Страница 1 из 2
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 19:51
ats41
Кратко о проблеме,котел управляется зондом по датчику температуры воздуха. Прошлый сезон отработал без проблем. А недавно вылезла такая проблема. Приходит по оповещению авария котла Е05. Еду в деревню (он стоит у мамы в доме), отключаю зонт,сбрасываю ошибку. Оставляю на два дня без зонда. Все нормально. На всякий случай перепрошил зонд последней прошивкой,подключил к котлу.Двое суток полет нормальный. Сегодня опять приходит оповещение ,,авария котла ошибка Е05,, еду сбрасываю. Котел работает нормально. Может есть у кого какие мысли? Помогите пожалуйста разобраться.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 20:20
tsv63
Прочитай описание ошибки в инструкции на котёл, там и копай. Твой зонт уж точно не причём, он только зарегистрировал ошибку котла.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 20:29
ats41
А почему тогда при отключении зонда котел работает и ошибка не проявляется? Вот в чем вопрос.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Извиняюсь,немного не точно описал проблему. После отключения зонда котел отработал неделю без проблем. После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа, после перепрошивки зонда отработал без ошибок сутки и опять Е05.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Управление по шине openterm.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 20:49
Тоха Северный
ats41, Что означает ошибка "Е05" ? Копать нужно начинать оттуда
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:00
tsv63
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 20:38
Вот в чем вопрос
Вопрос для кого? Счастливые обладатели зонтов любят всё регистрировать в графиках, каждый чих котла, почему бы тебе так же не сделать. Посмотри на разницу. Сопоставь.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:08
Starik
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 20:38После переключения управления на зонт ошибка проявилась опять через 4 часа,
Неимоверно сложная работа - открыть инструкцию и прочитать что это за ошибка.
Твой девайс - просто невинный свидетель, так звезды сошлись, имхо.

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:17
ats41
Вот что написал зонд первый раз. Авария котла ошибка Е05 неисправность датчика температуры.
Вот что пишет второй раз.
,,Авария котла ошибка Е05 некорректный сигнал от датчика тяги.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:21
tsv63
ats41, я тебе русским языком написал, прочитай описание ошибки в инструкции к твоему котлу. Зонт это должен знать и копать?
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:29
ats41
Я читал все описание ошибки Е05, более того ,снимал прессстат и турбину. Все проверил на срабатывание . Вы как будто не читаете что я пишу. БЕЗ ЗОНДА КОТЕЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:38
tsv63
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:29КОТЕЛ РАБОТАЕТ
Ключевая фраза. Мой вопрос. КАК?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:35
Можно ли предположить что сам зонд вносит какие либо ошибки по шине openterm в работу платы управления?
Оставь его в покое...
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:45
ats41
Есть ли возможность считать логи работы программы зонда ,это же не обычный механический термостат с парой контактов. По этой шине идёт обмен информацией между зондом и котлом. Поэтому возможно что зонд вносит какие то ошибки? Или это невозможно?
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:46
tsv63
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:45
По этой шине идёт обмен информацией между зондом и котлом
Да, что ты...
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:45
это же не обычный механический термостат с парой контактов
Ты в курсе, что твой котёл работает с этой парой контактов и ОТ?
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:50
ats41
tsv63 писал(а): 08 ноя 2023, 21:44
Мой вопрос. КАК?
Там же русским языком написано. Нормально. Как положено,но без удаленного управления.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 21:57
tsv63
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:50Как положено
Это как? Предлагаешь в одночасье стать ясновидящим или метнуться/телепортироваться к твоему котлу и посмотреть, как настроен твой котёл для работы с перемычкой без термостата и с зонтом вместо перемычки + настройки твоего зонта.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 22:06
ats41
Извините пожалуйста,я не чего не предполагаю и не прошу не кого и не куда метаться,тем более в столь позднее время. Я просто спросил,возможно ли быть,что зонт вносит помехи и ошибки в работу платы котла? Вот и все. Может кто то сталкивался с чем то подобным. Есть подозрения что идут помехи с БП зонда.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 08 ноя 2023, 22:24
tsv63
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 22:06Вот и все
Всё, так всё. Сам гадай на кофейной гуще...

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 01:24
ats41
tsv63 писал(а): 08 ноя 2023, 22:24Сам гадай
, получается лучше погадать на гуще,чем читать советы ,,специалиста,, по выдергиванию слов из контекста.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 10:12
Bahus
Е05 однозначно указывает на проблему с датчиком температуры котла, либо с проводкой до него. То, что у вас не вывалилась ошибка без Зонта - ничего не значит. У вас же и с ним нестабильно по времени она выскакивает.
И зачем отключать устройство для сброса ошибки? Просто нажать кнопку сброса согласно инструкции котла.
Опс. Не обратил внимания что у вас турок. Возможно у вас в настройках зонта неправильно указана модель или вообще не указана. Поэтому он и выдаёт то одно, то другое описание ошибки.
Тогда да, дымоудаление проверять. А эта штука вообще нестабильная, так что не грешите на Зонт. Чуть ветер не так задул, напряжение просело, конденсат в трубку попал, проводка моросит - привет, реле не замкнулось (или плата этого не увидела). Ну и ошибка сразу.
А помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:24
ats41
Спасибо большое,за помощь.Приятно что на форуме есть настоящие специалисты готовые помочь.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:29
Starik
ats41 писал(а): 08 ноя 2023, 21:35БЕЗ ЗОНДА КОТЕЛ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.

