baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
Добавлено: 15 дек 2023, 22:22
Всем доброго времени суток.
Такая проблема в пришла в начале заморозков.
Котел на отоплении начал тактовать –
30-40 секунд он включает пламя и отключается на время выставленное в настройках F11 (например 3 минуты). Нагревается в зависимости от внешней температуры воздуха. Начиная с +16 за 10 циклов дойдет нагрев до 45-47 при таймауте в 3 мин.. Если выставить F11 на 0, то прогреется дом быстро (2 этажа, 108кв, 9 батарей, 5 первый, 4 второй), но после нагрева 57+ выдает ошибку Е06 (датчик ГВС), что странно с моей точки зрения, так как горячая вода греется нормально с выставленной температурой в настройках (при включении ГВС нормально без тактования греет воду не выключаясь).
Возможно был у кого то опыт такой проблемы, поделитесь, что посмотреть, поменять?
p.s. Были 2 специалиста по котлам
1. перебрал всю систему котла и промыл теплообменник. Потом сказал, что дело в плате и сказал искать такого спеца, который в платах понимает
2. перебрал еще раз систему котла, поменял 2 датчика с прокладками (новые в паре). Разбирал насос, смотрел клапан. Ничего не помогло… Повезли плату в сервис, где ее якобы приговорили к ремонту (не спорю, возможно). НО ЕСТЬ – НО.
У соседа снимает плату с рабочего котла 1 в 1 даже ревизия такая же. Котел ведет себя так же.
Спасибо!
baxi main four 240f - котлу ~10 лет
Такая проблема в пришла в начале заморозков.
Котел на отоплении начал тактовать –
30-40 секунд он включает пламя и отключается на время выставленное в настройках F11 (например 3 минуты). Нагревается в зависимости от внешней температуры воздуха. Начиная с +16 за 10 циклов дойдет нагрев до 45-47 при таймауте в 3 мин.. Если выставить F11 на 0, то прогреется дом быстро (2 этажа, 108кв, 9 батарей, 5 первый, 4 второй), но после нагрева 57+ выдает ошибку Е06 (датчик ГВС), что странно с моей точки зрения, так как горячая вода греется нормально с выставленной температурой в настройках (при включении ГВС нормально без тактования греет воду не выключаясь).
Возможно был у кого то опыт такой проблемы, поделитесь, что посмотреть, поменять?
p.s. Были 2 специалиста по котлам
1. перебрал всю систему котла и промыл теплообменник. Потом сказал, что дело в плате и сказал искать такого спеца, который в платах понимает
2. перебрал еще раз систему котла, поменял 2 датчика с прокладками (новые в паре). Разбирал насос, смотрел клапан. Ничего не помогло… Повезли плату в сервис, где ее якобы приговорили к ремонту (не спорю, возможно). НО ЕСТЬ – НО.
У соседа снимает плату с рабочего котла 1 в 1 даже ревизия такая же. Котел ведет себя так же.
Спасибо!
baxi main four 240f - котлу ~10 лет