Страница 1 из 1

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 19:22
MiklG
Всем доброго дня.

Проверенные [вроде бы] продавцы подогнали мне оконечник KHG 714036410, хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571. Результат на фото. Менять на KUG 71413571 дорого и технически сложно, т.к. придется вскрывать потолок в котельной.
Тут в форуме вычитал совет в теме viewtopic.php?t=7745&sid=b4b8ebd2087fb7 ... 35eaff3463 от Steamboy » 30 дек 2020:

Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.

Правильно я понимаю, что предлагается увеличить пропускную способность НА ВЫХОД? Или больше похоже на замерзание на впуске? Тогда есть ли шанс изменить ситуацию, например высверлив ниже воздухозабора по кругу отверстия для забора воздуха? Есть ли еще какие-то колхозные решения проблемы? В конце концов спилить оконечник и поставить сверху что-то неоригинальное, как на первом фото? Спасибо всем большое заранее!

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 19:25
RADAR
колхоза полно - спилить крышу выхлопа, взять забор воздуха из помещения или из чердачного пространства...

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 20:00
MiklG
Я просто засомневался - а в ЗАБОРЕ ли воздуха у меня проблема? Не в ВЫПУСКЕ ли? Из помещения понятно, есть вариант, как и разводить забор и выхлоп и забор выводить в стену.
Но хотелось бы малой кровью и точно понимая, какую проблему решаю)

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 20:40
Starik
Вся влага в выхлопе, а значит ему (выхлопу) нельзя задерживаться на трубе (около трубы), как это реализовать - решай сам.

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 21:09
RADAR
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 20:00 Я просто засомневался - а в ЗАБОРЕ ли воздуха у меня проблема? Не в ВЫПУСКЕ ли?
и там и там... :D выпуск льет воду на впуск и тот обмерзает... :)

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
чтоб не поливал выпуск - спилить крышу ему...если жалко, то воздух из помещения на морозы... :)

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 21:39
MiklG
Starik писал(а): 04 янв 2024, 20:40 Вся влага в выхлопе, а значит ему (выхлопу) нельзя задерживаться на трубе (около трубы), как это реализовать - решай сам.
Я вот за решением сюда и пришел, если честно, не за теорией)

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 21:45
Starik
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 21:39не за теорией)
:facepalm: Что ты несешь? Какая теория? :lol:
Вся влага в выхлопе, ибо в результате сгорания газа образуется ... дальше сам ищи, что именно и в каких количествах, чтобы не теория. ;)
Что делать тебе уже дважды сказали в разных интерпретациях, будь мужчиной - прими решение. :)

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 04 янв 2024, 21:45
BAXI-Ural
Для начала - воздух из помещения. Дальше смотреть

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 05 янв 2024, 00:08
MiklG
Starik писал(а): 04 янв 2024, 21:45
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 21:39не за теорией)
:facepalm: Что ты несешь? Какая теория? :lol:
Вся влага в выхлопе, ибо в результате сгорания газа образуется ... дальше сам ищи, что именно и в каких количествах, чтобы не теория. ;)
Что делать тебе уже дважды сказали в разных интерпретациях, будь мужчиной - прими решение. :)
Давай, брателло, с НГ! Спасибо за советы и по конденсату, и по жизни

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 06 янв 2024, 10:09
MiklG
RADAR писал(а): 04 янв 2024, 21:10
чтоб не поливал выпуск - спилить крышу ему...если жалко, то воздух из помещения на морозы... :)
Если спилить крышу - туда же будет вода попадать, пыль? Или это не критично?

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 06 янв 2024, 12:26
RADAR
не критично

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 06 янв 2024, 17:51
tsv63
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 21:39 Я вот за решением сюда и пришел, если честно, не за теорией)
Так не гундось, а делай как ПРАВИЛЬНО советуют... будет тебе счастье. :D

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 11 янв 2024, 12:47
Dmitry73
MiklG писал(а): 04 янв 2024, 19:22 хотя в принципе есть в природе вариант антилед KUG 71413571
Установили данный элемент (дорогой кстати) Тоже весь во льду, но котел пока работает, видимо забор воздуха не перекрывает пока
IMG-20231218-WA0004.jpg
IMG-20231215-WA0005.jpg

Вертикальный оконечник во льду: что делать?

Добавлено: 19 янв 2024, 10:47
MiklG
Спасибо за информацию! Думал если что менять на такой же, как у вас, в антиобледенительном исполнении. Как видим, смысла нет((