Страница 1 из 1

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Добавлено: 09 дек 2023, 03:35
EntradaDeAngel
Всем привет. Проблема следующая: при открытии горячей воды, падает давление, по манометру оно уходит в красную зону, почти к нулю, дальше срабатывает насосная станция и давление вырастает до 2 бар. Насосная станция отключается.

Когда увидел что давление в нуле, хотел подпитать, но реакции на кран подпитки вообще нет никакой.
Потом уже заметил поведение, которое описал выше.

В чем проблема, все из-за крана подпитки или тут глубже копать? Котел Baxi mainfour 24f

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Добавлено: 09 дек 2023, 12:09
Starik
EntradaDeAngel писал(а): 09 дек 2023, 03:35все из-за крана подпитки или тут глубже копать?
А какое давление было в системе ХВС, когда: "реакции на кран подпитки вообще нет никакой"?
Если больше 2, то кран подпитки вынимать, за одно в расширительном баке проверить давление и подкачать до 1.

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Добавлено: 09 дек 2023, 12:19
EntradaDeAngel
Starik писал(а): 09 дек 2023, 12:09 какое давление было в системе ХВС, когда: "реакции на кран подпитки вообще нет никакой"?
Если больше 2, то кран подпитки вынимать, за одно в расширительном баке проверить давление и подкачать до 1.
Было меньше 2. Расширительный бак недавно заменил (груша в старом протекла), давление примерно 1.2
Сейчас проверил, на холодную воду такая же реакция, открываю кран - падает давление в котле тоже
Кран подпитки вне зависимости от текущих показаний манометра не оказывает никакого влияния, как я его не крутил, давление не растет

При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка

Добавлено: 09 дек 2023, 13:45
Bahus
Вентили там частенько погибают. Скорее всего дело в нём.
Можно проверить не демонтируя.
Он стоит на подаче в систему отопления (слева).
Закрыть краны подачи и обратки СО под котлом.
Закрыть кран ХВС под котлом. Ближним смесителем сбросить давление с контура ГВС котла.
Закрыть кран ГВС под котлом.
Сливным вентилем сбрасываем давление СО в котле.
Далее. От ветиля подпитки есть отвод в систему отопления. Выполнен тонкой гибкой подводкой. Вот она с одного конца скобой закреплена. Вытягиваем скобу, ждём пока остатки воды сольются.
Затем АККУРАТНО приоткрываем кран подачи ХВС в котёл, второй справа, который.
Если вентиль не держит, то из отвода вода пойдёт.
Если так, то вентиль под замену. Шток завальцован, ремонтировать не получится.
Ну а как его, при необходимости, демонтировать - сами разберётесь. Там тоже особо сложного ничего.