Сегодня вот заметил интересную странность...
Проявляется она при установленной температуре 80, до этого была и 72 и 75 и 77, но такой странности не наблюдал....
Ситуация такая: Котел зажегся и начал греть СО, но при открытии ХОЛОДНОЙ воды он отключил горелку, а потом включил по-новой. Если перекрыть подачу холодной воды под котел и такая странность не наблюдается.
Шо может быть? И куда смотреть?
Котел - Baxi Eco-4S 18F.

Странности работы котла

Добавлено: 08 янв 2024, 21:05
BAXI-Ural
Ну вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС, что приводит к рабатыванию датчика потока в котле...

Странности работы котла

Добавлено: 08 янв 2024, 22:55
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:05 вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС
BAXI-Ural, так, а почему только при установленной температуре 80 град.? почему нет при 75 к примеру?

Странности работы котла

Добавлено: 09 янв 2024, 16:59
BAXI-Ural
А вы посмотрите, где установлен датчик температуры ГВС... он то тоже нагревается!

Странности работы котла

Добавлено: 13 янв 2024, 16:13
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 16:59 то тоже нагревается
BAXI-Ural, т.е. из-за высокой температуры датчика он срабатывает на открытие холодной воды?

Странности работы котла

Добавлено: 13 янв 2024, 16:55
BAXI-Ural
Срабатывает датчик протока, котел перескакивает в режим ГВС, а из-за высокой температуры выключается горелка

Странности работы котла

Добавлено: 13 янв 2024, 22:37
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 Срабатывает датчик протока
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 из-за высокой температуры выключается горелка
BAXI-Ural, это я в курсе и понимаю... но почему срабатывает датчик? воду-то горячую я не открываю!

Странности работы котла

Добавлено: 17 янв 2024, 10:26
KUR33
Скачки давления в ХВС шевелят датчик протока. Думаю установка расширительного бака на ГВС может решить проблему.

Странности работы котла

Добавлено: 17 янв 2024, 23:34
Advokat-donetsk
KUR33 писал(а): 17 янв 2024, 10:26 установка расширительного бака на ГВС
KUR33, еще один? помимо родного в котле?

Странности работы котла

Добавлено: 18 янв 2024, 08:37
KUR33
Advokat-donetsk писал(а): 17 янв 2024, 23:34 еще один? помимо родного в котле?
В котле РБ для системы отопления.

Странности работы котла

Добавлено: 24 янв 2024, 22:07
Advokat-donetsk
KUR33 писал(а): 18 янв 2024, 08:37 В котле РБ для системы отопления
KUR33, ага, дошло.
Но никогда не слышал про расширительные баки для системы ГВС... даже не представляю принцип работы.

Странности работы котла

Добавлено: 24 янв 2024, 22:49
Starik
Advokat-donetsk писал(а): 24 янв 2024, 22:07даже не представляю принцип работы.
В поисковике набери: гаситель гидроударов, там тебе выдаст всё от принципа действия, конструкции, до цены.

Странности работы котла

Добавлено: 25 янв 2024, 09:54
Bahus
Принцип работы тот же. Только бак именно для установки в системе ГВС.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
viewtopic.php?p=83417#p83417
Вот, пожалуйста. Соседняя тема. Под бойлером расширительный бак ГВС. И подключен как раз в накопительную часть бойлера вместо контура рециркуляции. Решение странное, но в целом имеет право на жизнь. Так-то обычно на патрубок ХВС перед бойлером тройником подключают.