Какой же настырный пользователь котла, ещё и капсолком орёт на весь форум.
Чего ты разорался-то?! Без зонда ты не видишь эту ошибку, но она есть.

Так что ты давай, прекращай истерики и разбирайся с дымоотведением, подплавленной трубкой Вентури (в инструкции пишут - Пито), в общем, по всему списку из инструкции. Но если не хочется, то продолжай грешить на невиновного и ждать, когда котел остановится полностью, в морозы... "из-за Зонда", ведь главное, чтобы было по-твоему.

Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:29
ats41
Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 10:12
помехи вряд ли - цепь дымоудаления полностью 220VAC, не уверен что 5 вольтовый БП может как-то повлиять.
. Понятно,у меня по питанию тем более стоит стабилизатор инвертор ,,Штат""+ бесперебойник Энергия. Значит питание в расчет не берём. Попробую заменить датчик температуры и ещё раз проверить систему дымоудаления. Ещё раз благодарю!
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:31
Starik
Bahus, котел не сразу колом встает.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:35
ats41
Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:29
Какой же настырный пользователь котла, ещё и капсолком орёт на весь
Вот в чем разница настоящего спеца и того кто себя таковым считает. Первый поможет,а второй обозначит свое превосходство,чаще всего никчемное.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:31котел
К сожелению котел стоит в деревне за 50 км,у мамы. Поэтому приходится ориентироваться на сообщения зонда. На выходные поеду,попытаюсь выявить причину.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 12:50
Starik

Ничего не понял, но сказанное понравилось.

Ох, ё, повторю снова: есть ошибки по которым котел не с первого раза останавливается.
Тебе же пытались пояснить, что Зонд физического воздействия на котел и датчики не оказывает, не в состоянии он так на котел влиять, у него (Зонда) совершенно другие задачи, но ты продолжал спорить и на своём настаивать, так, словно ты разбираешься в вопросе. Скатившись до абсурда.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 09 ноя 2023, 14:15
Bahus
ats41 писал(а): 09 ноя 2023, 12:29
Попробую заменить датчик температуры
Датчик температуры не трогайте. Это не к вашей модели относится.
А по поводу вашей ошибки логика такая:
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Улавливаете? Возможно реле рвётся чаще, чем вы думаете. Только контакт восстанавливается бустрее 30 секунд. Поэтому и ошибки нет. В вашем случае несколько раз "не хватило".
А вот что является причиной разрыва реле - издалека подсказать будет сложно. Особенно если относительно редко ошибка выходит.
Starik писал(а): 09 ноя 2023, 12:29
в инструкции пишут - Пито
Да, на турецких моделях Пито, а не Вентури стоит, насколько я помню.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 11 ноя 2023, 07:45
ats41
Проверил турбину,прессстат,все четко включается. Сделал порядка 50 вкл/выкл. Трубка чистая, сухая. Турбина как новая,без налета на крыльчатка. Куда дальше копать не ясно.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Проверил работу турбины и пресстата. Все четко,включается сразу без сбоев. Трубка чистая сухая, турбина как новая. Куда дальше копать не ясно.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Извиняюсь два раза почему то вставил.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Вот это кольцо обязательно к установке? С ним турбина гораздо больше шума издает,точнее не турбина,а поток воздуха.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Отправлено спустя 1 час 9 минут 37 секунд:
Может что то связано с режимами работы? С зондом котел сейчас включается 3 раза за сутки. Без него режим 5мин работы,10 мин отдых(мах в настр.).
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ. Возможно при редком включении и такой погоде там скапливался конденсат и получал эту Е05. А при работе в режиме 5/10 трубка высыхала. На всякий случай сделал уклон в сторону турбины . Будем как говорится посмотреть.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 11 ноя 2023, 15:47
Bahus
ats41 писал(а): 11 ноя 2023, 09:22
Вот это кольцо обязательно к установке?
Читаем инструкцию, раздел про устройство дымохода.
ats41 писал(а): 11 ноя 2023, 09:22
Заметил что трубка от турбины до пресстата имеет изгиб в низ
Итальянцы в своих моделях поставили конденсатосборник (яйцо), в который эти капли стекают и не дают затыка трубки. Может изменение положения трубки поможет вам. Но таким образом (я так понял изгиб наверх у вас теперь) конденсат может нанести в пневмореле, а это уже чревато выходом из строя самого реле.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 11 ноя 2023, 18:22
ats41
Bahus писал(а): 11 ноя 2023, 15:47
Но таким образом (я так понял изгиб наверх у вас теперь) конденсат может нанести в пневмореле
Трубку немного укоротил,теперь нет такого ,,змеевика,, . А если поставить трубку от итальянца? Или это невозможно?
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 13 ноя 2023, 13:38
Bahus
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE466243545
Номер 795.
Так-то люди обычный топливный фильтр от жигулей ставят. То же самое выходит. Только с соединениями поколдовать нужно.
Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
Добавлено: 19 ноя 2023, 09:34
ats41
Прошла неделя котел работает нормально,ошибка Е05 больше не появлялась. Вывод не 100% конечно, виной всему совпадение факторов.1 погодный (аномально теплая погода с повышенной влажностью) 2. Режим работы с термостатом (редкие включения котла(накапливается конденсат). 3 прогиб трубки прессостата.(скапливался конденсат). Так что утверждения,что термостат тут не причем,не совсем верны. Всем спасибо кто помог разобраться.