом форуме как то уже рассматривалась и не была решена, возможно сейчас получиться ее решить.
Есть котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi с бойлером косвенного нагрева, 5 комнатных термостата и выносная проводная панель RC 06. Сейчас все работает без выносной панели, комнатные термостаты при необходимости включают котел, котел работает по заданной температуре теплоносителя, бойлер греется до минимально заданной температуры 35 градусов. Несколько лет назад были попытки подключить выносную панель, отопление работало как надо, т.е. комнатные термостаты включали котел, выносная панель тоже включала котел по комнатной температуре, проблема была с температурой в бойлере, она всегда поддерживалась 60 градусов независимо от выставленной температуры на выносной панели, что крайне неэффективно. Всячески пробовал менять параметры, перемычки итд. Необходимый результат получить не удалось, а хотелось бы, управлять котлом кнопками на котле крайне не удобно.
Переходим к сути вопроса, как правильно подключить комнатные термостаты, выносную панель, какие задать параметры AMBON, MODUL,F10 возможно еще какие то параметры?
Пытался подключать по этой схеме, возможно есть нюансы
Изображение
p.c. Не забываем у меня еще подключен температурный датчик в бойлере и встроенный трехходовой клапан.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 10 ноя 2023, 18:32
Starik
Xrust писал(а): 10 ноя 2023, 17:09наверняка не все перебрал.
Пустой разговор о том, что когда-то было, что-то перебирал... :)

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 11 ноя 2023, 15:41
Bahus
Блин, я уже запутался. С одного на другое скачем.
Всё-ж таки неплохо было бы и электросхему внешних нарисовать. Вот как сейчас есть.
Заодно укажите чего за термостаты стоят, какие электроприводы, ну и прочее.
И всё-таки в одном посте опишите ВСЁ, что вы хотите получить от всего вышеперечисленного оборудования. А то сложно становится уже.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 11 ноя 2023, 17:21
Starik
Да не, не скачем. Выносная панель управляет коридором, остальные помещения - каждый своим термостатом. Хочет чтобы панель рулила, не зря же провода тянул. :)

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 11 ноя 2023, 17:44
Bahus
Мне хочется понять, всё-же из первых уст, такскть.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 10:21
Xrust
Starik писал(а): 11 ноя 2023, 17:21 Да не, не скачем. Выносная панель управляет коридором, остальные помещения - каждый своим термостатом. Хочет чтобы панель рулила, не зря же провода тянул.
вот тут все правильно понято, сейчас фотки загружу подключения

Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
вот так подключены комнатные термостаты
https://disk.yandex.ru/i/TN9y7YpkTGef4A

вот так подключается панель выносная
https://disk.yandex.ru/i/ZL879SMUVs-PDw

вот так выглядит панель если ее подключать
https://disk.yandex.ru/i/xaxWM_H4Bp8bvw

Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
схема подключения термостатов комнатных
https://disk.yandex.ru/i/gck-UiCGgY8now

Отправлено спустя 31 минуту 17 секунд:
Попробовал такие параметры AMBON=1, MODUL=0,F10=01
Включил летний режим, выстовил 30 градусов. котел начал тактовать, при этом греть активно бойлер больше 30 градусов https://disk.yandex.ru/i/lH3DIXP8_86qIA

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:09
Starik
Замечательно, начинаем всё сначала? :lol:
Расшифровываю фразу, которую ты отказался понимать: выносная панель управляет только состоянием коридора (помещением, в котором она расположена). Так происходит всегда (и без термостатов), но в той фразе на это обращается особое внимание - исключительно местом подвеса.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:19
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 11:09 Замечательно, начинаем всё сначала?
Расшифровываю фразу, которую ты отказался понимать: выносная панель управляет только состоянием коридора (помещением, в котором она расположена). Так происходит всегда (и без термостатов), но в той фразе на это обращается особое внимание - исключительно местом подвеса.
Не понял. Что не так?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:22
Starik
Пожалуй, всё так, не знаю в чем недопонимание. Какими буквами мысль донести не соображу...

