Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Здравствуйте, обращаюсь на форум впервые, но уже вариантов нет, может быть здесь найду ответ на свой вопрос.
Baxi Eco Nova 14F + ZONT H-1 + коаксиальный дымоход 70-80 см (установлена диафрагма из комплекта котла) горизонтальный через стену, установлен сентябрь 2021 года и сразу введен в эксплуатацию. Период бесперебойной работы с осени 2021 до осени 2023. За исключением одной ошибки Е05, из за того, что в Январе 2023 года обмерз дымоход, проблема была решена снятием инея и установкой насадки "антилед" примерно 35-40 см, без наконечника со скосом и открытый забор. Дальше по мере наступления холодов осень-зима 2023 год, котел начал периодически выдавать Е05. Причем каждая остановка котла с выдачей Е05 происходит примерно в одно и тоже время (приложу графики там видно), причем есть даже одни и те же дни, только разные даты. Цифровой шины нет, на графике поставил метку времени когда уже явно пошла на спад температура.
Что было сделано:
1. Полная ревизия дымохода, с заменой всех резиновых манжет-колец на соединениях. Т.к. дымоход с удлинением стал больше 100 см, была демонтирована диафрагма. Не помогло.
2. Замена датчика давления, он же прессостат HUBA. Как оказалось родной рабочий. Не помогло.
3. Проверка трубки вентури, не сломанная, не забитая, где отверстие под винт крепления небольшая трещина, но сама трубка целая. В посадочных местах не болтается. Силиконовая трубка от вентури до прессостата целая.
4. Снятие и чистка турбины, пыли почти нет, посторонних предметов так же нет. Выбег от руки очень хороший, подшипники даже не шуршат.
5. Замена релейного стабилизатора на инверторный, замер напряжения в момент пуска на вентиляторе, 227-230 В, в работе те же показания. Замена была произведена по причине скачков напряжения, после смены стабилизатора на инвертор ошибка повторилась. Не помогло.
6. Прозвонка проводов от прессостата до платы, все звонится, провода все целые.
На данный момент ради эксперимента убрал все насадки "антилед" привел так сказать в состояние как было изначально. Вернул диафрагму на место. Уже в голове не укладывается что может быть, вроде все пункты проверил по этой ошибке. Не дает покоя тот момент, что все Е05 появляются в период с 16:00 - 17:00, на графике тоже будет видно, подписал дни. Не поленился напишу даты и время:
28.11 - 16:10 Вторник
29.11 - 16:33 Среда
12.12 - 16:08 Вторник
13.12 - 16:10 Среда
21.12 - 16:22 Четверг
24.12 - 16:50 Воскресенье
Больше трех файлов не пропускает только.
Жду от вас рекомендаций, что можно еще проверить.
Котел 29.11.2023.JPG
Котел 28.11.2023.JPG
Котел 12.12.2023.jpg
Последний раз редактировалось Sarov055 25 дек 2023, 11:38, всего редактировалось 3 раза.
#31

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Starik »

Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 09:56Вопрос почему эта ошибка по тяге возникает только в период...
Потому что не там закономерность ищешь, имхо.
Надо искать: "после чего эта ошибка возникает?"
К примеру: после того, как термостат зонта остановил котел на 5 часов, всё вокруг остыло..., в трубу пыли намело..., направление ветра поменялось и т.д., и т.п., повторюсь - по тяге ошибка.
Плата может быть виновата только в том, что реле включения вентилятора глючит. А вентилятор может быть виноват в том, что когда задубевший - еле вращается (не провернешь), но тут: две капли силикона к подшипникам (скольжения) - снимут проблему на всю зиму (уже неоднократно описывал эту процедуру).

Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Вспомнил, не так давно тема была - воробьи в прогретую трубу погреться залазили, а вот за 30 секунд сбежать не успевали. :)
#32

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Starik писал(а): 27 дек 2023, 10:18 Потому что не там закономерность ищешь, имхо.
может и так, два года как часики отработал, а в этом году понеслась. Никаких Е05 не было, у соседа такой же котел стоит, в ноябре тоже одолели Е05, трубы смотрят в разные стороны, думали может задувает. Потом у него прошло, ничего не делал. У меня началось после него. Прям воздушно-капельным как будто мне передалось. Единственное у него работает на теплый пол и котел в работе по несколько часов топит, потом остывает так же пару часов. У меня в момент остановки, посмотрел по графикам, работа котла 10/40, 10 работает, 40 курит, до этого так же работал. Уже не понятно что искать, ладно бы жил там, ездить не особо хочется. Буду дальше развлекаться.
#33

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Starik »

Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 10:37Буду дальше развлекаться.
Пока конденсатосборник на трубку ждешь, сними свою трубку и аккуратно протри внутри (сам придумаешь как... ниточкой веревочку протянуть). Хоть какая-то польза будет. :)
#34

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Starik писал(а): 27 дек 2023, 11:32 Пока конденсатосборник на трубку ждешь, сними свою трубку и аккуратно протри внутри
после долгого простоя, почти сутки, в трубке не было никаких признаков конденсата. За одно сделал сброс ошибок через сервис меню. Посмотрел на новом стабилизаторе где фаза и вспомнил, что вроде, но не точно, платы на котлах фазозависимые, проверил как у меня, перепутаны местами фаза с нейтралью, вилку перевернул (но мне кажется фигня все это), буду ждать новых Е5.
#35

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Starik »

Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 18:50в трубке не было никаких признаков конденсата.
Их и не будет. Трубка плотно одевается, не потрескалась? Разъемы на датчике тяги и на плате надо пошевелить (снять - одеть).
#36

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39 Трубка плотно одевается, не потрескалась?
очень плотно, даже подрезал мм по 5 с каждой стороны стало ещё плотнее, трубка целая, силикон мягкий.

