Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя. .
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует. Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя. .
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует. Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Последний раз редактировалось WormJiM 11 ноя 2023, 22:27, всего редактировалось 2 раза.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Это ключевая фраза. А быть может, всё, что угодно. Ясновидящих здесь нет. Начни изучать документацию, как амперы, так и Myheatpro. Тебе с котлом работать...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Да, это ответ который я и ожидал.
Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно и не завесит от управления от контролера. Может и через пол часа появиться, а может и неделю работать без нареканий.
Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно и не завесит от управления от контролера. Может и через пол часа появиться, а может и неделю работать без нареканий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Что-то смысл фразы не улавливаю, упростить или пояснить можно?
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik, Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены. После перепрошивки данный глюк пропал, надеюсь на всегда.
Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе. А стал работать вот так
Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе. А стал работать вот так
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Нету запроса тепла. Отопление выключено, ГВС отключен.
- Вложения
-
- Безымянный2.jpg
- (8.56 КБ) 0 скачиваний
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 17:01, всего редактировалось 4 раза.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Дом в простое, топиться только ночью, по дешевому тарифу, газ пока нет.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63,
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Ну так и начни с заводских значений, определи опытным путём свой костыль.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Они не меняются, при ловле глюка, все настройки, как сразу после сброса. Тут нашел вопрос год назад задавали, вроде определил человек после пропадания питания такое появлялось у него, но он перепрошил котел и исчез из форума, но я все равно ему вопрос задал. Сегодня как раз питалово падало, поеду когда гляну есть ли остановки насоса и сам автоматом по щелкую...
Как я понял представили BAXI покинули этот чат? (если судить по дате последнего посещения)
Как я понял представили BAXI покинули этот чат? (если судить по дате последнего посещения)
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63,
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
Техническая поддержка сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Ещё как отвечает, для управления котлом внешним мастером нужны всего 2 команды вкл/выкл и до какой температуры греть теплоноситель.
Второй (целью) ты нашёл как пользоваться, осталось найти где и как работает первая, если она вкл. насос будет постоянно работать, если выкл. насос отключится через время постциркуляции.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, в myheat есть функция вкл. выкл котла, но мне кажется это не много не то. Когда делаешь выкл котла, система myheat уходит в ошибку (аварию). т.е. котел должен всегда вкл, при этом насос все равно выключается, но если он словил глюк не отключающегося насоса, выкл. в myheatе ни чего не решает, как и отключения интерфейса OpenTerm.
При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается, буду все-таки проверять теории при пропаже питания, что-то там происходит...
значит дезинформируют
При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается, буду все-таки проверять теории при пропаже питания, что-то там происходит...
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Лень инструкцию Амперы ворочать, поэтому спрошу: а разве Ампера умеет греть до 90?
Теперь следующий вопрос: то что ты пишешь про "выдавал максимум", это происходило без твоих подключений OpenTerm к Myheatpro? Это было на "чистом" котле? Если нет, то прошивка тут вообще не при чем.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Ну и...Включился насос, что горит или не горит?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik, ампера может максимум 85.
Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tsv63,
Нормальная работа:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает в течении 5 мин (как в настройке) и отключатся на котле все та же "пауза"
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
При ловле глюка:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает постоянно
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tsv63,
Нормальная работа:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает в течении 5 мин (как в настройке) и отключатся на котле все та же "пауза"
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
При ловле глюка:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает постоянно
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Ну вот и художественный свист раздался. Не пытайся вводить в заблуждение окружающих.
Сколько насосов подключено к котлу?
Инструкцию по настройке котла читал? Внимательно?
Сначала надо правильно настроить котел, а уже потом подключать к нему всякую...
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
WormJiM, myheat как управляет котлом через дискретное реле или OpenTherm? Как цель задаётся?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
И про настройку насоса в инструкции кое-что сказано не двусмысленно. Читай!
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik, всё-таки, добрался до инструкции... Там ещё и на зоны всё разделено...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik, насос только один - котловой, к котлу вообще ни чего не подключено (кроме электрики, двух труб, и OpenTerma)
tsv63, OpenTherm. Как цель задается? крутилкой на смартфоне, что посылает контроллер в котел в душе не ведаю, но на экране котла эта температура отображается и меняется при изменении цели.
Котел знает только одну зону - отопление, остальное "крутит" контроллер и ГВС, и радики, и теплый пол, и бассейн, и вентиляцию.
И все работает (даже там где не надо).
Они не настраиваются, все автоматическиНасос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла».
tsv63, OpenTherm. Как цель задается? крутилкой на смартфоне, что посылает контроллер в котел в душе не ведаю, но на экране котла эта температура отображается и меняется при изменении цели.
Котел знает только одну зону - отопление, остальное "крутит" контроллер и ГВС, и радики, и теплый пол, и бассейн, и вентиляцию.
И все работает (даже там где не надо).
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Т.е. сам задаёшь, когда нужно, или 30 или 0?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, да это ж не сложно было, тем более ты знаешь, что инструкции для дураков пишут, а умным там читать-то и нечего, да и букв много...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Вот и почитай что про него там имеется, в инструкции.
-
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
- Откуда: СПб
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 40
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik,
Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут.
Он должен отключатся при двух условиях.
1. «Насос котла» - настройка насоса 1
из коробки или при активации режима
каскадного управления «Ведомый».
Насос работает постоянно, если заданная
мощность котла больше 0.
и
Если насос 1, единственный в системе
отопления или отключается последним из
управляемых насосов, насос отключается
по завершении времени «Задержка
отключения».
Все, мощность котла 0, время 5 мин проходит, насос работает...
Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут.
Он должен отключатся при двух условиях.
1. «Насос котла» - настройка насоса 1
из коробки или при активации режима
каскадного управления «Ведомый».
Насос работает постоянно, если заданная
мощность котла больше 0.
и
Если насос 1, единственный в системе
отопления или отключается последним из
управляемых насосов, насос отключается
по завершении времени «Задержка
отключения».
Все, мощность котла 0, время 5 мин проходит, насос работает...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 1322 Просмотры
-
Последнее сообщение baxipivo
-
- 7 Ответы
- 1092 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 671 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 327 Просмотры
-
Последнее сообщение timurhai94
-
- 13 Ответы
- 896 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
Кто сейчас на конференции