Температура подачи при нагреве БКН

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
dimych
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi
Благодарил (а): 1 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение dimych »

Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси.
При 68 градусах подачи модуляция около 35%, при активном разборе горячей воды по датчику котла температура в бойлере падает до 30-31 градуса при выставленных 45 (температура по собственному термометру бойлера около 50). Выше 70 градусов не видел чтобы подача поднималась. Границы теплоносителя установлены 30-85.
Какая температура подачи в бойлер должна быть? Максимум 70 градусов это норма для этого котла?
#1

bigbrother72
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 09:52
Откуда: Татарстан
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение bigbrother72 »

У меня тоже Luna 3 310 двухконтурник переделана в одноконтурник и бойлер
Kospel WP-100 TERMO HIT бойлер косвенного нагрева
Общая информация
Производитель Kospel (Польша)
Варианты монтажа Настенный (горизонтальный)
Конструкция бойлера Водяная рубашка
Технические характеристики
Объем 109 литров
Мощность теплообменника 20 кВт
Тип теплообменника Водяная рубашка
Площадь теплообменника 0,75 м²
Номинальная температура 80°C
Max давление в водопроводе 0,6 МПа
Линия рециркуляции Есть


+ рециркуляция ГВС.

Температура ГВС 45 градусов выставлена
Когда падает меньше 45 то греет потом до 49 градусов

Температура теплоносителя при это до 83 градусов примерно подымается.
Термодатчик установленный на обратке прямо перед котлом (прикручен ds18b20 через термопасту и сверху одета утеплитель "скорлупа" для термоизоляции датчика) показывает +50 при этом.
Вложения
Screenshot 2023-12-16 at 15-20-03 Обзор – Home Assistant.png
Screenshot 2023-12-16 at 15-17-11 Обзор – Home Assistant.png
#2

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

Такая же фигня. Луна 3 1.310, при наполнении ванны температура в бойлере падает с 45 градусов до 30, при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет, котел снижает модуляцию и держит эту температуру. В итоге бойлер остывает и не может держать заданную температуру воды 45 градусов. Ch sl выставлена 85 градусов. Куда копать не знаю. В идеале нужно ограничение в батареи 65-70 градусов, а в бкн 85. Но сделать так не получается у меня
#3

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение kdme56 »

JokerM писал(а): 17 фев 2024, 17:06 при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет
А зачем тебе выше 70 гр. Прекрасно бойлер прогревается до 64 гр, и держится, пока котёл не отключится по комнатному термостату.
Последний раз редактировалось kdme56 18 мар 2024, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

kdme56 писал(а): 18 фев 2024, 23:10пока бак не отключится по комнатному термостату.
:lol: :facepalm: Где термостат и где БКН... Ты вообще понимаешь что пишешь?
#5

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение kdme56 »

Starik писал(а): 19 фев 2024, 13:33
kdme56 писал(а): 18 фев 2024, 23:10пока бак не отключится по комнатному термостату.
:lol: :facepalm: Где термостат и где БКН... Ты вообще понимаешь что пишешь?
Даже очень понимаю.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

kdme56 писал(а): 19 фев 2024, 22:55Даже очень понимаю.
Сочувствую.
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение BAXI-Ural »

dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11 бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси
А модель какая?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
dimych
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi
Благодарил (а): 1 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение dimych »

BAXI-Ural писал(а): 20 фев 2024, 11:27 dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11 бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси
А модель какая?
Нет, температура подачи не зависит от выставляемой температуры горячей воды. Что при 40, что при 50, больше 70 не греет.
Бойлер Baxi UBT 100
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11Подключено к Зонт H2.
А если зонт отключить?
#10

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

Странная работа котла если честно. Бкн на 150л, теплообменник 30 кВт. Мощность позволяет работать бойлеру в проточном режиме, но из-за странного алгоритма работы котла бойлер начинает остывать при расходе воды.
#11

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение kdme56 »

JokerM писал(а): 20 фев 2024, 18:58 бойлер начинает остывать при расходе воды.
А почему он не должен остывать то при расходе воды.
Если расход быстрее нагрева, то извините...
Бойлер 120л, Всё в ванну скинул, и нет горячей, тёпленькая пошла, жди когда подогреет.
На вход хоть 100 гр дай, ждать приходится. 3/4 вход и змеевик с непонятной площадью отдачи, физически не успевает быстро греть. Поэтому в догонку бойлеру и стоит электрогрелка на 30л.
#12

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

Может он и будет остывать, но не с такой скоростью. Котел использует не весь свой кпд на подогрев воды в бойлере. Он может греть лучше, эффективнее, но из-за тупой настройки не использует весь потенциал почему то
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

JokerM писал(а): 21 фев 2024, 16:58но из-за тупой настройки не использует весь потенциал
Ты наверняка занимаешься разработкой и проектированием газовых котлов, раз так смело вещаешь. :lol:
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение BAXI-Ural »

JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15

Автор темы
dimych
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 13:51
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 240Fi
Благодарил (а): 1 раз

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение dimych »

У меня
F03 10
F14 100
F15 0
F21 60

Отправлено спустя 29 минут 31 секунду:
Starik писал(а): 20 фев 2024, 18:55
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11Подключено к Зонт H2.
А если зонт отключить?
Проверил на всякий случай еще раз без зонта (когда только запускал, тоже без зонта пробовал) - все тоже самое. Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

dimych писал(а): 23 фев 2024, 11:34Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73
В инструкции (стр. 20) есть информация о возможности регулировки температуры в бойлере. Температуру подачи в змеевик бойлера (во вторичный теплообменник), при приготовлении ГВС, пользователю не позволено регулировать нигде и никак. ;)
Так что можешь смело выдыхать и спокойно созерцать графики, рисуемые зонтом. :lol:
#17

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2024, 09:27 JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?
F03-05
F14- 100
F15- 00
F21- 55

Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Starik писал(а): 21 фев 2024, 22:15
JokerM писал(а): 21 фев 2024, 16:58но из-за тупой настройки не использует весь потенциал
Ты наверняка занимаешься разработкой и проектированием газовых котлов, раз так смело вещаешь. :lol:
Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла. В контур отопления он загружает 85 градусов без проблем. В контур бкн он загружает только 70 градусов. Хотя бойлер по паспорту может принимать теплоноситель до 110 градусов. Т. е. Для бойлера 85 градусов в теплообменнике не проблема. Котел может спокойно такую температуру выдавать, а бойлер принимать, но этого не происходит.
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение Starik »

JokerM писал(а): 23 фев 2024, 19:07Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла.
Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал. ;)
#19

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

Starik писал(а): 24 фев 2024, 12:21
JokerM писал(а): 23 фев 2024, 19:07Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла.
Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал. ;)
По делу есть, что сказать, философ? Или твой низкий уровень образования не позволяет выдавать технические грамотные ответы?
#20
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение BAXI-Ural »

В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#21

JokerM
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 16:10
Откуда: МО
Мой котел: Луна 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение JokerM »

BAXI-Ural писал(а): 26 фев 2024, 08:44 В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...
Не в курсе, с какой целью это сделано? И можно ли это как-то настроить? Например, изменить параметр f51?
#22

NukeMipt
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 мар 2024, 22:30
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 1.310

Температура подачи при нагреве БКН

Сообщение NukeMipt »

BAXI-Ural, тоже столкнулся с этой проблемой. Нагрев работает только до 70, так как выставлена температура гвс 45. Подскажите, плз, как можно поменять этот параметр F51?
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    329 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    782 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2722 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей