Нормальный период включения/отключения

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
Снимок экрана 2023-12-05 102936.png
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 10:30зарубил максимальную мощность на 70% и все равно,
Какую цель преследовал, когда мощность понижал?
#2

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Starik, увеличить период включений/выключений. Он изначально каждые пару минут дрюкался.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:09увеличить период включений/выключений. Он изначально каждые пару минут дрюкался.
:facepalm: Но котел же продолжил дрюкаться, ты разве не заметил? Или ты убедил себя что стало лучше? :rofl:
#4

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Starik, период увеличился, но, как мне кажется, остался маленьким. Собственно вопрос об этом и был - не обращать внимание или снижать мощность для увеличения периода? Мне казалось, я довольно доступно изложил все в стартовом сообщении :D
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:25Мне казалось, я довольно доступно изложил все в стартовом сообщении
Странное предложение, однако, только вот мой вопрос был не про доступность. ;) Надо ж понять, с чего начинать ликбез. :rofl:
Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:25Собственно вопрос ... - не обращать внимание или снижать мощность для увеличения периода?
Мощность регулируют не для этой цели, т.е. она предназначена для другого. :)
#6

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Starik, а какие тогда есть способы избежать тактования, не снижая мощности? В другой ветке мы контроллер opentherm обсуждаем, но пока его нет, что можно сделать?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 14:09а какие тогда есть способы избежать тактования, ...
Слово тактование тут неуместно, имхо, оно оправдано для конденсационных котлов (это слово подхватили блохеры и понеслась ... по кочкам. :) Вводят всех в заблуждение ). Обычные котлы всегда (за редким исключением) работают циклично, таково их устройство.
А теперь открывай инструкцию на стр. 83 и внимательно смотри, что ещё тебе доступно в настройках котла. ;) Там нет слова тактование, зато есть длинная фраза: "время ожидания горелки между двумя включениями". Заводское значение = 03 - это три минуты, значит 04 = 4мин, 05 = 5мин... Это значит, что ты можешь руками настроить "тактование". :D
О мощности.
Есть смысл крутить мощность, если СО в состоянии забирать в себя более 11 кВт тепла, только в этом случае можно получить почти непрерывный режим нагрева теплоносителя в режиме СО. Если система поглощает сильно меньше, то эффекта от регулировки почти не будет. Если сильно грубо - уменьшение мощности влияет на продолжительность работы горелки. Если нагрев (работа горелки) был около минуты, то понижение мощности может увеличить это время секунд на 30 (грубо говоря).
Крутить мощность ГВС не рекомендую категорически (получишь только перерасход воды и газа). Как исключение можно крутить, если вторичный теплообменник "присмерти", чтобы основной не кипел и котел хоть как-то грел воду.
#8

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 "время ожидания горелки между двумя включениями". Заводское значение = 03 - это три минуты, значит 04 = 4мин, 05 = 5мин... Это значит, что ты можешь руками настроить "тактование".
Таким образом я смогу настроить только время между включениями горелки, на время работы горелки этот параметр разве влияет?
Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 Если сильно грубо - уменьшение мощности влияет на продолжительность работы горелки.
Так я эту цель и преследую. Сейчас горелка работает примерно 4 минуты, имхо маловато.
Starik писал(а): 05 дек 2023, 15:13 Крутить мощность ГВС не рекомендую категорически
Нет, ГВС трогать не собираюсь.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:18на время работы горелки этот параметр разве влияет?
:)

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:18Так я эту цель и преследую. Сейчас горелка работает примерно 4 минуты, имхо маловато.
Руби до 10 процентов, если хочется увеличить.
На правильно заданные вопросы, легче давать правильные ответы. ;)
#10

Автор темы
Mach
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 04 дек 2023, 11:48
Откуда: Крым
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Благодарил (а): 6 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Mach »

Так влияет или нет? )
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:48Так влияет или нет? )
:facepalm: Влияет на что?
Вроде постарался доходчиво пояснить, но что-то снова идет не так... слишком много букв у меня получается, что ли. :lol:
#12

