Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Ответить

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

Здравствуйте!
В описании котла читаю:
Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В.
Котёл куплен и смонтирован в загородном доме, в посёлке периодически напряжение проседает до 190 В. Достаточно ли встроенного стабилизатора или необходимо покупать внешний? Под внешним я понимаю комплект из трёх однофазных, с запасом по мощности, по 8 кВт каждый.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

я думаю, что только стабилизатор в том случае, если котел не догревает теплоноситель до заданной температуры именно из-за просадки напряжения... :) и это критично... :)
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение BAXI-Ural »

От первичного напряжения питаются сами ТЭНы и насосы.

Ну характеристика потери производительности насосов нелинейная, лучше проверить "эксперементом" - методом щупания обраток батарей, общей обратки... ;)

А вот потеря мощности ТЭНами очень даже квадратичная: ТЭН на 380/220В, при 190В (в фазе) остается 75% мощности...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Starik »

Павел Байдин писал(а): 10 янв 2024, 22:19Достаточно ли встроенного стабилизатора...
Ну ты же сам привел цитату:
Павел Байдин писал(а): 10 янв 2024, 22:19Блок питания электроники котла...
Ключевое слово выделил. ТЭН не относятся к электронике котла, т.е. для них напряжение напрямую из розетки (со всеми просадками и подъемами).
#4

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

BAXI-Ural писал(а): 11 янв 2024, 13:29 А вот потеря мощности ТЭНами очень даже квадратичная
По току зависимость квадратичная, это понятно, P = I*I/R. А может быть так, что напруга проседает, а ток - нет? Как раз мне говорили, что при постоянной мощности, если напряжение падает, то ток через контакторы растет, и они горят. Что логично (P = UI).
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 16:32 Как раз мне говорили, что при постоянной мощности
а где, пардоньте, постоянная мощность?... :)
#6

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

Тогда, выходит, стабилизатор не нужен? Если ТЭН недогревает из-за общей потери мощности, то от стабилизации синусоиды он греть лучше не станет. Наоборот: поднимем U - просядет I, а там, как показано выше, зависимость квадратичная. А с качеством питания управляющей платы справится встроенный стабилизатор. Так?
Последний раз редактировалось Павел Байдин 11 янв 2024, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

просто гениально... :so_happy:

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 17:11 А с качеством питания управляющей платы справится встроенный стабилизатор.
опровергает слова выше... :)
#8

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

RADAR писал(а): 11 янв 2024, 17:14 просто гениально...
Если вы гуру, то скажите по-русски, где я неправ.
RADAR писал(а): 11 янв 2024, 17:14 опровергает слова выше...
Там много слов, какие именно?
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

тут похоже, что надо сказать проще - от проседания напряжения - нужно ставить стабилизатор напряжения... :)

Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
еще проще - нужен стабилизатор в данной ситуации... :)
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение BAXI-Ural »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 17:11 поднимем U - просядет I, а там, как показано выше, зависимость квадратичная.
:facepalm: Вот вам закон Ома I=U/R, вот вам закон Джоуля-Ленца P=UU/R... Изучайте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

