Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
gry
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2024, 16:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera 12

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение gry »

Всем привет. Пытаюсь подключить zont smart new к котлу Baxi Ampera 12. Устройство подключено через универсальный адаптер цифровых шин, согласно схемы на сайте. Значок подключения загорелся. Вместо контура 1, надпись ОТ не появилась. В меню термостат, подменю opentherm нет, есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать. Надпись ОТ на основном экране появилась. Но никакое управление через приложение осуществить не получается, котел остывает и ТЭНы, и насос не включаются. В пункте меню мощность котла, пишет, что котел отключён. На главном экране написано "Пауза". При этом в приложении все данные (температура теплоносителя, температура помещения) корректно отображаются. В тех поддержке прислали инструкцию, что нужно выбрать в меню пункт термостат и зажать кнопку ≡ и произвести настройку, но такой кнопки нет. Прошу подсказать, что можно сделать? Прошивку не менял, стоит заводская.
#1

Aleksey-2024
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 янв 2024, 19:01
Откуда: Ленинградская область
Мой котел: Baxi Ampera Plus

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение Aleksey-2024 »

Добрый день
Вам удалось решить данный вопрос?
#2

Автор темы
gry
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2024, 16:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera 12

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение gry »

Нет, ужас какой-то. Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение BAXI-Ural »

gry писал(а): 22 янв 2024, 16:06 есть только zont baxi connect, в нем выбрал датчик 2 и использовать.
Так может вы выбрали управление вторым контуров, которого нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

vanitko
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2024, 09:55
Откуда: Череповец
Мой котел: baxi ampera plus 12

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение vanitko »

У меня ровно такой же котел и такой же zont. Удалось каким-то чудом немного поуправлять котлом и больше не получается. Я тоже все значения вижу, но котел не слушается.
Я уже провел прошивку котла, прошивку zont.
Что же делать не понимаю?
В поддержке zont пишут инструкцию, но я уже по ней все сделал...
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение BAXI-Ural »

gry писал(а): 22 янв 2024, 16:06 В тех поддержке прислали инструкцию, что нужно выбрать в меню пункт термостат и зажать кнопку ≡ и произвести настройку
Это про Ampera Plus, Ampera Pro
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Yalbak
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2024, 02:00
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI Ampera 18

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение Yalbak »

У меня та же история с Zont Smart 2.0 и котлом Baxi Ampera 18. Подключение с помощью Универсального адаптера цифровых шин. В меню "Термостат" нет Open Therm, а есть Baxi Connect. Выбираю его, затем выбираю датчик 2. Появляется значок OT, но вместо назначенной и фактической температуры под ним - прочерки. Прошивку контроллера обновил. В личном кабинете в приложении Zont в меню СЕРВИС - КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА (Адаптер цифровой шины) есть "кнопка" ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ". Может быть, это нужно сделать для адаптера? Нигде пока не нашел ответа, в каких случаях используется эта кнопка. Вроде бы это не ОБНОВЛЕНИЕ , а ЗАМЕНА.
Вложения
Изображение WhatsApp 2024-03-12 котел 2.jpg
Изображение WhatsApp 2024-03-12 котел 1.jpg
Изображение WhatsApp 2024-03-12 котел 3.jpg
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение tsv63 »

Yalbak писал(а): 14 мар 2024, 02:17 В меню "Термостат" нет Open Therm, а есть Baxi Connect.
По барабану, таже Маня, только в другом сарафане. :D
Yalbak писал(а): 14 мар 2024, 02:17 "кнопка" ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ". Может быть, это нужно сделать для адаптера?
Не лезь, если не понимаешь. Адаптер, это устройство, которое обеспечивает наличие связи (видимость) между двумя девайсами. А она, связь, в твоём случае есть.
Ампера максимально заточена под коннект с минимумом ручных манипуляций. Читай инструкции, вникай, правильно настраивай оба девайса, чтобы они поняли друг друга и будет тебе счастье.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Автор темы
gry
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 янв 2024, 16:02
Откуда: Москва
Мой котел: Ampera 12

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение gry »

Все перетыркал, инструкцию могу наизусть проговорить. Не работает. Ни как. Служба поддержки внятного ничего не говорит. Есть кто все таки смог это чудо подружить?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12

Сообщение Starik »

gry писал(а): 25 мар 2024, 10:33Не работает.
Так сам же пишешь:
gry писал(а): 01 фев 2024, 21:00 Ковыряли и похоже вход в котле сломали OT
И как же оно работать начнет, если уже сломано? :)
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
    Lapik » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    6 Ответы
    1741 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1593 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Котел Baxi Luna 3 Comfort и ZONT H-1V NEW
    raspe » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    1126 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1196 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции