Перегрев при положении макс температуры контура отопления
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Добрый.
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
И не будет зависеть.
Прости, чудес не бывает.
Позабавило.
К твоей проблеме не пришить, но если хочешь, померь.
Возможны:
1. датчик котла, намерил больше, чем надо;
2. "дребезг" резистора задатчика на плате или номинал не соответствует;
3. на плате lmu33 подстроить R716 (CHmax Trim), по умолчанию он полностью на "+", в крайнем правом положении. Крутить без фанатизма, бывает достаточно только стронуть с места в сторону "-".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Спс. Нашел. Чуть чуть крутанул на микрометр. Но вращая туда сюда понял что он просто изменяет сопротивление датчика температуры снижая показания его.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Ну и еще понизил давление газа на нижней модуляции немного положенного.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Сегодня опять выпал в ошибку. Чуть чуть снизил температуру на штатной круглой ручке контура отопления. Понаблюдаю.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
То есть котел блокируется, начинает моргать светодиод 40С?
Теплоноситель какой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Да, первые два 30 и 40 моргают. Два раза резет, потом выкл-вкл и опять работает.
Вода.
Подстроечный резистор продолжаю чуть чуть подкручивать влево дальше, но раз в сутки примерно все равно вырубается.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А плата в котле какая, в новых не lmu33, вроде как...
Может, всё таки, просмотреть в сторону теплосъёма... Чугун, как ни как... Тепловая инерционность...
К примеру, у меня до 97 по доп. датчику на выходе из котла грел, при максимуме крутирки(задатчика), но в ошибку ни разу не уходил.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Возможно поплыла характеристика либо рабочего, либо предельного датчика. При нагреве ГВС котел выходит на максимум, до 90С. А предельный датчик 95С. Довольно близко.
Еще бы померить температуру в гнезде предельного датчика.
Еще бы померить температуру в гнезде предельного датчика.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Опять ушел в ошибку, т.е. раз в сутки примерно. Больше крутить R716 не вижу смысла - уже на полноценные пол-оборота вывернул.
Беда в том, что при мне все работает идеально и отлично. По моим внешним датчикам выход всегда греет до 86 примерно и отключается. Не помню вот при работе гвс только до скольки греет.
Готов уже купить новые датчики и поменять ради поиска ошибки.
Предельный в середине а реальный вверху? Средний отключаю во время работы - котел уходит в ошибку точно такую же.
Как же я померяю там темп в домашних условиях? И ведь не всегда уходит в ошибку, наверняка там будет все ок.
Беда в том, что при мне все работает идеально и отлично. По моим внешним датчикам выход всегда греет до 86 примерно и отключается. Не помню вот при работе гвс только до скольки греет.
Готов уже купить новые датчики и поменять ради поиска ошибки.
Предельный в середине а реальный вверху? Средний отключаю во время работы - котел уходит в ошибку точно такую же.
Как же я померяю там темп в домашних условиях? И ведь не всегда уходит в ошибку, наверняка там будет все ок.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А что там с электроснабжением, всё ли надежно? И всюду ли порядок.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Инверторный стабилизатор (аля бакси) с соблюдением фазы на котле. А в доме все отлично по напряжению и без отключений.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Думаю, ты уже понял к чему вопросы.
Сбой насоса = перегрев, сбой насоса при переключении с режима на режим = перегрев. Глючный насос, забитый фильтр на обратке СО, не "вывозит" инвертор запуск насоса. Дальше по обстоятельствам: чистить, переключать...
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Не, ни один вариант не имеет место быть, все проверил уже. На ГВС стоит обратный клапан лепестковый горизонтально, так вот даже его проверяю. Ибо один раз залип в открытом положении. Насосы новые, грундфосы, работают без проблем, запускаются.
Было бы полезно воочию увидеть момент когда словится ошибка, но высидел как то лишь пару часов только...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Значит не всё, полагаю, котел не виноват.
Что за инвертор? Попробуй его отключить на несколько дней.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Попробую. Отпишусь. Выкрутил регулятор гвс на минимуму чт бы не выключался гвс (разбора воды почти нет, поэтому в баке до сих пор 60гр), антилегионелла отключена. Сегодня приехал - опять в ошибке. Значит контур гвс с его обратным клапаном можно исключить.
Тот же самый что и бакси родной, только штиль.
Тот же самый что и бакси родной, только штиль.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Сутки прошли - полет нормальный!!! Если завтра так же будет ок, отпишусь и назову причину связанную со стабилизатором.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Вторые сутки - ни одного разрыва!
В общем, насос 32-8 слишком мощный (хотя для инвертера подходит) - пусковой ток зашкаливает и на третьей скорости на инвертере загорается лампочка перегрузки. Поэтому насос всегда на 1 скорости работал. Отсюда делаю вывод, что иногда инвертер был причиной незапуска насоса.
А насос СО и ГВС запитаны через котел. Или отдельно его делать через реле или отказаться от стабилизатора. Наверное первый вариант выберу.
В общем, насос 32-8 слишком мощный (хотя для инвертера подходит) - пусковой ток зашкаливает и на третьей скорости на инвертере загорается лампочка перегрузки. Поэтому насос всегда на 1 скорости работал. Отсюда делаю вывод, что иногда инвертер был причиной незапуска насоса.
А насос СО и ГВС запитаны через котел. Или отдельно его делать через реле или отказаться от стабилизатора. Наверное первый вариант выберу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А как отчаянно спорил, как спорил.
