Страница 1 из 1

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 29 ноя 2023, 20:55
Mrow
Добрый день,
Котел Eco Life 1.24F (7814105) + Бойлер косвенного нагрева (Drazice) + Термостат Zont V-1H подключен через интерфейс OpenTherm.

Ситуация следующая: после того как котел нагревает помещение до заданной температуры и запрос на нагрев системы отопления (СО) снимается, происходит отключение горелки, выбег встроенного насоса, а затем трехходовой кран переключается на контур бойлера косвенного нагрева (БКН) и, в зависимости от настроек ZONT, котел либо ожидает запроса на нагрев БКН, либо переходит в состояние «OFF», если в настройках ZONT выключен ползунок «Горячая вода».

Задача: настроить так, чтобы трехходовой кран не переключался из режима СО, а всегда оставался в положении контура системы отопления, переключаясь на контур БКН только для отработки запроса на нагрев БКН, после чего возвращался бы обратно в положение СО.

Обращался в тех. поддержку ZONT, ответ «…контроллер не управляет трехходовым котла.»
Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Прошу прощения, если неточно выбрал раздел форума для этой темы, прошу админов переместить в соответствующий.

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 29 ноя 2023, 21:58
Komyshov
У меня возможно глупый вопрос.... А зачем?
Зачем котлу не переводиться в гвс и ждать,

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 29 ноя 2023, 22:51
Mrow
Чтобы в случае длительного (более 8ч) отключения электроэнергии и очень низких Т (ниже -25) разрешить проток теплоносителя дежурным циркуляционным насосом (5вт) с автономным питанием, что существенно снижает риск перемерзания труб в уязвимых местах.

Предвосхищая предложения о коллекторах и гидрострелке, отвечаю, система простая, двутрубная.

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 30 ноя 2023, 00:38
RADAR
Mrow писал(а): 29 ноя 2023, 20:55 Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла
думаю нет...

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 30 ноя 2023, 09:38
Starik
Mrow писал(а): 29 ноя 2023, 20:55Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Идеи есть. :) Логики у клапана нет, ибо он переключен на СО до тех пор, пока на него подается питание, питание сняли - пружины вернут его в положение на ГВС.
Идея: специальный байпас в систему, но при этом котел в циркуляции участвовать не будет (перемерзнет).

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 30 ноя 2023, 17:43
Mrow
Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
До этого был опыт с котлами двух других производителей, в этих котлах была следующая логика, если режим «Лето», то трехходовик «по умолчанию» возвращается в контур ГВС/БКН, если зима, то наоборот – в режим СО. Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.

Да, байпас... правильнее, наверное, гидрострелку, но хотелось как-то обойтись без взрывных работ.

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 01 дек 2023, 10:57
Bahus
Mrow писал(а): 30 ноя 2023, 17:43 Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.
Здесь то же самое. Возможно только логика работы другая.

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 01 дек 2023, 14:25
BAXI-Ural
Mrow писал(а): 30 ноя 2023, 17:43 Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
В режиме OFF, "отсутствие запроса от термостата", и ЛЕТО привод переводится на ГВС. Это зашито жестко...
Сделать байпас с обратным клапаном и насосом

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 01 дек 2023, 16:06
Mrow
Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?

Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана

Добавлено: 04 дек 2023, 09:34
BAXI-Ural
Mrow писал(а): 01 дек 2023, 16:06 Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?
Нет