Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Кратко о проблеме,котел управляется зондом по датчику температуры воздуха. Прошлый сезон отработал без проблем. А недавно вылезла такая проблема. Приходит по оповещению авария котла Е05. Еду в деревню (он стоит у мамы в доме), отключаю зонт,сбрасываю ошибку. Оставляю на два дня без зонда. Все нормально. На всякий случай перепрошил зонд последней прошивкой,подключил к котлу.Двое суток полет нормальный. Сегодня опять приходит оповещение ,,авария котла ошибка Е05,, еду сбрасываю. Котел работает нормально. Может есть у кого какие мысли? Помогите пожалуйста разобраться.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Прочитай описание ошибки в инструкции на котёл, там и копай. Твой зонт уж точно не причём, он только зарегистрировал ошибку котла.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
А почему тогда при отключении зонда котел работает и ошибка не проявляется? Вот в чем вопрос.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Извиняюсь,немного не точно описал проблему. После отключения зонда котел отработал неделю без проблем. После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа, после перепрошивки зонда отработал без ошибок сутки и опять Е05.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Управление по шине openterm.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Извиняюсь,немного не точно описал проблему. После отключения зонда котел отработал неделю без проблем. После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа, после перепрошивки зонда отработал без ошибок сутки и опять Е05.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Управление по шине openterm.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 ноя 2023, 18:53
- Откуда: Санкт- Петербург
- Мой котел: EcoFour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
ats41, Что означает ошибка "Е05" ? Копать нужно начинать оттуда
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Вопрос для кого? Счастливые обладатели зонтов любят всё регистрировать в графиках, каждый чих котла, почему бы тебе так же не сделать. Посмотри на разницу. Сопоставь.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Неимоверно сложная работа - открыть инструкцию и прочитать что это за ошибка.
Твой девайс - просто невинный свидетель, так звезды сошлись, имхо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Вот что написал зонд первый раз. Авария котла ошибка Е05 неисправность датчика температуры.
Вот что пишет второй раз.
,,Авария котла ошибка Е05 некорректный сигнал от датчика тяги.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вот что пишет второй раз.
,,Авария котла ошибка Е05 некорректный сигнал от датчика тяги.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
ats41, я тебе русским языком написал, прочитай описание ошибки в инструкции к твоему котлу. Зонт это должен знать и копать?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Я читал все описание ошибки Е05, более того ,снимал прессстат и турбину. Все проверил на срабатывание . Вы как будто не читаете что я пишу. БЕЗ ЗОНДА КОТЕЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Ключевая фраза. Мой вопрос. КАК?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Оставь его в покое...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Есть ли возможность считать логи работы программы зонда ,это же не обычный механический термостат с парой контактов. По этой шине идёт обмен информацией между зондом и котлом. Поэтому возможно что зонд вносит какие то ошибки? Или это невозможно?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Да, что ты...
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Ты в курсе, что твой котёл работает с этой парой контактов и ОТ?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Там же русским языком написано. Нормально. Как положено,но без удаленного управления.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Это как? Предлагаешь в одночасье стать ясновидящим или метнуться/телепортироваться к твоему котлу и посмотреть, как настроен твой котёл для работы с перемычкой без термостата и с зонтом вместо перемычки + настройки твоего зонта.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Извините пожалуйста,я не чего не предполагаю и не прошу не кого и не куда метаться,тем более в столь позднее время. Я просто спросил,возможно ли быть,что зонт вносит помехи и ошибки в работу платы котла? Вот и все. Может кто то сталкивался с чем то подобным. Есть подозрения что идут помехи с БП зонда.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
, получается лучше погадать на гуще,чем читать советы ,,специалиста,, по выдергиванию слов из контекста.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Е05 однозначно указывает на проблему с датчиком температуры котла, либо с проводкой до него. То, что у вас не вывалилась ошибка без Зонта - ничего не значит. У вас же и с ним нестабильно по времени она выскакивает.
И зачем отключать устройство для сброса ошибки? Просто нажать кнопку сброса согласно инструкции котла.
Опс. Не обратил внимания что у вас турок. Возможно у вас в настройках зонта неправильно указана модель или вообще не указана. Поэтому он и выдаёт то одно, то другое описание ошибки.
Тогда да, дымоудаление проверять. А эта штука вообще нестабильная, так что не грешите на Зонт. Чуть ветер не так задул, напряжение просело, конденсат в трубку попал, проводка моросит - привет, реле не замкнулось (или плата этого не увидела). Ну и ошибка сразу.
А помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
И зачем отключать устройство для сброса ошибки? Просто нажать кнопку сброса согласно инструкции котла.
Опс. Не обратил внимания что у вас турок. Возможно у вас в настройках зонта неправильно указана модель или вообще не указана. Поэтому он и выдаёт то одно, то другое описание ошибки.
Тогда да, дымоудаление проверять. А эта штука вообще нестабильная, так что не грешите на Зонт. Чуть ветер не так задул, напряжение просело, конденсат в трубку попал, проводка моросит - привет, реле не замкнулось (или плата этого не увидела). Ну и ошибка сразу.
А помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Спасибо большое,за помощь.Приятно что на форуме есть настоящие специалисты готовые помочь.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Какой же настырный пользователь котла, ещё и капсолком орёт на весь форум.
