Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Котел Luna 3 1.310FI, введен в эксплуатацию в феврале 2022г. С включением батарей в этом году, ежедневно растет давление в системе отопления с 1атм до 2,5-3,0. Рост давления в течении 12 часов. Воздуха в батареях нет. Все батареи горячие. В расширительном бочке, за мембраной воздух есть.
Что это может быть и что делать?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 14:08Что это может быть и что делать?
Кран подпитки не закрыт полностью, т.е. не докрутил, попал мусор и т.п.
#2

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

всё закрыто
кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт. Внутрь не лазил.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 15:55кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт.
Это ты, конечно, хорошо придумал, а главное - в первом посте об этом сообщил. :rofl: В итоге: я тебе про Фому, а ты мне в ответ про Ерёму. Так вот, у "Фомы" есть кран подпитки, но ты продолжай задавать вопросы, чтобы не лазить внутрь. ;)
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

У "Фомы" нет подпиточного крана. "Фома" одноконтурный. У него патрубок ХВС исключительно для подпитки устроен и перед ним должен быть смонтирован запорный кран.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но я согласен. Скорее всего давит с водоснабжения.
На всякий случай. Давление 1 атм в системе это на холодную? Какое в этот момент давление в воздушной камере расширительного бака? Какой объём теплоносителя в системе?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 13 дек 2023, 17:21"Фома" одноконтурный.
:shock: Опаньки... попадос, однако.
Виноват, не уделил должного внимания модели котла. :oops:
#6

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Starik,
Учи матчасть, хохатушка.

Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Bahus,
Давление на манометре, судя по трубке от него, это на выходе горячей воды (левый крайний). Он идёт на отопление двух этажей (тёплый пол и батареи).
Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Объём теплоносителя сказать не могу.

Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bahus,
Если открывать кран подкачки на трубе, на монометре показатель не меняется.

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Bahus,
Сейчас давление 2.5 атм. Утром сливал воду до 1 атм.
Вложения
IMG_20231213_214307.jpg
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 21:43Учи матчасть, хохатушка.
Придется. :)
И всё равно буду настаивать - кран всему виноват, он же наверняка шаровый (не путать с халявный). То что на манометре значения не меняются может быть и доказывает "исправность" крана, но это же может означать, что трубка манометра забита.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Раз вода сливается, значит она откуда-то поступает.
Ищем и ликвидирует точку поступления лишней воды.

Как вариант - газообразование в радиаторах. Пройтись по кранам Маевского,воздухоотводчикам..

Мерить давление воздуха в расширбаке при заполненном котле бесполезно, оно такой-же как и давление теплоносителя
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

BAXI-Ural,
Радиаторы проверил, воздуха нет. Я их проверял и в день пуска, воздух был в одной, но сейчас всё норм.
Оставлял на ночь давление 2.5 атм, за ночь практически не изменилось, может на 0.1 атм, и стоит на границе между зелёной и красной зоной на манометре.
До этого я сливал воду из крана горячей воды, который идёт в системы пола и радиаторов. А сегодня сливал из обратки, напор был сильным и с воздухом. Слил немного, но давление сразу снизилось до 1.
Получается что воздух скапливается именно в обратнке.

Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Bahus,
котёл - двухконтурный
Мощность 31 кВт
Макс. расход природного газа 3,52 м3/ч
Макс. расход сжиженного газа 2,63 кг/ч
Количество контуров Двухконтурный
Камера сгорания закрытая
КПД 93,1 %
Установка Настенная
Топливо Природный газ/сжиженный газ
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

Так, стопэ.
Уважаемый. Для начала определитесь с котлом.
У вас чётко в названии темы и в профиле:
Luna 3 1.310 FI
И тут же вы пишете:
Дядя Фёдор писал(а): 14 дек 2023, 12:13 котёл - двухконтурный
Определитесь уже.
Левый патрубок это не горячая вода. Это подача теплоносителя в систему отопления. У двухконтурника горячая вода второй слева. У одноконтурника это подача теплоносителя в змеевик бойлера. Что у вас здесь подключено?
Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 21:43 Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Если без подпора теплоносителя - много. Если с подпором теплоносителя - мало. Сливайте с котла теплоноситель, сливной открыт, только потом замеряйте давление в баке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 15 дек 2023, 10:25И тут же вы пишете:
Он просто не понял, как мы друг друга поняли (за краник). :lol:
#12

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Bahus,
Да, ошибся с характеристиками, скопировал из другой вкладки. Всё правильно, он одноконтурный.
По трубам, слева направо:
1 - выход ГВ в систему отопления (пол+радиаторы на 1 и 2 этажи, + гараж);
2 - выход ГВ на бойлер в змеевик;
3 - подача воды в котёл (всегда закрыт)
4 - как я понимаю, вход обратки с отопления.

На-сколько я понимаю, система отопления в доме должна работать по принципу - один раз залил теплоноситель, включил, и больше не сливать, не дополнять. Всё должно регулироваться расширительными баками в котле и бойлере.

Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
[/quote]Если без подпора теплоносителя - много. Если с подпором теплоносителя - мало.

КАкое давление должно быть в расширительных баках на котле и бойлере?
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Дядя Фёдор писал(а): 19 дек 2023, 10:44 КАкое давление должно быть в расширительных баках на котле и бойлере?
В баке для отопления давление воздуха должно быт на 20% меньше давления теплоносителя "холодной" системы отопления.
В расшир.баке ГВС давление воздуха должно быть равно (или чуть больше) холодной воды
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

BAXI-Ural,
На 20% меньше, чем на манометре который установлен на котле? Или речь идет о давлении холодной воды на входе в котёл?
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Система отопления заполняется теплоносителем до какого-то давления (какое себе выбрали). Перед этим давление воздуха в расширительном баке выставляется на 20% меньше.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Дядя Фёдор, останавливай котел, стравливай давление в СО, качай воздух в расширительный бак до давления 1 кгс/см (1 атмосфера), снова стравливай давление в СО, проверяй давление воздуха в баке, подкачивай до 1 кгс/см. Поднимай давление в СО подпиткой до правого края большого зеленого сектора на манометре (т.е. не до красного). :)
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 19 дек 2023, 12:24 снова стравливай давление в СО
Это не обязательно. Проще перед накачкой бака сливной кран котла открытым оставить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28Это не обязательно.
Так я это ... вещал как для первого класса, второй четверти. :lol:
#19
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Starik писал(а): 19 дек 2023, 13:27
Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28Это не обязательно.
Так я это ... вещал как для первого класса, второй четверти. :lol:
Вы бы ещё читали, что Вы пишите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Starik »

BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 15:20Вы бы ещё читали,...
Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
#21
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Starik писал(а): 19 дек 2023, 15:49
BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 15:20Вы бы ещё читали,...
Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
Как Вам будет угодно... Пожалуйста, будьте аккуратнее
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#22

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28 Проще перед накачкой бака сливной кран котла открытым оставить.
Если я оставлю сливной кран открытым, вся вода просто сольётся и всё! разве не так?
#23
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение BAXI-Ural »

Вам надо отрегулировать расширбак.

1. Перекрывает подачу и обратку
2. Открываете сливной вентиль, сливаете до "0" по манометр котла.
3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
4. Если во время накачки бака заметете, что на манометр котла растёт давление, повторить п.2.,3.
5.Подаете в котёл теплоноситель.

Профит
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

Дядя Фёдор писал(а): 20 дек 2023, 10:04 Если я оставлю сливной кран открытым, вся вода просто сольётся и всё! разве не так?
Так вы и так слили уже всё. Ну остатки там есть, их при накачке выдавит.
Основная идея - не создавать при накачке подпор со стороны камеры теплоносителя. А при накачке бака он неизбежно будет создаваться. Поэтому открытым нужно оставить. Как накачаете воздушную камеру, тогда и закрывайте сливной, затем подпитывайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Bahus писал(а): 20 дек 2023, 10:43 Основная идея - не создавать при накачке подпор со стороны камеры теплоносителя.
Но при этом, я должен накачать расш.бак со стороны воздушной части давлением на 20% меньше, чем давление теплоносителя. Получается, что я должен сначала предположить, какое давление у меня должно быть в системе с теплоносителем, и только потом высчитать и накачать воздушную часть до нужного давления. Я правильно Вас понимаю?
если - да, то какое давление должно быть в системе теплоносителя? Оно ведь примерно во всех домах +/- одинаково?

Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 20 дек 2023, 10:17 3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
Если воздух идет в контур отопления, значит и качать воздух бессмысленно!? Надо ремонтировать расш.бак? Иначе воздух постепенно перейдет в контур отопления и давление в нём опять будет повышаться?
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

Само собой.
При прочих равных бачок качают до килограмма. В систему давят 1,1-1,2. Этого вполне на пару этажей хватает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Starik писал(а): 19 дек 2023, 15:49 Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
Это и рекомендация, и совет в целом по жизни, а здесь именно для тебя.
#28
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Bahus »

Дядя Фёдор писал(а): 22 дек 2023, 11:19 Если воздух идет в контур отопления, значит и качать воздух бессмысленно!?
Проще проверить в обратную сторону. На заполненной системе давите золотник - пошла вода, значит мембрана худая. Да, это не всегда 100% результат, но если вода есть, то точно под замену.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#29

Автор темы
Дядя Фёдор
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 дек 2023, 13:57
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Luna 3 1.310 FI
Возраст: 50

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI

Сообщение Дядя Фёдор »

Bahus писал(а): 22 дек 2023, 11:20 При прочих равных бачок качают до килограмма.
речь идёт про 1 ат (бар) ?
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2538 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1016 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Падение давления в системе отопления eco 5 compact
    vadimus164 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    263 Просмотры
    Последнее сообщение vadimus164
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1611 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей