Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Mrow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2023, 20:06
Откуда: ЦФО, МО
Мой котел: Eco Life 1.24F

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Mrow »

Добрый день,
Котел Eco Life 1.24F (7814105) + Бойлер косвенного нагрева (Drazice) + Термостат Zont V-1H подключен через интерфейс OpenTherm.

Ситуация следующая: после того как котел нагревает помещение до заданной температуры и запрос на нагрев системы отопления (СО) снимается, происходит отключение горелки, выбег встроенного насоса, а затем трехходовой кран переключается на контур бойлера косвенного нагрева (БКН) и, в зависимости от настроек ZONT, котел либо ожидает запроса на нагрев БКН, либо переходит в состояние «OFF», если в настройках ZONT выключен ползунок «Горячая вода».

Задача: настроить так, чтобы трехходовой кран не переключался из режима СО, а всегда оставался в положении контура системы отопления, переключаясь на контур БКН только для отработки запроса на нагрев БКН, после чего возвращался бы обратно в положение СО.

Обращался в тех. поддержку ZONT, ответ «…контроллер не управляет трехходовым котла.»
Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Прошу прощения, если неточно выбрал раздел форума для этой темы, прошу админов переместить в соответствующий.
#1
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Komyshov »

У меня возможно глупый вопрос.... А зачем?
Зачем котлу не переводиться в гвс и ждать,
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#2

Автор темы
Mrow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2023, 20:06
Откуда: ЦФО, МО
Мой котел: Eco Life 1.24F

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Mrow »

Чтобы в случае длительного (более 8ч) отключения электроэнергии и очень низких Т (ниже -25) разрешить проток теплоносителя дежурным циркуляционным насосом (5вт) с автономным питанием, что существенно снижает риск перемерзания труб в уязвимых местах.

Предвосхищая предложения о коллекторах и гидрострелке, отвечаю, система простая, двутрубная.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение RADAR »

Mrow писал(а): 29 ноя 2023, 20:55 Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла
думаю нет...
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Starik »

Mrow писал(а): 29 ноя 2023, 20:55Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Идеи есть. :) Логики у клапана нет, ибо он переключен на СО до тех пор, пока на него подается питание, питание сняли - пружины вернут его в положение на ГВС.
Идея: специальный байпас в систему, но при этом котел в циркуляции участвовать не будет (перемерзнет).
#5

Автор темы
Mrow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2023, 20:06
Откуда: ЦФО, МО
Мой котел: Eco Life 1.24F

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Mrow »

Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
До этого был опыт с котлами двух других производителей, в этих котлах была следующая логика, если режим «Лето», то трехходовик «по умолчанию» возвращается в контур ГВС/БКН, если зима, то наоборот – в режим СО. Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.

Да, байпас... правильнее, наверное, гидрострелку, но хотелось как-то обойтись без взрывных работ.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10323
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Bahus »

Mrow писал(а): 30 ноя 2023, 17:43 Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.
Здесь то же самое. Возможно только логика работы другая.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение BAXI-Ural »

Mrow писал(а): 30 ноя 2023, 17:43 Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
В режиме OFF, "отсутствие запроса от термостата", и ЛЕТО привод переводится на ГВС. Это зашито жестко...
Сделать байпас с обратным клапаном и насосом
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
Mrow
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 ноя 2023, 20:06
Откуда: ЦФО, МО
Мой котел: Eco Life 1.24F

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение Mrow »

Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Сообщение BAXI-Ural »

Mrow писал(а): 01 дек 2023, 16:06 Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?
Нет
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2049 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4094 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1595 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1759 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер

Вернуться в «Программирование настроек»