Страница 1 из 1

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 10:30
Алексей Нико
Eco Four 24 F с комнатным термостатом. СО настроена на 55°С. На дисплее отображается значок пламени, слева мигает символ радиатора. Примерно минут через 10 температура теплоносителя приближается к установленной и тут значок пламени гаснет, горелка отключается, а символ радиатора продолжает мигать. Вентилятор отрабатывает и отключается, помпа подольше работает и не успевает отключиться, как горелка запускается. И так по кругу. До срабатывания комнатного термостата не доходит. Ошибок нет, звука подкипания воды в теплообменнике нет. О чем говорит мигание символа радиатора на дисплее при отключенной горелке? Котел 2012 года. Последнее время работал штатно. Прошу помощи!

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 10:50
Muzzy555
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 10:30 Прошу помощи!
Абсолютно нормально . Пока не отключится термостат так и будет моргать .

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 11:36
Алексей Нико
Спасибо! А почему он отключается-то? Температуру в помещении не набирает же. Практически, это тактование или нет?

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 12:21
RADAR
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 А почему он отключается-то?
горелка отключится при 55+5=60градусов... это нормально...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Температуру в помещении не набирает же.
так и наберет...
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36 Практически, это тактование или нет?
тактование...

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 12:37
Starik
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36это тактование или нет?
Нет, это цикличная работа, на которую эти котлы и рассчитаны. :)
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 10:30помпа подольше работает и не успевает отключиться,
Не верное понимание работы котла. Насос останавливается только в том случае (или после того как), если сработает комнатный термостат и выйдет время постциркуляции.

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 13:09
Алексей Нико
Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C. Несколько дней назад котел тихо и спокойно работал, не отключаясь каждую минуту. Отключался по комнатному термостату всего несколько раз в день. У меня этот котел давно и никогда не было этих частых отключений-включений... Может, все-таки какой датчик "поплыл" или реле или теплообменник забит? Не хочется так уходить в зиму.

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 13:28
RADAR
Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 13:09 Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C.
если так, то надо разбираться в чем дело...

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 14:20
Bahus
Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 14:27
Алексей Нико
Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 14:20 Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
Спасибо! Сейчас сделаю

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 15:54
Starik
Это не датчик температуры, возможно, термостат перегрева глючит. Не факт, конечно, но другого способа остановить нагрев теплоносителя не вижу.

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 16:02
Bahus
Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки

Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь

Добавлено: 09 ноя 2023, 18:31
Алексей Нико
Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 16:02 Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
Выставил 60 градусов. Вроде, все нормализовалось... Понаблюдаю пару дней. Всем спасибо!