Страница 1 из 1
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 27 ноя 2023, 15:35
coolsah
Добрый день, при отопление ошибки нет, появляется при работе гвс(не всегда, может целый день по несколько раз, а может и неделю без ошибок) , опытным путем определил что ошибка вызвана тем, что не запускается насос и как следствие перегрев, насос в рабочем состояние, не запускается по причине отсутствия напряжения(при отопление работает), поменял управляющее им реле, не помогло, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, не пойму логику по какой причине не подается команда на насос?
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 27 ноя 2023, 16:53
Bahus
Насос в принципе не должен выключаться. Что-то с электроникой, похоже.
Для начала проверьте все F-параметры с заводскими значениями в инструкции. Хотя если не постоянно прилетает, тогда вряд ли это параметры виноваты.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 27 ноя 2023, 17:01
coolsah
Тоже на нее думаю, хочу электролиты поменять, может уже ссохлись, просто логика не понятна, котел запускает кроме насоса, подумал может датчик температуры гвс как то влияет, замерял сопротивление на холодную око 10 ком, может плавает и из за этого такой глюк.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 27 ноя 2023, 17:36
Bahus
ну так он в режим ГВС же заходит? Значит насос в любом случае должен работать и неважно чего там на датчике.
Проверьте, напряжение только не выходит с реле? Или даже туда не приходит? по этой цепи на плате пробежаться с оптикой. Может где микротрещина на дорожке.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 27 ноя 2023, 18:30
coolsah
Да, все нормально заходит.
Там прямая подача напряжения от розетки, то-есть грубо говоря реле просто подключает насос к сети, а управление что от отопления, что от гвс идет из одного и того же места, наверное все таки попробую поменять конденсаторы может подсохли.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 28 ноя 2023, 10:41
Bahus
Реле команду на замыкание должно получить. А, это с низковольтной цепи кажись должно прилетать. А этим уже микруха занимается. Тогда хуже.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 12 фев 2024, 20:07
coolsah
Добрый вечер, устранил проблему, поделюсь если кому-нибудь будет полезно.
Была ошибка 02 или 25 (вообщем перегрев системы),определил что это происходит из за не работы насоса, причем в 99% это происходило при работе гвс, и только случайно увидел что и при отопление один раз была эта ошибка.
Удивила странная логика управления котлом, при ошибке снимал клейму с насоса и замерял напряжения, оно отсутствовало, хотя вентилятор вытяжки работал(то-есть прогонка по контуру жидкости отсутсвует, а охлаждение через вытяжку работает) , что сделал, заменил реле насоса, поменял электролиты на плате (не помогло),снял вторичный теплообменник (чистый, ну по крайней мере пропускная способность воды отличная),снял насос в сборе, накипь минимальна, практически нет, крыльчатка не цепляется за улитку, вращение лопасти легкое, обмотка сухая, без запаха подгорания, "проверил" пусковой конденсатор мультиметром, немного смутила скорость его зарядки/разрядки, решил заменить, после этого проблема пропала, насос работает штатно, ошибок нет.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 12 фев 2024, 21:21
Starik
coolsah писал(а): 12 фев 2024, 20:07пусковой конденсатор ... решил заменить, после этого проблема пропала,
Не первый раз слышу о пусковых конденсаторах помпы. На них ценник какой-то очень не гуманный.
Baxi luna 3, ошибка Е25
Добавлено: 12 фев 2024, 21:52
coolsah
У нас оригинал стоит в районе 600 рублей, но надо ехать за ним в соседний город, а у меня в городе есть магазин радиозапчастей, там с теме же характеристиками купил за 150, хотя если бы был оригинал то взял бы его, все таки прослужил 12 лет как ни как.