Простите, затупил на элементарном преобразовании, закон Джоуля-Ленца от зубов не отскакивает, лет 10 его не вспоминал.
Хорошо, поясните с точки зрения закона сохранения энергии.
Если у меня вместо 15 кВт подается на вход 12, стабилизатор же мне обратно в 15 их не превратит, верно? Как на входе в стабилизатор было 12, так и будет (за вычетом потерь на преобразование). Тогда что он сделает? Отсечет пики? У меня их нет. Поднимет напряжение? Но тогда должен упасть ток?
То есть: на входе в стабилизатор (для простоты цифры условные) 180 В, 20 А = 3600 Вт; на выходе те же 3600 Вт, но напряжение мы поняли до 220 В, тогда ток проседает до 16 А. Так?
Если так, то на ТЭН (за вычетом потерь) придут практически те же 3600 Вт, тогда какой смысл в стабилизации синусоиды? Я понимаю, когда для компьютера, холодильника, ТВ итд синусоиду выравнивают. Но для ТЭНа?
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 20:45 То есть: на входе в стабилизатор (для простоты цифры условные) 180 В, 20 А = 3600 Вт; на выходе те же 3600 Вт, но напряжение мы поняли до 220 В, тогда ток проседает до 16 А. Так?
может рассмотреть так - было на входе 220В и 16А = 3600Вт...просело до 180В ток подпрыгнул до 20А = 3600Вт...а на выходе как было 220/16/3600 так и осталось... :?
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Starik »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 20:45... тогда какой смысл в стабилизации синусоиды?
:facepalm: Даже с моими тремя классами церковно-приходской школы, у меня чуть взрыв мозга не произошел. :lol: Какая синусоида... это... слов нет. Закон Ома дали...
Мощность (обозн. Р, ед. изм. - Вт в простонародье - вольтампер) P=UхI - от этой стенки плясать надо, имхо (три класса же, к стати, U-напряжение (в), I-сила тока (А), вот вольтампер и расшифровался). ;)
Ликбез.
Мощность ТЭН - константа, значит недостаток напряжения компенсируется возрастанием тока (надо усвоить, что не током единым мощность живет). :) И вот ведь засада, конструкторы везде лепят автоматы по току зачем-то, да ещё и на всех релюхах большими цифрами ток указывают... :lol: Дальше соображай, для чего надо ток понижать (стабом задирать напряжение к нормальному).
П.С. Счетчик по току считает, емнип. ;)
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение BAXI-Ural »

Ток через ТЭН и мощность выделяется на этом ТЭНе определяются напряжением и сопротивление этого ТЭНа I=U/R P= U²/R
Если в цепи до стабилизатора напряжение ниже, то ток пропорционально больше
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Starik »

Если ТЭНов два, они имеют одинаковые параметры, то для определения их совместной мощности надо разделить напряжение в квадрате на сумму сопротивлений. Выглядеть должно так: P= U²/(R+R).
Но это расчет мощности ТЭН, а выше речь вел о потребляемой мощности устройством (мощность ТЭН известна, считать её не надо).
Хотя, три класса же... могу и ошибаться, конечно. :)
#16

Автор темы
Павел Байдин
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 22:12
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Ampera 14

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Павел Байдин »

Starik, отвечу в вашем стиле: вы зарываете свой талант в землю. Вам с вашим искрометным юмором прямая дорога на эстраду, с Петросяном конкурировать.
А в церковно-приходской школе слово "амплитуда" проходят? Я от вас полезной информации не жду, просто интересно. Спасибо.

Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
RADAR писал(а): 11 янв 2024, 21:25 может рассмотреть так - было на входе 220В и 16А = 3600Вт...просело до 180В ток подпрыгнул до 20А = 3600Вт...а на выходе как было 220/16/3600 так и осталось...
Спасибо, уже теплее, но я себе физику представляю следующим образом: из-за того, что потери мощности в цепях превышают расчетные, падает и ток, и напряжение. Если так, то стабилизатор, поднимая напряжение, ситуацию не выправит?
Или я в корне неверно рассуждаю и мне для начала в момент просада нужно посмотреть и ток, и напряжение, чтобы понять, что происходит?

Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
BAXI-Ural писал(а): 11 янв 2024, 22:06 Ток через ТЭН и мощность выделяется на этом ТЭНе определяются напряжением и сопротивление этого ТЭНа I=U/R P= U²/R
Если в цепи до стабилизатора напряжение ниже, то ток пропорционально больше
Спасибо, в этих двух соснах я уже ориентируюсь. Я так понимаю, мне стоит для начала помониторить, что происходит на входе в дом, а потом уже решать, как это выправить?
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение RADAR »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 23:55 Если так, то стабилизатор, поднимая напряжение, ситуацию не выправит?
почему же не выправит? если придет в норму напряжение, по определению придет в норму мощность котла... :)
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?

Сообщение Starik »

Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 23:55Я от вас полезной информации не жду,
Это я заметил. Не расстраивайтесь, когда-нибудь у Вас всё наладится. Но судя по:
Павел Байдин писал(а): 11 янв 2024, 23:55 падает и ток, и напряжение.
произойдет это не скоро.
#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    5 Ответы
    918 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    2800 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ИПБ или стабилизатор напряжения
    Витал » » в форуме Защитное оборудование
    14 Ответы
    2650 Просмотры
    Последнее сообщение Витал
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2218 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63