Как и прочие - не благодари.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А я и не спорил вовсе! И был рад любым советам! Ну уж нет, возьму и поблагодарю! Низкий поклон вам, добрый человечище!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Прям настолько гротескно, что аж смутил
Ничего необычного, просто не ты первый, кому поясняю/доказываю, что маломощные инверторы не годятся для систем, в которых больше одного насоса.
Поддержу идею подключения насосов через реле. Два реле приемлемой мощности (по одному на насос) и через качественный автомат запитать насосы. Пусть котел только обмотками реле управляет, меньше нагрузка на реле платы, инвертор и всё такое. Схема подключения совсем не сложная (обмотка реле вместо насоса).
Ничего необычного, просто не ты первый, кому поясняю/доказываю, что маломощные инверторы не годятся для систем, в которых больше одного насоса.
Поддержу идею подключения насосов через реле. Два реле приемлемой мощности (по одному на насос) и через качественный автомат запитать насосы. Пусть котел только обмотками реле управляет, меньше нагрузка на реле платы, инвертор и всё такое. Схема подключения совсем не сложная (обмотка реле вместо насоса).
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Да, уже есть опыт, и релюшки даже есть. Осталось только красиво все сделать, а это муторно... уже поднадоело. Будем работать.Starik писал(а): ↑01 дек 2023, 19:19 Прям настолько гротескно, что аж смутил
Ничего необычного, просто не ты первый, кому поясняю/доказываю, что маломощные инверторы не годятся для систем, в которых больше одного насоса.
Поддержу идею подключения насосов через реле. Два реле приемлемой мощности (по одному на насос) и через качественный автомат запитать насосы. Пусть котел только обмотками реле управляет, меньше нагрузка на реле платы, инвертор и всё такое. Схема подключения совсем не сложная (обмотка реле вместо насоса).
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Однако, непонятно, почему насос не запускался при выкрученной ручке температуры на макс? Где связь?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Просто производители всех специальных котловых стабилизаторов подразумевают, что в стабилизатор должен быть подключен только котёл, без дополнительной внешней нагрузки. Сколько там у Штиля сейчас? 350 Вольт-ампер? Это примерно 260 Ватт на глаз. У котла потребление в районе 150 Ватт, не считая реактивной мощности при пуске двигателей. А если вы туда ещё насос восьмёрку вкорячили у которого мощность завсегда выше 200-250 ватт - ну что же вы хотели...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Вопрос все так же висит в воздухе - откуда зависимость от настройки максимальной темп на котле? Если ставлю примерно выше 70гр - уходил в ошибку. Ниже - работал месяцами без проблем.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А сейчас не уходит в ошибку. На максимальной температуре не запускался иногда насос через инвертер. Без инвертера все ок. Сегодня сделал реле на основной насос 32-8 (насос гвс 55вт грундфос 25-6 по-прежнему через котел запитан). Пока полет нормальный.
Интересна связь между темп и запуском насоса.
Интересна связь между темп и запуском насоса.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5519
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Чем выше температура, тем больше пусковой ток, как-то так.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
В самом насосе? Мол обмотка нагревается и сопротивление увеличивается? Наврятли из-за 10гр так сильно будет меняться. Может металл сильно в насосе расширяется и увеличивается трение вследствие блокировки небольшой и вот тут не хватает тока для раскрутки.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Насос не причём. Управление насосом клинит. Там реле ведь стоит, пришёл сигнал на обмотку реле, включается и пошла фаза на насос. Всё визуально видно если приляпать пару проводов и лампочка от холодильника. Загорелась при пуске, или просто моргнула...возможно уходит в защиту котёл. Для пробы можно делаем разрыв в фазе на насос и цепляем лампочку, она жрёт мало. Или загорится, или моргнёт, или вообще никак, то уже понятно где сопля. Затем можно лампу поставить 65 ватт, она более близка по мощности к насосу.
Вот так можно проверить и отсечь один узел. А там уж браться за плату.
Вот так можно проверить и отсечь один узел. А там уж браться за плату.
-
- Забегающий
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Slim 1.490in
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Мдааа... Слово бакси у меня уже вызывает негативные эмоции. На третий день через стабилизатор - ошибка.
Третий день Без стабилизатора. Опять ошибка. Напомню что сделал. Насос циркуляции перед стрелкой через реле подключен. На ГВС через котел.
Сегодня при мне ошибка возникла - на выходе по моим датчикам 78, на входе 69. Горелки молчат. Щелкнули внутри реле (по температуре решил зажечь горелку) и котел сразу ушел в ошибку. Тут же перезагрузил - горелки разожглись, все ок. Контур ГВС не включался при этом. Насос перед стрелкой соответственно крутился.
Значит проблема с автоматикой горелки????
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Ушел в ошибку даже не попытавшись начинать розжиг - искры не было слышно.
Третий день Без стабилизатора. Опять ошибка. Напомню что сделал. Насос циркуляции перед стрелкой через реле подключен. На ГВС через котел.
Сегодня при мне ошибка возникла - на выходе по моим датчикам 78, на входе 69. Горелки молчат. Щелкнули внутри реле (по температуре решил зажечь горелку) и котел сразу ушел в ошибку. Тут же перезагрузил - горелки разожглись, все ок. Контур ГВС не включался при этом. Насос перед стрелкой соответственно крутился.
Значит проблема с автоматикой горелки????
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Ушел в ошибку даже не попытавшись начинать розжиг - искры не было слышно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей