Страница 1 из 1

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 03 янв 2024, 23:38
karshv
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл понижать мощность котла на отоплении (значение параметра F13)?

Интересует экономия газа и то что котел будет нормально обогревать помещение.
Сейчас параметр стоит на значении 100%, если, к примеру его понизить до 40%.

Стоит котел BAXI LUNA-3 240 Fi , площадь дома 87м2 (объем 218м3).
8 радиаторов, 7 контуров теплого пола.

Спасибо.

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 09:41
RADAR
есть конечно, газ экономит человек, а не котел, обогревать нормально будет... :)

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 11:03
BAXI-Ural
Выставьте 0%.... вам и этого хватит! Будет более плавно работать, что хорошо для системы отопления.
А вот экономия газа от этого не зависит

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 11:08
Starik
karshv писал(а): 03 янв 2024, 23:38Интересует экономия газа
Заметное влияние оказывает параметр F18 (увеличение значения ведет к уменьшению расхода).

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 22:20
karshv
Starik писал(а): 04 янв 2024, 11:08 Заметное влияние оказывает параметр F18 (увеличение значения ведет к уменьшению расхода).
Спасибо. Параметр уже выставлен на 7 минут, в целом можно и 10 поставить, за 7 минут падение температуры теплоносителя всего 6-7 градусов, причем в первую минуту 4-5 градусов и за оставшееся 2-3 градуса.

Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 04 янв 2024, 11:03 Выставьте 0%.... вам и этого хватит! Будет более плавно работать, что хорошо для системы отопления.
А вот экономия газа от этого не зависит
Не понял с выставлением F13 на 0%, это же фактически убрать совсем мощность горелки. Или я не правильно понимаю работу данного параметра. На сколько я понял, параметр задает максимальное значение модуляции горелки при работе на отопление. Если я ставлю 40, то получаю что горелка работает на 40% полной мощности, при этом я увеличиваю время разогрева теплоносителя до затребованного. В целом меня интересует будет ли вообще прогреваться теплоноситель при такой мощности модуляции до нужной температуры, к примеру на улице мороз 29гр, запрос на температуру котлу задается 65гр, а он просто не может при 40% мощности разогреть и просто будет работать постоянно, к примеру нагревая теплоноситель до 60гр.

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 22:30
Starik
karshv писал(а): 04 янв 2024, 22:20Параметр уже выставлен...
Можешь по счетчику засечь расход (за ночь) со значением 7мин., а потом 10мин. После этого принять решение, какое значение оставить, если в помещении нет заметных колебаний температуры.

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 04 янв 2024, 22:34
karshv
Starik писал(а): 04 янв 2024, 22:30 Можешь по счетчику засечь расход (за ночь) со значением 7мин., а потом 10мин. После этого принять решение, какое значение оставить, если в помещении нет заметных колебаний температуры
Не подумал так сделать. Спасибо.

Понижение мощности котла на отоплении

Добавлено: 16 янв 2025, 15:55
MUMİNAT
Чтобы каждый раз не корректировать макс. мощ.(путём F 13), мастер рекомендовал п
ользоватся краном перед манометром газа, одновр
еменно наблюдая через окошечко за пламенем.
Получается.