Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
Добрый день. на слиме плата интерфейса опентерма стоит. подключил зонт н1. работает. но, по гвс проблема. перегрев. стоит отдельный косвенник. подключен по феншую к котлу. в талмуте зонта для бакси коннекта на 31 стр описано- для дистанционного регулирования гвс нужен датчик нтц. но нигде не описан сам процесс интегрирования и настройки гвс. я к чему. в зонте н1 так же об этом ни словом. из чего я делаю вывод. что вода гвс там отдана на волю случая. в чем загвоздка? как выставить правильные настройки?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
Это как? Подробности... В норме должно быть по инструкции к котлу. А зонт посути дела это замена панели котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
Дружище, диссонанса никакого не находишь?
У них даже кабинет разный, я не говорю уже про набор функций.
И да. Вопрос от Ярослава за 300, выше, остаётся открытым.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
это как и положено. котел через внешний датчик видит температуру в косвеннике. все по инструкции котла сделано.
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
котел слим стоит на своем месте. недалеко косвенник.к косвеннику выведен как и положено датчик от котла. до подключения зонта н1 (версии 404, какая то переходная меж самой старой н1 и версией с вайфаем уже) как обычно все работало. втавили зонт через плату адаптера опентерма. и 1 термодатчик воздуха. по нему он поддерживает нужный градус. с этим справляется. но по горячей воде он перегревается. ставишь 40 гвс. в итоге 65 типа нагрелось. и снижать не собирается. пока тупо виртуальный ползунок отключения гвс не переведешь в положение выкл гвс.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
Антилегионелла не рассматривается?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
с малой вероятностью. на три дня поднятая температура гвс в эту легенду не вкладывается. при выключеном флажке ГВС. на праздники грели дом до 27 по воздуху. ТН гулял в вилке 70-80 пытаясь нагреть. я единственное заметил. на входе в бак косвенника рука ощутимо не терпит. на обратке терпит. насос загрузки стоит по обратке у гидрострелки вертикальной. а труба подачи с котла наравне с подачей на бкн. мож паразитное вливание так дергает температуру гвс? уже подумываю поставить шаровый кран с автовозвратом пружинным. и соеденить его с насосом загрузки. чтоб отсечь вообще весь поток загрузки. но не могу подходящий по модели найти чтоб он сам возвращался при пропадании питания. легионелу я так понимаю перемычкой на плате на разьеме А10 меж контактов 5 и 7 воткнуть. (или просто передвинуть ту, которая там же меж 1 и 3 стоит? или не трогать ее а добавить 5-7?)
Отправлено спустя 22 минуты 3 секунды:
не знаю как картинку вложить с компа. не получается в картинку превратить