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39Их и не будет.

испарился за это время?

Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39 Разъемы на датчике тяги и на плате надо пошевелить (снять - одеть).
неоднократно уже снимал, шевелил, одевается все очень плотно.
#37

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение kdme56 »

Starik писал(а): 27 дек 2023, 09:25 Почему-то в упор не вижу никакой перезагрузки и прочего разного, ошибка исключительно по тяге
Почему в одно и тоже время, значит связь с перезагрузкой, и что то с тягой .
#38

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

kdme56 писал(а): 27 дек 2023, 21:50 и что то с тягой
здесь только наблюдать, я так понимаю никто не придет и не ткнет пальцем в конкретную причину. Проверил все что можно, осталась плата.

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
kdme56 писал(а): 27 дек 2023, 21:50 Почему в одно и тоже время
уже больше склоняюсь к какой то перезагрузке и может быть в момент пуска +/-, другого нет предположения.
#39

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 14 раз

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение kdme56 »

Возможно после неисправности ошибка накапливалась в мозгах платы и теперь выдаётся при перезагрузке. Важно увидеть что вначале, ошибка или попытка перезагрузки. Нужна полная очистка памяти, а возможна и перепрошивка платы.
#40

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

kdme56 писал(а): 28 дек 2023, 10:39 Возможно после неисправности ошибка накапливалась в мозгах платы и теперь выдаётся при перезагрузке.
вчера все сбросил, посмотрю что будет. А еще такой вопрос может есть мысли, Baxi Eco Nova 14F, заводской датчик прессостат установлен 70/60 Па, если поставить 40/30 Па, по сути работать должно? Так мысли вслух, есть подозрение что после двух лет работы, иногда не хватает сил вентилятору для сработки и при пониженном напряжении датчик отваливается.
#41

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Starik »

Sarov055 писал(а): 28 дек 2023, 10:46Так мысли вслух, есть подозрение что после двух лет работы, иногда не хватает сил вентилятору для сработки...
Да не те это мысли. Уже 100500 раз печатал за устройство, которое размещено в выхлопном канале вентилятора. Вот этим устройством и создается разряжение в полости, которая соединена трубкой с датчиком тяги (ты печатал что в устройстве там трещина и чего-то ещё...). Ещё бывает, это устройство сильно нагревается выхлопом, что приводит к его деформации, дальше сам соображай. Даже ценник тебе озвучивал (400р), но ты упорно не желаешь читать.
Прям как в анекдоте: нет искры - снимай колеса... меняй плату, переделывай систему электроснабжения, котел накапливает ошибки и потом выдает их порциями... :facepalm: :)
#42

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Starik писал(а): 28 дек 2023, 14:09 дальше сам соображай.
да я заказал уже и конденсатосборник и трубку пито, 3 января заберу. Трещина на фото стрелочкой отметил и то оттого, что похоже сильно тянули (трещина 2-3 мм), сама трубка целая, ртом если засосать воздух держит не пропускает)))))
Starik писал(а): 28 дек 2023, 14:09 это устройство сильно нагревается выхлопом, что приводит к его деформации
никакой деформации нет, вижу какие на фото, сравниваю.
Пито.JPG
#43

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Starik »

Sarov055 писал(а): 28 дек 2023, 14:383 января заберу.
Тогда набирайся терпения и жди, не накручивай себя.
Ещё будет хорошо, если каждый раз, при запуске котла (его слышно), ты будешь быстро подходить и смотреть что и как происходит, у тебя 30 секунд до возникновения ошибки. Полезно успеть понять что происходит до того, как котел встанет по ошибке.
#44

Автор темы
Sarov055
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 25 дек 2023, 09:31
Откуда: Саров
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Благодарил (а): 3 раза

Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.

Сообщение Sarov055 »

Starik писал(а): 28 дек 2023, 15:05 Тогда набирайся терпения и жди, не накручивай себя.
Да я особо то не запариваюсь, так уже спортивный интерес. Если надоест вся эта история куплю новый такой же, этот в ЗИП пойдет, да и по моим подсчетам, это выгоднее сделать, чем ездить каждый раз и запчасти покупать. А так спасибо за участие :good: , выходные длинные, будет возможность понаблюдать что происходит.
#45
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Прошу помочь в выборе котла
    Кони » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    25 Ответы
    2050 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
    9 Ответы
    73 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6284 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    2029 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей