Страница 1 из 1

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 02 янв 2024, 21:50
alx-krv
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Baxi Luna Duo Tec E 1.24.
Хочется посмотреть на какой мощности работает котел при разных температурных режимах за окном, чтобы оценить теплопотери дома. Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите, в каком меню/параметре можно посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 янв 2024, 07:41
BAXI-Ural
Эээ... Нет такого параметра.
Чтоб вычислить мощность нужны дополнительные измерительные элементы, датчики, а это удорожание...
В более дорогих котла Luna Platinum есть что-то подобное, там количество тепла определяется косвенным образом, приблизительно...
Вы же можете косвенно определить расход тепла по газовому счетчику

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 янв 2024, 12:57
alx-krv
Подскажите, а "ступени/%" работы горелки же где то выводятся?

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 янв 2024, 13:48
BAXI-Ural
Нет.. до Вас это никому не надо было... :unknown:

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 янв 2024, 15:11
alx-krv
Подскажите, а через протокол OpenTherm можно достать подобную информацию?

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 янв 2024, 16:11
BAXI-Ural
:wall: Нет! И как по вашему это можно вычислить, по показаниям каких датчиков?!

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 02 окт 2024, 19:25
Kolhegen
По умолчанию у вас 24 квт (100%). Это
параметр P13, меняется в разделе 14 мануала. В разделе 14.1 мануала есть соотношение (%) к мощности горелки (kW).
Например 32% = 10kW. Всего значений 16 шт. От 0% это 3.5kW и до 100% это 24kW.

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 03 окт 2024, 12:55
alx-krv
Kolhegen писал(а): 02 окт 2024, 19:25 По умолчанию у вас 24 квт (100%). Это
параметр P13, меняется в разделе 14 мануала. В разделе 14.1 мануала есть соотношение (%) к мощности горелки (kW).
Например 32% = 10kW. Всего значений 16 шт. От 0% это 3.5kW и до 100% это 24kW.
Вы имеете ввиду посмотреть текущую мощность на которой работает горелка или ограничить мощность котла с помощью настроек?

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 23 дек 2024, 09:38
tar62
Котел Baxi Luna Duo Tec E 1.12 работает под управлением контроллера УД Эктоконтрол по протоколу OpenTherm.
Адаптер видит температуру теплоносителя, температуру в бойлере, давление в системе и модуляцию горелки ( от 0% до 100%)
Запущен в работу 3 дня назад. Только еще разбираюсь в настройках.

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 23 дек 2024, 11:57
Bahus
Ну это нужно смотреть инструкцию контроллера, умеет он это вообще или нет.
А так, косвенно по модуляции можно понять. 0% это минимум котла, 100% это максимум котла.

Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?

Добавлено: 23 дек 2024, 13:03
tar62
....и инструкцию котла. В моем случае 0% это 2 kW, 10%- 3, 50%-7, 70%-9, 100%- 12kW.
Контроллер поддерживает несколько режимов. В режиме ТЕРМОСТАТ работает как ПИД регулятор, котел всегда в НАГРЕВе, если текущая температура в помещении выше уставки модуляция 0, горелка выключена пока температура подачи выше 25. При ее понижении включается горелка и на 0 модуляции (как понял на 2 kW) греет подачу до 30, горелка отключается.... и так по кругу....

Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Если температура в помещении падает ниже уставки, включается горелка, модуляция на плавно до 100, температуру подачи доводит до максимума по параметрам( в моем случае Р16=1 45гр.) и модуляция ПИДом выводится на поддержание этого значения.