Страница 1 из 1
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 28 дек 2023, 11:05
Konstantin123
Добрый день. Подскажите по вопросу.
Модель BAXI luna 3 2019г.
Выставлено ГВС на 55 градусов. Нагревает до 90. Это нормально?
Котел с бойлером связан датчиком.
При этом отопление выставлено на 35 - нагревает до 38.
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 28 дек 2023, 11:37
RADAR
не, ненормально...

Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 28 дек 2023, 12:29
BAXI-Ural
Что нагревает? Воду или теплоноситель?
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 28 дек 2023, 15:19
Bahus
Мало вводных. Точную модель котла. Как подключен бойлер по гидравлике, F03=??
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 28 дек 2023, 23:50
Konstantin123
Модель котла 1.310 FI
К бойлеру косв нагрева подключен через KFG 71411191
90 градусов показывает на дисплее, когда греет воду на ГВС.
Термометром воду из смесителя не мерил.
F03 = 08
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 29 дек 2023, 07:10
Starik
Konstantin123 писал(а): 28 дек 2023, 23:5090 градусов показывает на дисплее, когда греет воду на ГВС.
А как (сколько) должно быть?
Греет ГВС до 90 градусов
Добавлено: 29 дек 2023, 07:25
BAXI-Ural
Konstantin123 писал(а): 28 дек 2023, 11:05
Выставлено ГВС на 55 градусов. Нагревает до 90. Это нормально?
Нормально... А змеевичёк у бойлера судя по всему слабенький... 90С на дисплее - это температура теплоносителя. Текущую температуру на датчика ГВС можно посмотреть в А... параметрах, смотрите инструкцию