Страница 1 из 1
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 15 дек 2023, 12:32
SergK
Прошу помощи. Есть котел Luna DUO Tec MP1.5, автоматика ZONT H2000PRO. Сейчас подключены по релейной схеме. Вроде могут работать по цифровой шине, но пишут про вероятность какой-то блокировки управления при некорректном выключении.
Подскажите пожалуйста, может есть опыт сопряжения по цифре? Что за блокировка и как ее можно снять если случиться?
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 15 дек 2023, 12:44
Bahus
На борту Siemens. У него свой протокол, соответственно и адаптер понадобится такой, который этот протокол умеет.
Вроде у Микролайна появился какой-то универсальный адаптер. Надо у них уточнять.
Хотя H2000Pro машинка серьёзная. Может она и сама это умеет.
В общем для начала вам вот с этой стороны подойти нужно. А это лучше с Микролайновцами обсуждать.
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 15 дек 2023, 13:25
BAXI-Ural
Было что при первых изводах от микролайна BSB, LUNA Platinum переставал принимать запрос на тепло,и никто не знал, как снять эту блокировку, приходилось менять плату...
Вроде как поправили, но это не точно...

Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 21 янв 2024, 10:57
daring
У меня такой же котел, только 1.35.
Я правильно понимаю, что котел хоть и поддерживает OpenTherm, но это какой-то свой, Siemens'овский OpenTherm? И не любой контроллер поддерживающий OpenTherm будет с ним нормально работать?
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 21 янв 2024, 12:07
Bahus
У Siemens свой протокол. Берите соответствующий контроллер (много тем здесь есть по нему), в каталоге Baxi он есть.
ЗЫ. У Микролайна сейчас вроде есть какой-то универсальный адаптер. Умеет ли он Сименс - не знаю. Это у них нужно уточнять
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ремарка. На старых котлах Слим стоит Сименс, который умеет Опентерм. Но только через интерфейсную плату. С 2023 на Слим стали ставить платы Бертелли, там Опентерм во всей красе. Но это уже не тема данного обсуждения
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 26 янв 2024, 23:16
VladimirG
SergK,
Подскажите, пожалуйста, получилось наладить управление котлом по цифрвой шине от зонта?
Хотелось бы решить аналогичную задачу с контроллером zont climatic, т.к. фирменные блоки автоматики siemens avs 75 по утверждениям поставщиков в РФ сейчас не поставляются
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Добавлено: 08 ноя 2024, 15:39
Dolbyatmos
VladimirG писал(а): 26 янв 2024, 23:16
Подскажите, пожалуйста, получилось наладить управление котлом по цифрвой шине от зонта?
Хотелось бы решить аналогичную задачу с контроллером zont climatic, т.к. фирменные блоки автоматики siemens avs 75 по утверждениям поставщиков в РФ сейчас не поставляются
Я делал по цифре через зонт, потому что сервер от сименза дико дорого стоит. Работает, только ошибка 84 постоянно мозолит глаза