Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя.
WhatsApp Image 2023-11-07 at 12.15.49.jpeg
.

UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует.
222.jpg
Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Последний раз редактировалось WormJiM 11 ноя 2023, 22:27, всего редактировалось 2 раза.
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 подключен по OpenTerm
Что может быть?
Это ключевая фраза. А быть может, всё, что угодно. Ясновидящих здесь нет. Начни изучать документацию, как амперы, так и Myheatpro. Тебе с котлом работать...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Да, это ответ который я и ожидал.
Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно и не завесит от управления от контролера. Может и через пол часа появиться, а может и неделю работать без нареканий.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 15:36не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90
Что-то смысл фразы не улавливаю, упростить или пояснить можно?
#4

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Starik, Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены. После перепрошивки данный глюк пропал, надеюсь на всегда.
Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе.
Безымянный.jpg
А стал работать вот так
Безымянный2.jpg
#5
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 16:41 А стал работать вот так
Почему твоя цель в 0 падает?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#6

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63, Нету запроса тепла. Отопление выключено, ГВС отключен.
Вложения
Безымянный2.jpg
(8.56 КБ) 0 скачиваний
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 17:01, всего редактировалось 4 раза.
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

странный алгоритм.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63, Дом в простое, топиться только ночью, по дешевому тарифу, газ пока нет.
#9
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает.
Поясни. В чем заключаются заводские?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#10

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63,
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
#11
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

Ну так и начни с заводских значений, определи опытным путём свой костыль.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#12

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63, Они не меняются, при ловле глюка, все настройки, как сразу после сброса. Тут нашел вопрос год назад задавали, вроде определил человек после пропадания питания такое появлялось у него, но он перепрошил котел и исчез из форума, но я все равно ему вопрос задал. Сегодня как раз питалово падало, поеду когда гляну есть ли остановки насоса и сам автоматом по щелкую...

Как я понял представили BAXI покинули этот чат? (если судить по дате последнего посещения)
#13
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 17:26 все настройки, как сразу после сброса.
А как это соотнести с
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 подключен по OpenTerm к Myheatpro
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#14

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63,
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.

и еще
Техническая поддержка сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
#15
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 17:56 внешний термостат не отвечает за отключение насоса
Ещё как отвечает, для управления котлом внешним мастером нужны всего 2 команды вкл/выкл и до какой температуры греть теплоноситель.
Второй (целью) ты нашёл как пользоваться, осталось найти где и как работает первая, если она вкл. насос будет постоянно работать, если выкл. насос отключится через время постциркуляции.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#16

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63, в myheat есть функция вкл. выкл котла, но мне кажется это не много не то. Когда делаешь выкл котла, система myheat уходит в ошибку (аварию). т.е. котел должен всегда вкл, при этом насос все равно выключается, но если он словил глюк не отключающегося насоса, выкл. в myheatе ни чего не решает, как и отключения интерфейса OpenTerm.
tsv63 писал(а): 07 ноя 2023, 18:11 Ещё как отвечает,
значит дезинформируют

При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается, буду все-таки проверять теории при пропаже питания, что-то там происходит...
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 16:41Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены.
Лень инструкцию Амперы ворочать, поэтому спрошу: а разве Ампера умеет греть до 90?
Теперь следующий вопрос: то что ты пишешь про "выдавал максимум", это происходило без твоих подключений OpenTerm к Myheatpro? Это было на "чистом" котле? Если нет, то прошивка тут вообще не при чем. ;)
#18
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:20 При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается
Ну и...Включился насос, что горит или не горит?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#19

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Starik, ампера может максимум 85.
Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же.

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tsv63,
Нормальная работа:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает в течении 5 мин (как в настройке) и отключатся на котле все та же "пауза"
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает

При ловле глюка:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает постоянно
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:32Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели...
:facepalm: Ну вот и художественный свист раздался. :) Не пытайся вводить в заблуждение окружающих. ;)
Сколько насосов подключено к котлу?
Инструкцию по настройке котла читал? Внимательно?
Сначала надо правильно настроить котел, а уже потом подключать к нему всякую...
#21
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM, myheat как управляет котлом через дискретное реле или OpenTherm? Как цель задаётся?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

И про настройку насоса в инструкции кое-что сказано не двусмысленно. ;) Читай!
#23
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

Starik, всё-таки, добрался до инструкции... :lol: Там ещё и на зоны всё разделено...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#24

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Starik, насос только один - котловой, к котлу вообще ни чего не подключено (кроме электрики, двух труб, и OpenTerma)
Насос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла».
Они не настраиваются, все автоматически

tsv63, OpenTherm. Как цель задается? крутилкой на смартфоне, что посылает контроллер в котел в душе не ведаю, но на экране котла эта температура отображается и меняется при изменении цели.
Котел знает только одну зону - отопление, остальное "крутит" контроллер и ГВС, и радики, и теплый пол, и бассейн, и вентиляцию.
И все работает (даже там где не надо).
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
#25
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение tsv63 »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:56 крутилкой на смартфоне
Т.е. сам задаёшь, когда нужно, или 30 или 0?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

tsv63, да это ж не сложно было, тем более ты знаешь, что инструкции для дураков пишут, а умным там читать-то и нечего, да и букв много... :rofl:
#27

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

tsv63, Расписание, сценарии, ПЗА.
#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение Starik »

WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:56насос только один - котловой,
Вот и почитай что про него там имеется, в инструкции. ;)
#29

Автор темы
WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Не отключается насос при отсуствии запроса тепла

Сообщение WormJiM »

Starik,
Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут.

Он должен отключатся при двух условиях.

1. «Насос котла» - настройка насоса 1
из коробки
или при активации режима
каскадного управления «Ведомый».
Насос работает постоянно, если заданная
мощность котла больше 0.
и
Если насос 1, единственный в системе
отопления или отключается последним из
управляемых насосов, насос отключается
по завершении времени «Задержка
отключения».

Все, мощность котла 0, время 5 мин проходит, насос работает...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    1083 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Baxi Ecofour 1.24.Не отключается насос
    7 Ответы
    864 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Горелка не отключается при достижении заданной температурв
    1 Ответы
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1479 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1137 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей