Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Добрый.
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение tsv63 »

Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 От полодения ручки ГВС не зависит
И не будет зависеть.
Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 Ни отчего не зависит.
Прости, чудес не бывает.
Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы)
Позабавило.
Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
К твоей проблеме не пришить, но если хочешь, померь.
Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца...Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева
Возможны:
1. датчик котла, намерил больше, чем надо;
2. "дребезг" резистора задатчика на плате или номинал не соответствует;
3. на плате lmu33 подстроить R716 (CHmax Trim), по умолчанию он полностью на "+", в крайнем правом положении. Крутить без фанатизма, бывает достаточно только стронуть с места в сторону "-".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

tsv63 писал(а): 25 ноя 2023, 16:04 3. на плате lmu33 подстроить R716 (CHmax Trim), по умолчанию он полностью на "+", в крайнем правом положении. Крутить без фанатизма, бывает достаточно только стронуть с места в сторону "-".
Спс. Нашел. Чуть чуть крутанул на микрометр. Но вращая туда сюда понял что он просто изменяет сопротивление датчика температуры снижая показания его.

Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
Ну и еще понизил давление газа на нижней модуляции немного положенного.
#3

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Сегодня опять выпал в ошибку. Чуть чуть снизил температуру на штатной круглой ручке контура отопления. Понаблюдаю.
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 уходит в ошибку перегрева
То есть котел блокируется, начинает моргать светодиод 40С?
Теплоноситель какой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2023, 15:12
Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 уходит в ошибку перегрева
То есть котел блокируется, начинает моргать светодиод 40С?
Теплоноситель какой?
Да, первые два 30 и 40 моргают. Два раза резет, потом выкл-вкл и опять работает.
Вода.
Подстроечный резистор продолжаю чуть чуть подкручивать влево дальше, но раз в сутки примерно все равно вырубается.
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение tsv63 »

Oleg5656 писал(а): 25 ноя 2023, 14:03 Baxi slim 1.490in... Все новое...
Ни отчего не зависит. ....ни от разбора тепла...
А плата в котле какая, в новых не lmu33, вроде как...
Может, всё таки, просмотреть в сторону теплосъёма... Чугун, как ни как... Тепловая инерционность...
К примеру, у меня до 97 по доп. датчику на выходе из котла грел, при максимуме крутирки(задатчика), но в ошибку ни разу не уходил.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение BAXI-Ural »

Возможно поплыла характеристика либо рабочего, либо предельного датчика. При нагреве ГВС котел выходит на максимум, до 90С. А предельный датчик 95С. Довольно близко.
Еще бы померить температуру в гнезде предельного датчика.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Опять ушел в ошибку, т.е. раз в сутки примерно. Больше крутить R716 не вижу смысла - уже на полноценные пол-оборота вывернул.
Беда в том, что при мне все работает идеально и отлично. По моим внешним датчикам выход всегда греет до 86 примерно и отключается. Не помню вот при работе гвс только до скольки греет.
Готов уже купить новые датчики и поменять ради поиска ошибки.
Предельный в середине а реальный вверху? Средний отключаю во время работы - котел уходит в ошибку точно такую же.
Как же я померяю там темп в домашних условиях? И ведь не всегда уходит в ошибку, наверняка там будет все ок.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

А что там с электроснабжением, всё ли надежно? И всюду ли порядок.
#10

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Starik писал(а): 28 ноя 2023, 15:37 А что там с электроснабжением, всё ли надежно? И всюду ли порядок.
Инверторный стабилизатор (аля бакси) с соблюдением фазы на котле. А в доме все отлично по напряжению и без отключений.
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 28 ноя 2023, 18:04Инверторный стабилизатор...
Думаю, ты уже понял к чему вопросы.
Сбой насоса = перегрев, сбой насоса при переключении с режима на режим = перегрев. Глючный насос, забитый фильтр на обратке СО, не "вывозит" инвертор запуск насоса. Дальше по обстоятельствам: чистить, переключать...
#12

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Starik писал(а): 28 ноя 2023, 19:28
Oleg5656 писал(а): 28 ноя 2023, 18:04Инверторный стабилизатор...
Думаю, ты уже понял к чему вопросы.
Сбой насоса = перегрев, сбой насоса при переключении с режима на режим = перегрев. Глючный насос, забитый фильтр на обратке СО, не "вывозит" инвертор запуск насоса. Дальше по обстоятельствам: чистить, переключать...
Не, ни один вариант не имеет место быть, все проверил уже. На ГВС стоит обратный клапан лепестковый горизонтально, так вот даже его проверяю. Ибо один раз залип в открытом положении. Насосы новые, грундфосы, работают без проблем, запускаются.
Было бы полезно воочию увидеть момент когда словится ошибка, но высидел как то лишь пару часов только...
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 28 ноя 2023, 19:40... все проверил уже.
Значит не всё, полагаю, котел не виноват.
Что за инвертор? Попробуй его отключить на несколько дней.
#14

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Попробую. Отпишусь. Выкрутил регулятор гвс на минимуму чт бы не выключался гвс (разбора воды почти нет, поэтому в баке до сих пор 60гр), антилегионелла отключена. Сегодня приехал - опять в ошибке. Значит контур гвс с его обратным клапаном можно исключить.
Тот же самый что и бакси родной, только штиль.
Вложения
изображение_2023-11-29_143122509.png
#15

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Сутки прошли - полет нормальный!!! Если завтра так же будет ок, отпишусь и назову причину связанную со стабилизатором.
#16

