Разница температуры подачи и обратки
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi eco nova 14f
- Благодарил (а): 4 раза
Разница температуры подачи и обратки
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, не нашел документации или какой то информации.
Котел baxi eco nova 14f работа только на теплые полы, коллектор без узла подмеса и т.д. (так как отопление только теплые полы), разница между подачей и обраткой 10 градусов плюс минус, это нормально?
Подскажите пожалуйста, не нашел документации или какой то информации.
Котел baxi eco nova 14f работа только на теплые полы, коллектор без узла подмеса и т.д. (так как отопление только теплые полы), разница между подачей и обраткой 10 градусов плюс минус, это нормально?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Разница температуры подачи и обратки
так прямо сказать нельзя... это определяется разными условиями
Например, немцы проектируют системы отопления, чтоб на максимальной мощности дельта была 20С (в самое холодное время) Соответственно при потеплении, уменьшении потребляемая мощности пропорционально уменьшается и дельта.
К тому же нужно учитывать и минимально потребный объём циркуляции через котёл...
Так что при -5С на улице дельта в 10С вполне допустима, хотя 6-8 было бы лучше..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi eco nova 14f
- Благодарил (а): 4 раза
Разница температуры подачи и обратки
Тогда варианты решения (подскажите более верный):
1. замена насоса в котле с ksl 15/5-1 (однаскоростной) на ksl 15/5-3 возможно? для котла норм будет? 3 скоростной вместо односкоротсной котел поймет и будет регулировать?
2. добавить к коллектору свой насос и узел подмеса, и перемычку перед всем этим.
3. не париться и просто отрегулировать котел p17- 8 мин, p15-80%, p04 - 0, p14-55, p19-1, p21-2.
1. замена насоса в котле с ksl 15/5-1 (однаскоростной) на ksl 15/5-3 возможно? для котла норм будет? 3 скоростной вместо односкоротсной котел поймет и будет регулировать?
2. добавить к коллектору свой насос и узел подмеса, и перемычку перед всем этим.
3. не париться и просто отрегулировать котел p17- 8 мин, p15-80%, p04 - 0, p14-55, p19-1, p21-2.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 янв 2024, 19:34
- Откуда: Москва
- Мой котел: baxi eco nova 14f
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Разница температуры подачи и обратки
Циркуляции для котла вроде достаточна (исходя из выданной вами информации).
Устроит ли это Вас, мне неведомо.
Я бы не парился
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Устроит ли это Вас, мне неведомо.
Я бы не парился
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Только не понял, почему Р04=0? И Р14=45 (по классике, не хватит - добавите)