Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением

Добавлено: 09 янв 2024, 11:22
Андрей Иванов
Добрый день. Прошу не судить строго возможно за столь глупый вопрос. Сам занимаюсь ремонтом котлов. Но вчера всю голову сломал на одном из адресов. Котел Baxi луна 3 комфорт. Котлу примерно 15 лет. Отопление переделали на новое. Циркуляция есть. Котел быстро нагрел заданную температуру в 60 градусов и отключился. Скинул до 30 градусов и пошло все по новой. Скинул провод с катушки модуляции на минималке все греется все хорошо. Как только ставишь провод обратно все по новой. Попробовал заменить датчик температуры (был бу) котел начал работать как новый заданную температуру грел как нужно. все батареи прогрелись до нужной температуры, но после первого цикла прогрева снова начал страдать такой же ерундой. соответственно батареи все начали остывать. В итоге получается, что он нагревает до 60 за минуту и скидывает до 30 и так снова и снова....

Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением

Добавлено: 09 янв 2024, 12:27
Starik
Андрей Иванов писал(а): 09 янв 2024, 11:22Отопление переделали на новое. Циркуляция есть. Котел быстро нагрел заданную температуру в 60 градусов и отключился. Скинул до 30 градусов и пошло все по новой.
Значит недостаточная циркуляция, хоть и есть. Могло грязь из СО закинуть в котел, если фильтров на СО нету.

Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением

Добавлено: 09 янв 2024, 12:28
Андрей Иванов
Фильтра есть, они чистые

Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением

Добавлено: 09 янв 2024, 12:50
Starik
Перепроверь фильтра.
Не лишним будет проверить регулировку газового клапана.