Чего ты разорался-то?! Без зонда ты не видишь эту ошибку, но она есть. Так что ты давай, прекращай истерики и разбирайся с дымоотведением, подплавленной трубкой Вентури (в инструкции пишут - Пито), в общем, по всему списку из инструкции. Но если не хочется, то продолжай грешить на невиновного и ждать, когда котел остановится полностью, в морозы... "из-за Зонда", ведь главное, чтобы было по-твоему.
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
. Понятно,у меня по питанию тем более стоит стабилизатор инвертор ,,Штат""+ бесперебойник Энергия. Значит питание в расчет не берём. Попробую заменить датчик температуры и ещё раз проверить систему дымоудаления. Ещё раз благодарю!
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Вот в чем разница настоящего спеца и того кто себя таковым считает. Первый поможет,а второй обозначит свое превосходство,чаще всего никчемное.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
К сожелению котел стоит в деревне за 50 км,у мамы. Поэтому приходится ориентироваться на сообщения зонда. На выходные поеду,попытаюсь выявить причину.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Ничего не понял, но сказанное понравилось. Ох, ё, повторю снова: есть ошибки по которым котел не с первого раза останавливается.
Тебе же пытались пояснить, что Зонд физического воздействия на котел и датчики не оказывает, не в состоянии он так на котел влиять, у него (Зонда) совершенно другие задачи, но ты продолжал спорить и на своём настаивать, так, словно ты разбираешься в вопросе. Скатившись до абсурда.
Тебе же пытались пояснить, что Зонд физического воздействия на котел и датчики не оказывает, не в состоянии он так на котел влиять, у него (Зонда) совершенно другие задачи, но ты продолжал спорить и на своём настаивать, так, словно ты разбираешься в вопросе. Скатившись до абсурда.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Датчик температуры не трогайте. Это не к вашей модели относится.
А по поводу вашей ошибки логика такая:
Улавливаете? Возможно реле рвётся чаще, чем вы думаете. Только контакт восстанавливается бустрее 30 секунд. Поэтому и ошибки нет. В вашем случае несколько раз "не хватило".Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
А вот что является причиной разрыва реле - издалека подсказать будет сложно. Особенно если относительно редко ошибка выходит.
Да, на турецких моделях Пито, а не Вентури стоит, насколько я помню.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Проверил турбину,прессстат,все четко включается. Сделал порядка 50 вкл/выкл. Трубка чистая, сухая. Турбина как новая,без налета на крыльчатка. Куда дальше копать не ясно.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Проверил работу турбины и пресстата. Все четко,включается сразу без сбоев. Трубка чистая сухая, турбина как новая. Куда дальше копать не ясно. Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Извиняюсь два раза почему то вставил.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Вот это кольцо обязательно к установке? С ним турбина гораздо больше шума издает,точнее не турбина,а поток воздуха.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды: Отправлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд:
Может что то связано с режимами работы? С зондом котел сейчас включается 3 раза за сутки. Без него режим 5мин работы,10 мин отдых(мах в настр.).
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду: Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ. Возможно при редком включении и такой погоде там скапливался конденсат и получал эту Е05. А при работе в режиме 5/10 трубка высыхала. На всякий случай сделал уклон в сторону турбины . Будем как говорится посмотреть.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Проверил работу турбины и пресстата. Все четко,включается сразу без сбоев. Трубка чистая сухая, турбина как новая. Куда дальше копать не ясно. Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Извиняюсь два раза почему то вставил.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Вот это кольцо обязательно к установке? С ним турбина гораздо больше шума издает,точнее не турбина,а поток воздуха.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды: Отправлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд:
Может что то связано с режимами работы? С зондом котел сейчас включается 3 раза за сутки. Без него режим 5мин работы,10 мин отдых(мах в настр.).
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду: Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ. Возможно при редком включении и такой погоде там скапливался конденсат и получал эту Е05. А при работе в режиме 5/10 трубка высыхала. На всякий случай сделал уклон в сторону турбины . Будем как говорится посмотреть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Читаем инструкцию, раздел про устройство дымохода.
Итальянцы в своих моделях поставили конденсатосборник (яйцо), в который эти капли стекают и не дают затыка трубки. Может изменение положения трубки поможет вам. Но таким образом (я так понял изгиб наверх у вас теперь) конденсат может нанести в пневмореле, а это уже чревато выходом из строя самого реле.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Трубку немного укоротил,теперь нет такого ,,змеевика,, . А если поставить трубку от итальянца? Или это невозможно?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE466243545
Номер 795.
Так-то люди обычный топливный фильтр от жигулей ставят. То же самое выходит. Только с соединениями поколдовать нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 09:33
- Откуда: ульяновск
- Мой котел: BAXI eco nova 24f
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Прошла неделя котел работает нормально,ошибка Е05 больше не появлялась. Вывод не 100% конечно, виной всему совпадение факторов.1 погодный (аномально теплая погода с повышенной влажностью) 2. Режим работы с термостатом (редкие включения котла(накапливается конденсат). 3 прогиб трубки прессостата.(скапливался конденсат). Так что утверждения,что термостат тут не причем,не совсем верны. Всем спасибо кто помог разобраться.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 611 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 0 Ответы
- 107 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrew_AA
-
- 2 Ответы
- 2131 Просмотры
-
Последнее сообщение uliiiaaa
-
- 6 Ответы
- 1628 Просмотры
-
Последнее сообщение Алик
-
- 17 Ответы
- 1777 Просмотры
-
Последнее сообщение ДмитрийМСК
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя