Страница 1 из 1

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 19 янв 2024, 22:39
Olkhovka
Котел BAXI MAINFOUR 240F, 8 лет в эксплуатации. В этом отопительном сезоне появляется ошибка Е 98 если повысить температуру выше 50 градусов и неважно отопление это или горячая вода. К примеру выстанавливаешь температуру на 60 градусов, работает примерно час и при очередном запуске уходит в ошибку Е98, выключаешь минут на 20, потом включаешь установив отопление на 50, ГВС на 45, и он "РедискА" может работать спокойно хоть неделю хоть две, если не поднять температуру. Для понимания котел обслужен. Всё что можно промыть промыто, подуто, все датчики проверены, контакты протерты спиртом, настройки проверены. Наверное это проблема в плате но где искать? Да и при снятой крышке работает чуть больше. Может, у кого было что-то подобное, заранее спасибо.

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 13:40
Bahus
Как правило, эта беда на котлах 4 поколения выскакивает когда подгорают контакты реле газового клапана на плате.
Это не сильно вяжется с вашей историей, но попробовать можно. Благо реле это невеликих денег стоит. Можно попробовать перепаять. Только взять именно аналогичное по характеристикам. Желательно того же производителя.

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 14:09
Olkhovka
Спасибо! Я тоже об этом думал. Но как Вы и сказали, не сильно вяжется. Только если предположить что реле наревается от котла и в нем начинаются какие то процессы. Я уже две недели голову себе ломаю, достал всех кого знаю. Магия

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 19:10
kdme56
Olkhovka писал(а): 20 янв 2024, 14:09 начинаются какие то процессы
Какие там процессы, пружины потеряли упругость, нет прижатия, контакты подгорели. Для надёжности давно уж пора производителю менять реле на тиристорное включение, с дублированием. И проще и надёжнее, при их рекомендуемом режиме котла... включился- выключился, сотню раз за сутки.

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 20:33
Bahus
Издеваешься? Где трёхкопеечное реле, и где тиристоры. Да под них вроде тоже писать что-то нужно, не? или тоже вкл/выкл? С симисторами вроде норм, а вот тиристоров не изучал.

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 21:05
Starik
Olkhovka писал(а): 19 янв 2024, 22:39контакты протерты спиртом,
Это речь о том, что разъём с клапана снимался и протирались ножки? А разъемы с платы сдергивались/одевались?
По всему котлу "разбросаны" разъёмы массы (и на корпусе), посмотреть нет ли под ними ржавчины, окислов, все зачистить (снять/одеть). Это простое, вроде не существенное, можно назвать "танцем с бубном".

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Запамятовал, ещё вилку в розетке перевернуть. Качество электроснабжения проверить, заземление ещё...

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 20 янв 2024, 21:48
kdme56
Bahus писал(а): 20 янв 2024, 20:33и где тиристоры.
Всё это копейки стоит, типа зажигания на мопед...Реле проще, а маяты больше . Сто рублей не деньги. Надёжность нужна, в первую очередь. Плата от ноута дешевле стоит, чем от котла.

MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98

Добавлено: 21 янв 2024, 11:33
Bahus
Блин, тут согласен. Ценообразование странное у котельщиков. Прайс Vaillant на запчасти не смотрите. Мементо море - моментально в море....