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Вторые сутки - ни одного разрыва!
В общем, насос 32-8 слишком мощный (хотя для инвертера подходит) - пусковой ток зашкаливает и на третьей скорости на инвертере загорается лампочка перегрузки. Поэтому насос всегда на 1 скорости работал. Отсюда делаю вывод, что иногда инвертер был причиной незапуска насоса.
А насос СО и ГВС запитаны через котел. Или отдельно его делать через реле или отказаться от стабилизатора. Наверное первый вариант выберу.
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 01 дек 2023, 14:42Вторые сутки - ни одного разрыва!
А как отчаянно спорил, как спорил. :rofl:
Как и прочие - не благодари. ;)
#18

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Starik писал(а): 01 дек 2023, 14:57
Oleg5656 писал(а): 01 дек 2023, 14:42Вторые сутки - ни одного разрыва!
А как отчаянно спорил, как спорил. :rofl:
Как и прочие - не благодари. ;)
А я и не спорил вовсе! И был рад любым советам! Ну уж нет, возьму и поблагодарю! Низкий поклон вам, добрый человечище!
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Прям настолько гротескно, что аж смутил :oops: :rofl:
Ничего необычного, просто не ты первый, кому поясняю/доказываю, что маломощные инверторы не годятся для систем, в которых больше одного насоса.
Поддержу идею подключения насосов через реле. Два реле приемлемой мощности (по одному на насос) и через качественный автомат запитать насосы. Пусть котел только обмотками реле управляет, меньше нагрузка на реле платы, инвертор и всё такое. Схема подключения совсем не сложная (обмотка реле вместо насоса).
#20

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Starik писал(а): 01 дек 2023, 19:19 Прям настолько гротескно, что аж смутил :oops: :rofl:
Ничего необычного, просто не ты первый, кому поясняю/доказываю, что маломощные инверторы не годятся для систем, в которых больше одного насоса.
Поддержу идею подключения насосов через реле. Два реле приемлемой мощности (по одному на насос) и через качественный автомат запитать насосы. Пусть котел только обмотками реле управляет, меньше нагрузка на реле платы, инвертор и всё такое. Схема подключения совсем не сложная (обмотка реле вместо насоса).
Да, уже есть опыт, и релюшки даже есть. Осталось только красиво все сделать, а это муторно... уже поднадоело. Будем работать.
#21

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Однако, непонятно, почему насос не запускался при выкрученной ручке температуры на макс? Где связь?
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 01 дек 2023, 19:19 что маломощные инверторы не годятся для систем
Просто производители всех специальных котловых стабилизаторов подразумевают, что в стабилизатор должен быть подключен только котёл, без дополнительной внешней нагрузки. Сколько там у Штиля сейчас? 350 Вольт-ампер? Это примерно 260 Ватт на глаз. У котла потребление в районе 150 Ватт, не считая реактивной мощности при пуске двигателей. А если вы туда ещё насос восьмёрку вкорячили у которого мощность завсегда выше 200-250 ватт - ну что же вы хотели...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Вопрос все так же висит в воздухе - откуда зависимость от настройки максимальной темп на котле? Если ставлю примерно выше 70гр - уходил в ошибку. Ниже - работал месяцами без проблем.
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 02 дек 2023, 16:11... уходил в ошибку.
А сейчас?
#25

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

А сейчас не уходит в ошибку. На максимальной температуре не запускался иногда насос через инвертер. Без инвертера все ок. Сегодня сделал реле на основной насос 32-8 (насос гвс 55вт грундфос 25-6 по-прежнему через котел запитан). Пока полет нормальный.
Интересна связь между темп и запуском насоса.
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 02 дек 2023, 20:00Интересна связь между темп и запуском насоса.
Чем выше температура, тем больше пусковой ток, как-то так.
#27

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Starik писал(а): 02 дек 2023, 20:22
Oleg5656 писал(а): 02 дек 2023, 20:00Интересна связь между темп и запуском насоса.
Чем выше температура, тем больше пусковой ток, как-то так.
В самом насосе? Мол обмотка нагревается и сопротивление увеличивается? Наврятли из-за 10гр так сильно будет меняться. Может металл сильно в насосе расширяется и увеличивается трение вследствие блокировки небольшой и вот тут не хватает тока для раскрутки.
#28

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение kdme56 »

Насос не причём. Управление насосом клинит. Там реле ведь стоит, пришёл сигнал на обмотку реле, включается и пошла фаза на насос. Всё визуально видно если приляпать пару проводов и лампочка от холодильника. Загорелась при пуске, или просто моргнула...возможно уходит в защиту котёл. Для пробы можно делаем разрыв в фазе на насос и цепляем лампочку, она жрёт мало. Или загорится, или моргнёт, или вообще никак, то уже понятно где сопля. Затем можно лампу поставить 65 ватт, она более близка по мощности к насосу.
Вот так можно проверить и отсечь один узел. А там уж браться за плату.
#29

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Сообщение Oleg5656 »

Мдааа... Слово бакси у меня уже вызывает негативные эмоции. На третий день через стабилизатор - ошибка.
Третий день Без стабилизатора. Опять ошибка. Напомню что сделал. Насос циркуляции перед стрелкой через реле подключен. На ГВС через котел.
Сегодня при мне ошибка возникла - на выходе по моим датчикам 78, на входе 69. Горелки молчат. Щелкнули внутри реле (по температуре решил зажечь горелку) и котел сразу ушел в ошибку. Тут же перезагрузил - горелки разожглись, все ок. Контур ГВС не включался при этом. Насос перед стрелкой соответственно крутился.
Значит проблема с автоматикой горелки????

Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Ушел в ошибку даже не попытавшись начинать розжиг - искры не было слышно.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1301 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    903 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Перегрев на ГВС
    Jonik » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1042 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1314 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При включении ГВС не горят лампочки температуры
    Bulnaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    318 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей