Добрый день,
Котёл Slim1.300in к нему подключён бойлер с комплектом для подключения других бойлеров, при этом функция антилегионелла включалась стабильно раз в неделю, пару недель назад установлено устройство управления QAA73 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле) и функция антилегионелла перестала работать, (Сам ГВС работает без проблем),хотя в настройках по мануалу на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно, пункт 91 программа подготовки ГВС -24ч/ сутки, пункт 93 без ECO, пункт 94 работа циркуляционного насоса -СоглПодгТеплВод –
Циркуляционный насос работает согласно строчке 91.
Подскажите пожалуйста может я что то не так настраиваю.
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
С внешним мастером ОТ это совсем котлу по барабану.
И всё? А кто будет смотреть что в 131, 132 и 133...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Смотрел, 131 -65, 132-0, 133-yes, не много не понял какое время выставить в пункте 132.
Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.
Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Начал вникать в смысл каждой строчки, из описания функции анти-легионелла в мануале на QAA73 есть примечание, Эта функция возможна только в том случае, если нагрев ГВС отключен программой нагрева ГВС. Возможно это работает только в том случае если задать параметры в строках 30-36 Программа включения во времени 3 (теплая вода), хотя бы один период. и в строке 91 выбрать Программа теплой воды. Возможно что при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция не срабатывает. Могу ошибаться , но как только проверю отпишусь.
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Всем доброго. Проверил свою теорию , оказалось как я и думал что в строке 91 прибора QAA73 надо выбрать Dhw program и задать период в строках 30-36, теперь по понедельникам бойлер нагревается до 60 градусов и Антилегионелла работает, а при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция почему-то не срабатывает.
Вопрос решен.