Страница 1 из 1

Баксов 4с программирование

Добавлено: 14 дек 2023, 18:17
Qwerty1978
Здравствуйте. Имеется котёл Бакси eco 4s 24 ( атмосферный). При программировании настроек котла параметр F01 почему то стояло значение 10, хотя должно стоять 20. Немножко уменьшил мощность ( F8). Вечером звонит мама, котёл по уходу. Приезжаю, ошибка Е03. Сбрасываю, не сбрасывается. Дошёл до датчика тяги, вытащил один контакт. Всё чисто, вернул обратно котёл заработал. Тяга есть. Зашёл меню программирования, а там в значении F01 стоит 10. Не стал обратно программировать. Сегодня опять погас, ошибка та же Е03. Приехал газовик, почистил контакты заработал котёл. Ошибка из-за неправильного программирования или случайное стечение обстоятельств. Котёл пока работает. Стоил ли менять в настройках F01 значение "10" на "20". Буду благодарен если кто нибудь посмотрит в меню своего котла. В руководстве стоит "20"для атмосферника.

Баксов 4с программирование

Добавлено: 15 дек 2023, 08:55
Qwerty1978
Доброго времени суток. В настройках котла изменил в параметре F01 значение "10" на "20". Котёл заработал. Даже ошибку не стал убирать, сама исчезла. Может кому поможет. Котёл Baxi Eco 4s 24 атмо.

Баксов 4с программирование

Добавлено: 15 дек 2023, 10:38
Starik
Ты самого важного не сообщил, что после того, как:
Qwerty1978 писал(а): 15 дек 2023, 08:55В настройках котла изменил в параметре F01...
Ты не забыл нажать кнопочку для запоминания параметра. ;)

Баксов 4с программирование

Добавлено: 15 дек 2023, 10:42
Bahus
10 - для котлов с закрытой камерой сгорания
20 - для котлов с открытой камерой сгорания
У них разные системы контроля дымоудаления. Поэтому неправильное значение и будет приводить к E03.
Если изначально НЕ вы меняли этот параметр на значение 10, значит, скорее всего, на вашем котле плата меняная. Ну то есть не с завода установленная.

Баксов 4с программирование

Добавлено: 15 дек 2023, 23:41
Qwerty1978
Нет. Память короткая. Посмотрел видео как настраивать Бакси 4S Eco, там вроде значение "10" в параметре F01 означает что котёл битермический ( со слов настройщика). Вот поэтому наверно и выставил это значение. Котёл заглючили где то спустя часов 12-13. Ошибка ушла после того как скинул клемму датчика тяги.. На следующий день спустя часов уже 12-14 опять эта ошибка. Приехал гозовик, с его слов зачистил клеммы датчика котёл запустился. Вечером того же дня опять это же ошибка. Поехал ранним утром, датчик тяги и клеммы не стал теребить. Поменял значение "10" на "20" в F01 и нажал кнопку запомнить ( кнопка вкл-выкл). Котёл запустился. Потом опять зашёл в меню программирования ( чтобы убедиться) там в параметре Ф01 стоит как и положено стоит значение 20. Котёл работает, косяк был мой .Не думаю что плата менянная. Котёл покупал сам, был в упаковке. Спасибо.

Баксов 4с программирование

Добавлено: 18 дек 2023, 13:34
Bahus