Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
mmishourovsky
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Сообщение mmishourovsky »

Начну с того, что собрана система отопления и гвс на базе указанного котла. С тз архитектуры системы отопления: от котла отходит трасса к колектору радиаторов, на ней-же смесительный узел теплого пола. Тройником сделан отвод на смесительный узел нагревателя вентиляции.

Гвс: отдельная трасса. Обратка общая. Датчик гвс подключен к котлу. Датчик в бойлере косвенного нагрева.
Дом: 125м2


Недавно установил baxi connect +. Настроил управление по воздуху, датчик воздуха -в самом холодном помещении (тамбур, там 2 радиатора). Контроллер использует ПЗА управление (информации из интернета)

Какая есть проблема: когда я уезжаю, включаю эконом режим. В нем хотелось бы выключить гвс, либо поддерживать на минимальном уровне. Пробовал две комбинации: либо в контуре гвс в контроллере выставить минимальную температуру (скажем 15-20 градусов), либо вообще контур гвс выключить (в настройках указать это)

Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.

Режим анти-легионелла включён (и работает). Каких либо ошибок ни контролёр ни котел не выдают.

Тех поддержка микролайн: мягко говоря не очень. Всё сводится к тому, что я что-то не так делаю.

Меня эта проблема с гвс напрягает только по одной причине: зачем постоянно греть 200 литровый бойлер?

Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)

Буду благодарен за советы


Да, видел тут вопросы по работе с внешней панелью.у меня все норм. Панель работает. Единственное что иногда (регулярно) бывает: ошибки канала связи opentherm. Тех поддержка предлагает заменить линию от контроллера к котлу на витую пару. Но ошибки бывают редко, 1-2раза в день. Пока руки не дошли.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Сообщение BAXI-Ural »

mmishourovsky писал(а): 08 янв 2024, 22:44 Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)
Он сам снизит сколько возможно.
mmishourovsky писал(а): 08 янв 2024, 22:44 Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.
Попробуйте отключить антилегионелу и понаблюдать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
mmishourovsky
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Сообщение mmishourovsky »

Из интересного: на улице потеплело, и как ни странно, температура гвс постепенно (но оч медленно) снижается.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.

Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.
Вложения
Screenshot_20240110_004746_BAXI Connect.jpg
Screenshot_20240110_004222_BAXI Connect.jpg
#3

Автор темы
mmishourovsky
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 янв 2024, 22:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Сообщение mmishourovsky »

Ну что могу сказать: отключение антилегионеллы действительно помогло. Мин температуру отрегулировать на котле нельзя (там 35гр стоит)

Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.

Я уж стал думать-может трёхходовой клапан немного пропускает теплоноситель в гвс?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Сообщение Bahus »

Вряд ли. Обычно в другую сторону беда бывает. Картридж на отопление полностью зажат, на ГВС полностью отпущен.
Так-то можно достать, хотя бы отмыть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    247 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2991 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
    Skomsa » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    7 Ответы
    457 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
    MaxFlavius » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1 Ответы
    1437 Просмотры
    Последнее сообщение Костик

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей