Страница 1 из 1

Тактование котла или норма

Добавлено: 15 дек 2023, 14:07
АлексейЛысьва
Добрый день!
Просьба профессионалов написать ваше мнение и нужно ли что-то менять или оставить так как есть.
Дом 1 этаж, газобетон теплит 300мм + воздушный зазор 30мм + облицовочный керамический кирпич, общая площадь отопливаемая 150 м2, везде теплый пол 10 контуров, кроме гаража и котельной - общее пространство стоит 2 батареи под окнами в гараже. Котел Baxi слим 1,3 ин, + стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л, по дому под каждым окном, кроме кухни, стоят алюминиевые радиаторы. Обычно включаю теплый пол подачу на 30 градусов и немного на батареи, пол сделан снизу пеноплекс 30мм сверху бетон 70мм.
Берем зима средняя температура -10 градусов, Не нравится в работе котла что он работает 2-5 минут, отдых 3-10 минут в зависимости от погоды, и так по кругу. Мое мнение что работает не правильно постоянно включаясь и выключаясь, так как когда отключали свет и котел не работал 2-3 часа, температура в доме упала по ощущениям на 1 - 2 градуса. Человек который мне всю систему отопления делал говорит что это нормальная работа котла и ничего страшного что он за 1 час включается по 10 раз, но если когда не работает котел температура держится в доме, какой смысл ему работать.
Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться, спасибо.

Тактование котла или норма

Добавлено: 19 дек 2023, 06:34
АндрейВрн
Такая же ситуация, присоединяюсь к данному вопросу. Может специалисты скажут свое мнение.

Тактование котла или норма

Добавлено: 19 дек 2023, 10:05
Starik
АлексейЛысьва писал(а): 15 дек 2023, 14:07Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться,
Разумеется менять ... своё отношение к происходящему. ;)
Котел работает штатно. Если считаешь, что котлу не нужно так работать, то у тебя есть два варианта:
1. Выключать на котле режим "зима" самостоятельно (как только решишь, что котел устал).
2. Купить и установить комнатный термостат, но при этом надо знать: комфортно будет только там, где термостат установлен; в гараже СО может перемерзнуть; остывший пол очень долго нагревается. ;)

Тактование котла или норма

Добавлено: 19 дек 2023, 10:05
tsv63
АлексейЛысьва, поставь термостат, выстави на нём гистерезис, какой тебе нравится, хоть на эти 1 - 2 гр.

Тактование котла или норма

Добавлено: 19 дек 2023, 10:39
BAXI-Ural
Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя. Под эту задачу он и подстраивает свою тепловую мощность.
Но горелка котла имеет как максимальную, так и минимальную мощность (меньше нельзя по разным причинам), если эта минимальная мощность избыточна для поддержания заданной температуры теплоносителя +5С, то горелка будет отключаться.
Это нормальный процесс, котлы спроектированы с учетом такой работы... Не мешайте технике работать!

Если поставить внешний термостат, то он будет вообще отключать нагрев, но никак не отменяет вышеописанный алгоритм "тактования"

Тактование котла или норма

Добавлено: 20 дек 2023, 08:42
АлексейЛысьва