Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Всем привет. Пытаюсь подключить zont smart new к котлу Baxi Ampera 12. Устройство подключено через универсальный адаптер цифровых шин, согласно схемы на сайте. Значок подключения загорелся. Вместо контура 1, надпись ОТ не появилась. В меню термостат, подменю opentherm нет, есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать. Надпись ОТ на основном экране появилась. Но никакое управление через приложение осуществить не получается, котел остывает и ТЭНы, и насос не включаются. В пункте меню мощность котла, пишет, что котел отключён. На главном экране написано "Пауза". При этом в приложении все данные (температура теплоносителя, температура помещения) корректно отображаются. В тех поддержке прислали инструкцию, что нужно выбрать в меню пункт термостат и зажать кнопку ≡ и произвести настройку, но такой кнопки нет. Прошу подсказать, что можно сделать? Прошивку не менял, стоит заводская.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 19:01
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Baxi Ampera Plus
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Нет, ужас какой-то. Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Так может вы выбрали управление вторым контуров, которого нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 09:55
- Откуда: Череповец
- Мой котел: baxi ampera plus 12
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
У меня ровно такой же котел и такой же zont. Удалось каким-то чудом немного поуправлять котлом и больше не получается. Я тоже все значения вижу, но котел не слушается.
Я уже провел прошивку котла, прошивку zont.
Что же делать не понимаю?
В поддержке zont пишут инструкцию, но я уже по ней все сделал...
Я уже провел прошивку котла, прошивку zont.
Что же делать не понимаю?
В поддержке zont пишут инструкцию, но я уже по ней все сделал...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Это про Ampera Plus, Ampera Pro
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2024, 02:00
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Ampera 18
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
У меня та же история с Zont Smart 2.0 и котлом Baxi Ampera 18. Подключение с помощью Универсального адаптера цифровых шин. В меню "Термостат" нет Open Therm, а есть Baxi Connect. Выбираю его, затем выбираю датчик 2. Появляется значок OT, но вместо назначенной и фактической температуры под ним - прочерки. Прошивку контроллера обновил. В личном кабинете в приложении Zont в меню СЕРВИС - КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА (Адаптер цифровой шины) есть "кнопка" ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ". Может быть, это нужно сделать для адаптера? Нигде пока не нашел ответа, в каких случаях используется эта кнопка. Вроде бы это не ОБНОВЛЕНИЕ , а ЗАМЕНА.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
По барабану, таже Маня, только в другом сарафане.
Не лезь, если не понимаешь. Адаптер, это устройство, которое обеспечивает наличие связи (видимость) между двумя девайсами. А она, связь, в твоём случае есть.
Ампера максимально заточена под коннект с минимумом ручных манипуляций. Читай инструкции, вникай, правильно настраивай оба девайса, чтобы они поняли друг друга и будет тебе счастье.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Все перетыркал, инструкцию могу наизусть проговорить. Не работает. Ни как. Служба поддержки внятного ничего не говорит. Есть кто все таки смог это чудо подружить?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5501
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
Так сам же пишешь:
И как же оно работать начнет, если уже сломано?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость