Страница 1 из 1

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 10:49
Sanno7321
Здравствуйте. Прошу помощи. Котёл вдруг перестал греть в режиме ГВС. Показывает будто температура ГВС уже 80. Заказал датчик температуры, у старого сопротивление 7ом оказалось. При этом отопление работало нормально. Через сутки в режиме отопления началось непонятное. При заданной температуре котел переходит в режим отопления, насос включается, но сигнал на реле для турбины и поджига, не идёт, или идёт после перезагрузки через разетку, может пройти 2 цикла отключения и включения и все. Показывает что режим отопления включён, но не греет, только насос шумит, на реле включения турбины ток не идёт, а когда вдруг включится показывает 10.5 вольт. Как решить, может ли это быть связано с датчиком темп гвс?

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 11:00
Starik
Такой длинный пост, а модель котла правильно написать не удосужился, ну да ладно, дело твоё.
Судя по тому что ты пишешь, скорее всего плата котла "устала" и её надо менять.

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 11:11
Sanno7321
Но ошибок ни каких не выдаёт. А менять именно всю плату или может быть какой то элемент. Просто мне семь лет назад тоже советовали менять плату за 10т рублей. В итоге я поменял реле за 40 рублей

Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Starik писал(а): 20 дек 2023, 11:00 модель котла правильно написать не удосужился,
main four 240f

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 12:29
Starik
Sanno7321 писал(а): 20 дек 2023, 11:19Просто мне семь лет назад тоже советовали менять плату за 10т рублей.
Теперь это будет сильно дороже.
Sanno7321 писал(а): 20 дек 2023, 11:19В итоге я поменял реле за 40 рублей
Если ты уже всё знаешь, зачем вопросы задаешь? :) Делай как тебе заблагорассудится, полагаю, отговаривать нет смысла.

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 14:31
Sanno7321
Starik писал(а): 20 дек 2023, 12:29 Если ты уже всё знаешь, зачем вопросы задаешь? Делай как тебе заблагорассудится, полагаю, отговаривать нет смысла.
Во первых я знал тогда что менять, а сейчас нет, и спросил может кто знает какой элемент за это отвечает, но не суть. Сейчас поставил датчик температуры Гвс, новый, и отопление пока работает, и стала включаться и Гвс. Но при включении гвс вода греется не сильно и при этом ботареи становятся горячими, а зимний режим не включён. Что это может быть? Кто знает подскажите пожалуйста. Кто не знает, не засоряйте диалог. Спасибо.

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 14:35
Starik
Sanno7321 писал(а): 20 дек 2023, 14:31Но при включении гвс вода греется не сильно и при этом ботареи становятся горячими,
Трехходовой неисправен (картридж или привод).

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 14:40
BAXI-Ural
А на дисплее какой значок моргает?
Starik писал(а): 20 дек 2023, 14:35 Трехходовой неисправен
нет там трехходового

Котёл MF 240f не включает отопление

Добавлено: 20 дек 2023, 14:40
Sanno7321
Starik писал(а): 20 дек 2023, 14:35 Трехходовой неисправен (картридж или привод)
Вроде как нашёл причину f03 почему то на 00 стоим, поставил 02. Пока все работает

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 20 дек 2023, 14:40 на дисплее какой значок моргает?
Кран моргал, но вроде все решил