Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 08 янв 2024, 22:26
Santanial
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с такой проблемой! Имеем BAXI Ampera 9 в связке с BAXI Connect + площадь отопления 100 м2. Котел в работе первый сезон, если быть точнее около 3 месяцев. До наступления морозов в работе всё устраивало, настроен на работу по комнатной температуре с ПИД- регулированием. Выставлено 8 градусов и когда температура на улице опустилась ниже -25, у котла начались проблемы с набором расчетной температуры. При заданном параметре 70, котел упирается и выше 64 выдать не может при условии 100 модуляции и отсутствия тактования? Напряжение на трех фазах в пределах нормы. Смущает тот факт, что расчетная температура по всей видимости ограничена 70 град, хотя на самом котле горит 80. Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
Ampera 6 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 08 янв 2024, 23:29
RADAR
навскидку 6кВт слабоват для 100м2...может в этом и причина?..

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 09 янв 2024, 06:52
Santanial
Прошу прощения, не сразу заметил опечатку по мощности котла в теме и в описании, исправил.
Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 09 янв 2024, 10:18
RADAR
и 9кВт может не хватить тоже...

Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 09 янв 2024, 17:06
BAXI-Ural
Santanial писал(а): 08 янв 2024, 22:26
Читал, что в большинстве случаев рекомендуют прозвонить ТЭНы, но, возможно, причина в неверной работе автоматики? Может кто сталкивался с подобным…
А почему бы сначала не проверить более вероятную причину?
Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 09 янв 2024, 17:50
Santanial
Котел за время эксплуатации не раз работал при режимах 33:66:100 и за это время сложилось понимание,что, к примеру, при режиме 2 ТЭНа (66%) максимальная температура достигает 50 град и дальше котел также упирается и перестает тактовать, после включения третьего ТЭНа температура растет до 64 градусов. Из этого сделаны выводы, что все три ТЭНа рабочие, предполагаю что могу быть не прав, но как тогда объяснить рост температуры при переключении уровня модуляции?
Ampera 9 не может выйти на расчетную температуру
Добавлено: 09 янв 2024, 18:43
BAXI-Ural
У вас наверное есть электросчётчик. Вот и засеките, сколько кВт, час у вас уходит за час, 3.7...