Страница 1 из 1
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 05 янв 2024, 14:04
satch777
Здравствуйте. Есть ли на данном котле фильтры которые нужно чистить. Если да, то в каких узлах они находятся? Температура ТН отличается от ТН в гидрострелке. Вчера почистил угловые фильтры на обратке, ситуация значительно улучшилась, t в гидрострелке раннее не повышалась выше 45, при условии что в котле было 80. Однако, уже сейчас хоть и t поднимается в гидрострелке при работающей горелке, разница в 17 градусов. Хотя только почистил угловые фильтры, разница при работающей горелке составляла 2 градуса. Вот и подумал, может нужно почистить фильтры в котле.
И еще вопрос. Как обнаружил, монтажники к котлу подсоединен БКН, обратка с СО и с БКН, соединяется через тройник в одну трубу, которая подключена в отверстие возврата воды из СО. Косяк? Если да, то нужно ли переделывать и чем чревато? Спасибо
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 05 янв 2024, 15:11
Starik
satch777 писал(а): ↑05 янв 2024, 14:04Есть ли на данном котле фильтры...
На стр. 36 есть ответ
https://baxi.ru/upload/iblock/eff/my4l1 ... ktsiya.pdf
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 05 янв 2024, 16:23
satch777
Я ознакомлен с этой схемой инструкции, там упомянуто только об одном фильтре (в ограничителе потока) о котором указано во сноске что в моем котле этого узла нет. А еще в других узлах имеются фильтры? Слышал что в котлах бывают еще фильтры тонкой очистки..
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 05 янв 2024, 16:40
BAXI-Ural
В вашем котле фильтров-грязевиков нет. Требуется установка внешнего
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 06 янв 2024, 11:18
Bahus
satch777 писал(а): ↑05 янв 2024, 14:04
Как обнаружил, монтажники к котлу подсоединен БКН, обратка с СО и с БКН, соединяется через тройник в одну трубу, которая подключена в отверстие возврата воды из СО. Косяк?
По подключению бойлера тоже в инструкции есть схема. Левый патрубок идёт на стрелку, второй левый на вход змеевика бочки. Обратка змеевика и стрелки собираются тройником в одну трубу и заходят в правый патрубок котла. Так у вас?
По разнице температур. Вы потребителей отключите на время (чтобы стрелку не разгружали), пусть котёл только на стрелку поработает. Вот тогда и сравнивайте.
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 06 янв 2024, 14:37
satch777
Bahus писал(а): ↑06 янв 2024, 11:18
satch777 писал(а): ↑05 янв 2024, 14:04
Как обнаружил, монтажники к котлу подсоединен БКН, обратка с СО и с БКН, соединяется через тройник в одну трубу, которая подключена в отверстие возврата воды из СО. Косяк?
Обратка змеевика и стрелки собираются тройником в одну трубу и заходят в правый патрубок котла. Так у вас?.
Да, так, в правый крайний.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Bahus писал(а): ↑06 янв 2024, 11:18
satch777 писал(а): ↑05 янв 2024, 14:04
Как обнаружил, монтажники к котлу подсоединен БКН, обратка с СО и с БКН, соединяется через тройник в одну трубу, которая подключена в отверстие возврата воды из СО. Косяк?
По разнице температур. Вы потребителей отключите на время (чтобы стрелку не разгружали), пусть котёл только на стрелку поработает. Вот тогда и сравнивайте.
Имеете ввиду на стрелке перекрыть все отходящие контуры (подачу и обратку)?
Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
Добавлено: 06 янв 2024, 19:58
Bahus
Нет. С другой стороны. То, что на потребителей идёт. Насосы контуров вырубить. Чтобы стрелку не разгружали со своей стороны