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:25
Xrust
Выносная панель рулит только коридором, комнатные термостаты включают котел при необходимости. Если предположим выносная панель включила котел на обогрев он работает, если при этом еще и комнатный термостат сработал то ничего не меняется котел греет, панель нагрела коридор, попыталась отключить котел, если при этом комнатные термостаты не требуют нагрева комнаты то котел отключается, если требуют то котел продолжает дальше греть. Правильно понимаю ?

Отправлено спустя 18 минут 54 секунды:
tsv63 писал(а): 10 ноя 2023, 15:37 Твоя выносная панель будет участвовать в процессе регулирования зоны 1 ровно тогда, когда будут одновременно разомкнуты контакты всех твоих термостатов. Процесс регулирования в этой схеме, или, или
Я понимаю, что коридор будет перегриваться в момент когда коридор уже нагрет а комнаты дальше просят нагрева

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:46
Starik
Xrust писал(а): 13 ноя 2023, 11:44Правильно понимаю?
Да.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 11:58
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 11:46Да.
еще раз хочу уточнить при такой схеме какие параметры на котле надо выставлять

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 12:05
Starik
Это указано в п.17.2 инструкции.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 12:43
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 12:05 Это указано в п.17.2 инструкции.
В инструкции для моего котла нет такого пункта
https://disk.yandex.ru/i/wQxZlq-R4jveXg

Отправлено спустя 46 минут 59 секунд:
Обратил на работу параметра HW PR. если я ставлю 0 то горячую воду в бойлере не греет не зависимо какую я температуру выставлю, просто не греет. был параметр 1 тогда греет до 60 градусов независимо от того какую я температуру выставлю. если ставлю параметр 2 тоже не греет, но тут наверно надо в расписание залазить и выставлять периоды работы. Какой параметр тут по идее должен быть?

https://disk.yandex.ru/i/KwYrHeS_FUl6CA

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 14:26
Bahus
Это занятный параметр. У всех по-разному работает. Так-то заводское значение 0, но если нет ГВС, тогда его нужно изменить.
А не антилегионеллу он вам постоянно включить пытается? F21=00 поставьте временно, посмотрите что с нагревом ГВС будет.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Xrust писал(а): 13 ноя 2023, 11:03 схема подключения термостатов комнатных
Не понял данное изображение. Термостаты чем-то управляют или только на котёл заведены? И как подключено несколько термостатов на одну колодку?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 14:35
Xrust
Bahus писал(а): 13 ноя 2023, 14:26 Это занятный параметр. У всех по-разному работает. Так-то заводское значение 0, но если нет ГВС, тогда его нужно изменить.
А не антилегионеллу он вам постоянно включить пытается? F21=00 поставьте временно, посмотрите что с нагревом ГВС будет.
F21=00 стоит, видимо до этого еще поменяли

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Bahus писал(а): 13 ноя 2023, 14:28 Не понял данное изображение. Термостаты чем-то управляют или только на котёл заведены? И как подключено несколько термостатов на одну колодку?
можно не обращать внимание на термостаты, я их отключил. ничего не поменялось

Отправлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды:
Последние эксперименты показали следующее
решил вместо выносной панели подключить вот это устройство
https://www.ozon.ru/product/kontroller- ... arch=false
устройство считывает параметры котла, дает задавать температуру горячей и холодной воды и уходит в ошибку E31
после этого подключаю выносную панель и на тебе все работает как надо. в бойлере передерживается необходимая температура, подымаю температуру котел заводиться, снижаю выключается, на температуру в помещение реагирует аналогично, комнатные термостаты заводят котел все как надо, т.е. все как мне надо было. Захожу смотрю параметры AMBON=1, MODUL=0. Решил поменять параметр MODUL=1. Тут же заводиться котел начинает греть бойлер в общем возвращается все к тому как было, танцы с выключением котла, с обестачиванием панели не к чему не приводят. беру снова ту преблуду подключаю взамен панели, снова спустя некоторое время появляется ошибка Е31. подключаю обратно выносную панель и снова все работает как надо, бойлер греет до заданной температуры, на температуру в помещении на выносной панели реагирует, на комнатные термостаты заводиться. Захожу посмотреть параметры AMBON=1, MODUL=1 такие какие оставлял в последний раз. Какие будут предположения? пока ощущение такое что когда пытаешься поменять параметры AMBON, MODUL возможно еще какие то котел начинает неправильно работать, т.е. какие то ошибки возникают в протоколе ОТ.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 16:25
Starik
Xrust писал(а): 13 ноя 2023, 13:30В инструкции для моего котла нет такого пункта
Да, можно было указать, что панель покупалась как аксессуар. В таком случае твой раздел 27.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 16:47
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 16:25 Да, можно было указать, что панель покупалась как аксессуар. В таком случае твой раздел 27.
мне кажется применительно текущей ситуации не очень актуально

