Страница 1 из 1

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 15 дек 2023, 22:22
PsaPGL
Всем доброго времени суток.
Такая проблема в пришла в начале заморозков.
Котел на отоплении начал тактовать –
30-40 секунд он включает пламя и отключается на время выставленное в настройках F11 (например 3 минуты). Нагревается в зависимости от внешней температуры воздуха. Начиная с +16 за 10 циклов дойдет нагрев до 45-47 при таймауте в 3 мин.. Если выставить F11 на 0, то прогреется дом быстро (2 этажа, 108кв, 9 батарей, 5 первый, 4 второй), но после нагрева 57+ выдает ошибку Е06 (датчик ГВС), что странно с моей точки зрения, так как горячая вода греется нормально с выставленной температурой в настройках (при включении ГВС нормально без тактования греет воду не выключаясь).
Возможно был у кого то опыт такой проблемы, поделитесь, что посмотреть, поменять?
p.s. Были 2 специалиста по котлам
1. перебрал всю систему котла и промыл теплообменник. Потом сказал, что дело в плате и сказал искать такого спеца, который в платах понимает
2. перебрал еще раз систему котла, поменял 2 датчика с прокладками (новые в паре). Разбирал насос, смотрел клапан. Ничего не помогло… Повезли плату в сервис, где ее якобы приговорили к ремонту (не спорю, возможно). НО ЕСТЬ – НО.
У соседа снимает плату с рабочего котла 1 в 1 даже ревизия такая же. Котел ведет себя так же.
Спасибо!

baxi main four 240f - котлу ~10 лет

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 15 дек 2023, 22:42
Starik
PsaPGL писал(а): 15 дек 2023, 22:22Нагревается в зависимости от внешней температуры воздуха.
Расшифруй, что это значит?
PsaPGL писал(а): 15 дек 2023, 22:22Если выставить F11 на 0,
Кто надоумил на такое извращение?
Может проще температуру в системе отопления поднять?

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 15 дек 2023, 22:48
BAXI-Ural
Забита ближня (к лицевой ) трубка в теплообменнике по контуру теплоносителя.
При этом грется очень сильно датчик ГВС слева (щупаем пальцами, смотрим А00) во время отопления.
Замена теплообменника.
В будущем следить за качеством теплоносителя. Это с любым котлом.

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 15 дек 2023, 22:53
PsaPGL
Starik,
Starik писал(а): 15 дек 2023, 22:42 Расшифруй, что это значит?
на улице 0, в доме 15, на экране котла 18, вне зависимости от этих цифр котел циклами идет по 40-50 секунд и выключается на время по F11

Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Starik писал(а): 15 дек 2023, 22:42 Кто надоумил на такое извращение?
Может проще температуру в системе отопления поднять?
что 47, что 73 выставить тактование остается таким для любой температуры.
включаем вместе с ГВС - через пол часа прогреется до выставленной, так как горелка не выключается

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 15 дек 2023, 23:08
Starik
PsaPGL писал(а): 15 дек 2023, 22:57что 47, что 73 выставить тактование остается таким для любой температуры.
:facepalm: Какое такое тактование? Ну не надо сыпать непонятными тебе словами.
До какой температуры греются батареи?
Выше было про А00 - что показывает?

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 16 дек 2023, 09:51
PsaPGL
Starik писал(а): 15 дек 2023, 23:08 Какое такое тактование? Ну не надо сыпать непонятными тебе словами.
До какой температуры греются батареи?
Выше было про А00 - что показывает?
Это выражение - "тактование", взято от специалистов из ГорГаза, которые плату приговорили.
А00 = 90-91градус

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 15 дек 2023, 22:48 При этом грется очень сильно датчик ГВС слева (щупаем пальцами, смотрим А00) во время отопления.
А00 = 90-91градус

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 16 дек 2023, 11:25
BAXI-Ural
PsaPGL писал(а): 16 дек 2023, 09:55 специалистов из ГорГаза, которые плату приговорили
Вот бы их проговорить на премию... за халатное отношение. Это они должны нам вопросы задавать, а не несчастный абонент.
PsaPGL писал(а): 16 дек 2023, 09:55 А00 = 90-91градус
Что и требовалось доказать. Пальцами для контроля щупали?

baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении

Добавлено: 16 дек 2023, 12:37
Starik
PsaPGL писал(а): 16 дек 2023, 09:55А00 = 90-91градус
Теплообменник забит. Битермик, в большинстве случаев, мыть бесполезно. Вот тебе ссылки на магазины, выбирай что нравится (номер по каталогу 616170).
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... ar-gasket/
https://boilerparts.ru/teploobmenniki/b ... t-616170-g