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение kdme56 »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 15:48 Так влияет или нет? )
Ты пытаешься найти оптимальный вариант, да ..подбор нужен.
Котёл примерно как у у тебя.
70 гр ставлю из-за бойлера 120 л.
Мах мощь 60. Грею 150 метров. Два этажа.
Мин мощь заводская.
Вместо перемычки стоял термостат, в этом году zont. t-24 гр.
Купил второй термодатчик как в котле, поставил рядом на эту же трубку, вывел на zont.
Вот и всё. Период работы на графике.
Ashampoo_Snap_2023.12.06_00h11m55s_001_.jpg
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Нормальный период включения/отключения

Сообщение BAXI-Ural »

Mach писал(а): 05 дек 2023, 10:30 Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
Снимок экрана 2023-12-05 102936.png
Когда котел "тактует" - это значит он работает на минимальной ( 0% модуляции) мощности. Так что ваши 70% никак не влияют. Хотите уменьшить тактование - увеличивайте паузу, амодуляцию уберите в 0%
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Bahus »

В феврале обратную процедуру делать придётся )))
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

DMITRY @163
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 12:09
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi eco home 24
Поблагодарили: 1 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение DMITRY @163 »

Всех приветствую. Baxi eco home 24.дом 2 этажа. Первый-тёплый пол+радиаторы. Второй - только радиаторы. Мощность котла поставил 40%.интервал включения 8 мин. Температура 45 градусов. Только отопление, без ГВС. ИТОГ:12 минут греет, 8 минут отдыхает. Вопрос.:нужно ли добиваться одинаковых показателей работы и отдыха котла? И вообще нормальный ли это режим работы котла?

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что лучше для котла? Быстрый нагрев и отдых или медленный и постепенный нагрев и отдых?
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нормальный период включения/отключения

Сообщение RADAR »

почему все заботятся о котле? а свой комфорт вообще не волнует что ли? :? :)

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
нужно дать задание котлу так, что бы было наиболее комфортно с ним жить... :)
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

DMITRY @163 писал(а): 10 дек 2023, 12:29Что лучше для котла?
:rofl: Очевидно же - вообще не включаться, даже на стене не висеть.
#18

DMITRY @163
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 12:09
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi eco home 24
Поблагодарили: 1 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение DMITRY @163 »

Комфорт полностью устраивает. Поэтому и охота позаботиться от долговечности котла. Ну так что по существу?
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нормальный период включения/отключения

Сообщение RADAR »

раз комфортно, значит необходимые оптимальные настройки уже сделаны... :)
#20

DMITRY @163
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 12:09
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi eco home 24
Поблагодарили: 1 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение DMITRY @163 »

Спасибо. Ещё один вопрос. До газового котла стоял 2 года электрический. Простой, на 3 иена, без насоса. И в систему поэтому внедряли 2 насоса. На теплый пол к смесительному узлу и один к радиаторной сети. Мастер который вешал котел говорил включать их вместе и с газовым котлом. В нем же тоже насос. Получается насос на насос и насосом погоняет......Включил. Можно ли выключить хоть один, тот который на радики идёт. Что с ним что без него разницы в принципе нет. Котловой по идее должен справиться?
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Starik »

DMITRY @163 писал(а): 10 дек 2023, 15:59Можно ли выключить хоть один, тот который на радики идёт.
Полагаю, даже нужно отключить. Теплому полу свой насос необходим.
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Нормальный период включения/отключения

Сообщение Bahus »

Нужно.
А на смесительном узле оставить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

DMITRY @163
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2023, 12:09
Откуда: Самара
Мой котел: Baxi eco home 24
Поблагодарили: 1 раз

Нормальный период включения/отключения

Сообщение DMITRY @163 »

Всем спасибо за информацию :hi:
#24
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Частота включения котла.
    KPD » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1574 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя