Страница 1 из 1

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 00:36
Emil
Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла, так как конденсационный котел. С нас наступлением морозов -20…-25, котел выключился. Открываю крышку и ужас, внутри все в воде. Слава Богу ничего не сломалось, просушил, все заработало. В чем может быть причина заливки конденсатом? Вода сверху камеры сгорания, куда угол коаксиальной трубы подключается. Сейчас наклонил дымоход обратно в сторону улицы, чтобы избежать данной проблемы.

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 08:20
BAXI-Ural
Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.

Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газы с конденсатор. В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Также раньше был отдельный слив конденсата с приёмной тарелки над теплообменником, но в Европе от него отказались. Можно попробовать приколхозить, а то тарелка переполняет.

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 15:26
Emil
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.

Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газы с конденсатор. В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Также раньше был отдельный слив конденсата с приёмной тарелки над теплообменником, но в Европе от него отказались. Можно попробовать приколхозить, а то тарелка переполняет.
Вот приложил фотку. Вода в самом верху в этом месте собиралась и оттуда выливалось все на внутренности котла.

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 16:36
BAXI-Ural
Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 16:48
Emil
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 16:36 Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки
Благодарю за информацию.
Просто в первый раз такое, и началось как начались морозы. У меня дымоход длиной где то 70-80 см. Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще. Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки? Так бы тоже не хотел делать. Котлу год всего. Что то колхозить не очень хочется. А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 07 янв 2024, 22:53
BAXI-Ural
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего проблема из-за этого, - косячного расположения дымохода... Пар из дымовых газов отражаясь от забора, всасывается с воздухом.

Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки?
Ещё можно забор снести... :mafioso:

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 08 янв 2024, 13:41
Bahus
То, что сифон забитый не рассматривается?

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 08 янв 2024, 17:06
Starik
Подключение к канализации не звучало...

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 09 янв 2024, 05:23
Emil
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 23:03
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего проблема из-за этого, - косячного расположения дымохода... Пар из дымовых газов отражаясь от забора, всасывается с воздухом.

Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки?
Ещё можно забор снести... :mafioso:
Угол отклонил в сторону улицы, как на традиционных котлах, чтобы не заливало.
А возможно ли сделать угол под 90, чтобы труба на улице была Г-образной, чтобы отвести от ворот?
Или может укоротить дымоход, чтобы он не был так близок к забору? Если этот вариант реален, то было бы здорово, чтобы не переделывать. Там и изнутри помещения никак не вывести, ни вправо ни влево. Только такой способ возможен.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Bahus писал(а): 08 янв 2024, 13:41 То, что сифон забитый не рассматривается?
Пока временно в бочку заливается конденсат, на улицу выливаю. Поэтому нет..

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 09 янв 2024, 06:54
BAXI-Ural
Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.

Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 09 янв 2024, 08:23
Emil
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.

Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем
Благодарю за столь подробное описание.
Если сейчас сантиметров на 20 укоротить дымоход, чуть подальше от забора сделать, лучше же будет? И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 09 янв 2024, 17:03
BAXI-Ural
Emil писал(а): 09 янв 2024, 08:23 И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 нормальное для расставание место.
Рассеевания...

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 10 янв 2024, 00:50
Emil
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 17:03
Emil писал(а): 09 янв 2024, 08:23 И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 нормальное для расставание место.
Рассеевания...
Смысла нет подкоротить дымоход, пока будет возможность все докупить и переделать?
Его же так и так придется резать и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 10 янв 2024, 06:00
BAXI-Ural
Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 10 янв 2024, 10:37
Starik
Emil писал(а): 10 янв 2024, 00:50и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
А может проще сделать как в МКД? Только выхлопную трубу вверх поднять, сделать её бОльшего диаметра с конденсатосборником (утепленную), а воздухозаборник засверлить (обрезать) немного отступив от стенки. Вот так в МКД выхлоп организован.
МКД выхлоп.jpg

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 10 янв 2024, 20:45
Emil
BAXI-Ural писал(а): 10 янв 2024, 06:00 Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Так и сделал с первого дня, как проблема началась. Не закрывал еще

Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga

Добавлено: 30 янв 2024, 17:59
AntonSe
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Подскажите артикул такого дымохода.