Тактование котла или норма
Добрый день!
Просьба профессионалов написать ваше мнение и нужно ли что-то менять или оставить так как есть.
Дом 1 этаж, газобетон теплит 300мм + воздушный зазор 30мм + облицовочный керамический кирпич, общая площадь отопливаемая 150 м2, везде теплый пол 10 контуров, кроме гаража и котельной - общее пространство стоит 2 батареи под окнами в гараже. Котел бакси слим 1,3 ин, + стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л, по дому под каждым окном, кроме кухни, стоят алюминиевые радиаторы. Обычно включаю теплый пол подачу на 30 градусов и немного на батареи, пол сделан снизу пеноплекс 30мм сверху бетон 70мм.
Берем зима средняя температура -10 градусов, Не нравится в работе котла что он работает 2-5 минут, отдых 3-10 минут в зависимости от погоды, и так по кругу. Мое мнение что работает не правильно постоянно включаясь и выключаясь, так как когда отключали свет и котел не работал 2-3 часа, температура в доме упала по ощущениям на 1 - 2 градуса. Человек который мне всю систему отопления делал говорит что это нормальная работа котла и ничего страшного что он за 1 час включается по 10 раз, но если когда не работает котел температура держится в доме, какой смысл ему работать.
Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться, спасибо.
Просьба профессионалов написать ваше мнение и нужно ли что-то менять или оставить так как есть.
Дом 1 этаж, газобетон теплит 300мм + воздушный зазор 30мм + облицовочный керамический кирпич, общая площадь отопливаемая 150 м2, везде теплый пол 10 контуров, кроме гаража и котельной - общее пространство стоит 2 батареи под окнами в гараже. Котел бакси слим 1,3 ин, + стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л, по дому под каждым окном, кроме кухни, стоят алюминиевые радиаторы. Обычно включаю теплый пол подачу на 30 градусов и немного на батареи, пол сделан снизу пеноплекс 30мм сверху бетон 70мм.
Берем зима средняя температура -10 градусов, Не нравится в работе котла что он работает 2-5 минут, отдых 3-10 минут в зависимости от погоды, и так по кругу. Мое мнение что работает не правильно постоянно включаясь и выключаясь, так как когда отключали свет и котел не работал 2-3 часа, температура в доме упала по ощущениям на 1 - 2 градуса. Человек который мне всю систему отопления делал говорит что это нормальная работа котла и ничего страшного что он за 1 час включается по 10 раз, но если когда не работает котел температура держится в доме, какой смысл ему работать.
Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться, спасибо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Slim 1300in
- Благодарил (а): 3 раза
Тактование котла или норма
Такая же ситуация, присоединяюсь к данному вопросу. Может специалисты скажут свое мнение.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5494
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Тактование котла или норма
Разумеется менять ... своё отношение к происходящему.АлексейЛысьва писал(а): ↑15 дек 2023, 14:07Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться,
Котел работает штатно. Если считаешь, что котлу не нужно так работать, то у тебя есть два варианта:
1. Выключать на котле режим "зима" самостоятельно (как только решишь, что котел устал).
2. Купить и установить комнатный термостат, но при этом надо знать: комфортно будет только там, где термостат установлен; в гараже СО может перемерзнуть; остывший пол очень долго нагревается.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Тактование котла или норма
АлексейЛысьва, поставь термостат, выстави на нём гистерезис, какой тебе нравится, хоть на эти 1 - 2 гр.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Тактование котла или норма
Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя. Под эту задачу он и подстраивает свою тепловую мощность.
Но горелка котла имеет как максимальную, так и минимальную мощность (меньше нельзя по разным причинам), если эта минимальная мощность избыточна для поддержания заданной температуры теплоносителя +5С, то горелка будет отключаться.
Это нормальный процесс, котлы спроектированы с учетом такой работы... Не мешайте технике работать!
Если поставить внешний термостат, то он будет вообще отключать нагрев, но никак не отменяет вышеописанный алгоритм "тактования"
Но горелка котла имеет как максимальную, так и минимальную мощность (меньше нельзя по разным причинам), если эта минимальная мощность избыточна для поддержания заданной температуры теплоносителя +5С, то горелка будет отключаться.
Это нормальный процесс, котлы спроектированы с учетом такой работы... Не мешайте технике работать!
Если поставить внешний термостат, то он будет вообще отключать нагрев, но никак не отменяет вышеописанный алгоритм "тактования"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 13:54
- Откуда: Лысьва
- Мой котел: baxi slim 1,3 in
Тактование котла или норма
Спасибо за ответы, я так понял не париться и по реже ходить в котельную, пусть котел работает как нужно
-