Отправлено спустя 43 минуты 21 секунду:
Мысль еще есть, может датчик температуры в бойлере не корректно работает? как его можно проверить?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 17:42
Starik
Собственно - да, ты прав. Всего-то могло оказаться, что панель "паленая", а мозг выносишь себе, котлу и не только, но - не актуально уже.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 17:50
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 17:42"паленая"
подтелка имеешь ввиду?

Отправлено спустя 1 час 12 минут 4 секунды:
С какой амплитудой котел должен поддерживать температуру? Например выставлена 30, до какой температуры должен нагревать и до какой температуры будет ждать пока не остынет

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 13 ноя 2023, 19:28
Starik
Греет +5. На остывании зависит от того, что рулит котлом, поэтому может падать до защиты от замерзания.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 09:47
Xrust
Starik писал(а): 13 ноя 2023, 19:28Греет +5.
У меня бойлер греет +10 и при остывании до заданной температуры снова греет +10. Это нормально или как то можно подправить до +5?
И второй вопрос. Если я выставлю минимальную температуру 30 градусов в бойлере, то при расходовании воды котел не успевает подогревать воду на лету до этих же 30 градусов, т.е. правильней сказать не пытается, например нагоняет до 60 градусов теплоноситель и держит его на этой температуре, т.е. например может держать горелку на 25%. А если выставить температуру например 45 градусов то температуру теплоносителя будет поддерживать на 70 градусах и как то уже температура поддерживается. как сделать в случае большого расхода воды чтобы котел пытался поддерживать температуру 30 нагревая теплоноситель больше 60 градусов как при установленной температуре 45 градусов. Сейчас решается проблема повышением температуры до 45 градусов на панели. фактически котел ее догревает до 55 что мне кажется лишнего

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 11:41
Bahus
Обычно в бочку ставят 60°С, а на выходе разбавляют смесителем.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 12:20
Starik
Xrust писал(а): 20 ноя 2023, 09:47У меня бойлер греет +10 и при остывании до заданной температуры снова греет +10. Это нормально или как то можно подправить до +5?
Предыдущий диалог был про температуру в СО, а не про бойлер, это на всякий случай.
С бойлером котел работает по другой схеме, схема корректировке не подлежит, т.е. работает так как ты видишь.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 13:47
Xrust
Bahus писал(а): 20 ноя 2023, 11:41 Обычно в бочку ставят 60°С, а на выходе разбавляют смесителем.
накипь образуется при таких температурах? ресурс уменьшается?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 14:51
Starik
Xrust писал(а): 20 ноя 2023, 13:47ресурс уменьшается?
Ресурс уменьшается всегда! :) Как только оборудование включается в работу, ресурс уходит в минус.
Про накипь и температуры образования отложений - это к химикам. ;)

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 15:39
Bahus
Если память не изменяет, то накипь начинает образовываться уже при dT = 20°C. Естественно, дельта больше - отложений больше.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 20 ноя 2023, 20:05
Xrust
Bahus писал(а): 20 ноя 2023, 15:39 начинает образовываться уже при dT = 20°C
это разница 20 градусов?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 21 ноя 2023, 10:47
Bahus
да. Может я и наврал за давностью времён. В любом случае в Сети навалом информации на эту тему. Если есть желание - можете поизучать.

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 22 ноя 2023, 12:34
Xrust
Настроил работу бойлера по расписанию. Вроде все греет как надо, только столкнулся со следующей трудностью. Как быстро согреть в бойлере воду если вдруг не по графику? быстро отключается график отопления при этом он не влияет на график бойлера. Неужели надо график бойлера менять?

Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06

Добавлено: 22 ноя 2023, 14:01
Bahus
Что-то по ГВС я подобной функции не помню.