Страница 1 из 1

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 29 окт 2023, 17:05
Lapik
Добрый день.

Подскажите правильно ли понял схему подключения Zont к котлу Baxi EcoFour 1.24F?

Можно ли использовать для питания универсального адаптера цифровых шин (УАЦШ) провода от витой пары?

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 30 окт 2023, 17:27
Bahus
Я бы лучше ШВВП 2х0.5 воткнул бы. Но чисто теоретически - соединение сигнальное, поэтому витухи должно хватить. Не попробуешь - не узнаешь.

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 03 ноя 2023, 21:28
Lapik
Что не получилось всё это подружить, датчик не показывает правильную температуру, котёл встаёт в ошибку Е00
(Код ошибки E00
Потеря связи по цифровой шине
Возможные причины:
1.Котел выпонил запрос на отопление, находится врежиме ожидания.
2.Проблема сообщения между платой котла и блоком управления (Opentherm). Возможно короткое замыкание проводки.).

Не понимаю в какую сторону копать.

Сейчас только один один момент смущает:
in.jpg
Где находиться эта перемычка?
sxema.jpg

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 03 ноя 2023, 23:11
Starik
Lapik писал(а): 03 ноя 2023, 21:28Где находиться эта перемычка?
:lol: В инструкции к котлу есть картинка, там не сложно. ;)

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 05 ноя 2023, 14:18
Bahus
Жёлтая. На фото её видно. 5-6 на клеммнике. Её нужно убрать.
Opentherm тоже на фото есть - снизу платы под пластиковым экраном. Если не ошибаюсь - промаркирован USB.

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
E00 - видимо не нравится соединение. Возьмите электрический 0,5-0,7 квадрата коротыш и подключите от него. Для проверки. Может UTP5 не совсем то, что он хочет.

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 09 янв 2024, 20:24
Alex_eg
Lapik писал(а): 03 ноя 2023, 21:28 Не понимаю в какую сторону копать.
Добрый вечер. У меня такая же проблема. Нет связи адаптера с котлом.
Вы решили вопрос? Если решили, то каким образом?

Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New

Добавлено: 13 янв 2024, 19:55
Алик
Alex_eg писал(а): 09 янв 2024, 20:24
Lapik писал(а): 03 ноя 2023, 21:28 Не понимаю в какую сторону копать.
Добрый вечер. У меня такая же проблема. Нет связи адаптера с котлом.
Вы решили вопрос? Если решили, то каким образом?
ну ребята верно пишут. желтую перемычку убрать. подключить провод от опентерм адаптера в клемму X06 которая дальше. и в настройках F04- нужно поставить F05 вроде . если не прав по последнему поправьте.