Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Добрый день! На улице минус 20, упало давление в котле до 1.1 бар, фактическая температура до 45, при установленной 70. Почистили сетчатый фильтр, подняли давление через обратный клапан до 1,7 бар, проблема не ушла, фактическая температура теплоносителя не поднимается. Ранее таких проблем не было, котлу чуть больше года. Пробовали отключать часть радиаторов в доме, фактическая температура поднялась до 59, но это не вариант, включив обратно радиаторы, температура упала до 45. У нас электрический котел Baxi Ampera 12 кВт. Если кто что знает, напишите пожалуйста
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение RADAR »

сгорел тэн например...
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 58

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Starik »

Зарегулировали... ограничили мощность в настройках.
#3

Автор темы
Prefex
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 21:10
Откуда: Московская область
Мой котел: Baxi Ampera

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение Prefex »

Мощность на полной, 3 деления - 12 кВт
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается

Сообщение BAXI-Ural »

Позвонить ТЭНы, таблица сопротивление есть в инструкции
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    330 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1904 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1736 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1698 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    744 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»