Страница 1 из 1
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 29 ноя 2023, 20:55
Mrow
Добрый день,
Котел
Eco Life 1.24F (7814105) +
Бойлер косвенного нагрева (Drazice) + Термостат
Zont V-1H подключен через интерфейс
OpenTherm.
Ситуация следующая: после того как котел нагревает помещение до заданной температуры и запрос на нагрев системы отопления (СО) снимается, происходит отключение горелки, выбег встроенного насоса, а затем трехходовой кран переключается на контур бойлера косвенного нагрева (БКН) и, в зависимости от настроек ZONT, котел либо ожидает запроса на нагрев БКН, либо переходит в состояние «OFF», если в настройках ZONT выключен ползунок «Горячая вода».
Задача: настроить так, чтобы
трехходовой кран не переключался из режима СО, а всегда оставался в положении контура системы отопления, переключаясь на контур БКН только для отработки запроса на нагрев БКН, после чего возвращался бы обратно в положение СО.
Обращался в тех. поддержку ZONT, ответ «
…контроллер не управляет трехходовым котла.»
Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 29 ноя 2023, 21:58
Komyshov
У меня возможно глупый вопрос.... А зачем?
Зачем котлу не переводиться в гвс и ждать,
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 29 ноя 2023, 22:51
Mrow
Чтобы в случае длительного (более 8ч) отключения электроэнергии и очень низких Т (ниже -25) разрешить проток теплоносителя дежурным циркуляционным насосом (5вт) с автономным питанием, что существенно снижает риск перемерзания труб в уязвимых местах.
Предвосхищая предложения о коллекторах и гидрострелке, отвечаю, система простая, двутрубная.
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 30 ноя 2023, 00:38
RADAR
Mrow писал(а): ↑29 ноя 2023, 20:55
Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла
думаю нет...
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 30 ноя 2023, 09:38
Starik
Mrow писал(а): ↑29 ноя 2023, 20:55Возможно ли изменить логику работы встроенного трехходового крана котла, есть идеи?
Идеи есть.
Логики у клапана нет, ибо он переключен на СО до тех пор, пока на него подается питание, питание сняли - пружины вернут его в положение на ГВС.
Идея: специальный байпас в систему, но при этом котел в циркуляции участвовать не будет (перемерзнет).
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 30 ноя 2023, 17:43
Mrow
Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
До этого был опыт с котлами двух других производителей, в этих котлах была следующая логика, если режим «Лето», то трехходовик «по умолчанию» возвращается в контур ГВС/БКН, если зима, то наоборот – в режим СО. Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.
Да, байпас... правильнее, наверное, гидрострелку, но хотелось как-то обойтись без взрывных работ.
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 01 дек 2023, 10:57
Bahus
Mrow писал(а): ↑30 ноя 2023, 17:43
Сам трехходовой был с честными двумя положениями (трехконтактный на 220В), безо всяких там пружин.
Здесь то же самое. Возможно только логика работы другая.
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 01 дек 2023, 14:25
BAXI-Ural
Mrow писал(а): ↑30 ноя 2023, 17:43
Не знал, что в одноконтурных моделях котлов Baxi, таких как Eco Life 1.24F (7814105), установлен пружинный трехходовик. Печаль.
В режиме OFF, "отсутствие запроса от термостата", и ЛЕТО привод переводится на ГВС. Это зашито жестко...
Сделать байпас с обратным клапаном и насосом
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 01 дек 2023, 16:06
Mrow
Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?
Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
Добавлено: 04 дек 2023, 09:34
BAXI-Ural
Mrow писал(а): ↑01 дек 2023, 16:06
Есть ли возможность/способ сделать запрос на СО от термостата через OpenTerm, но так, чтобы ни встроенный циркуляционный насос, ни вентилятор дымовых газов, ни горелка не включались?
Нет