Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Добрый день, опишу проблему. ЕСть два котла, одинаковых, на одном (основной) ГВС и отопление, на другом (резерв) только отопление. В ручном режиме все работает без проблем, оба котла. ПРи подключении ZONT основной работает правильно, а вот резервный почему-то упорно пытается греть контур ГВС вместо отопления, хотя в ЗОНТе ГВС у этого котла отключен. Убрал резистор с разъемов NPC термодатчики контура ГВС, котел выдал ошибку термодатчика контура ГВС, но при этом заработало отопление. Оба котла настроены одинаково, только у одного убрана галка с ГВС.
Прошу помощи, как это все правильно подключить?
P.s. пробовал к этому выходу ZONTа подключить котел основной, он работает корректно, показывает что ГВС отключен в настройках и он поджигает только отопления. Как мне видится, проблема в номинале резистора.
Прошу помощи, как это все правильно подключить?
P.s. пробовал к этому выходу ZONTа подключить котел основной, он работает корректно, показывает что ГВС отключен в настройках и он поджигает только отопления. Как мне видится, проблема в номинале резистора.
Последний раз редактировалось R-TRY 24 янв 2024, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
RS485 есть в нём?
п.с. K-Line — цифровой интерфейс, однопроводная шина данных...
K-Line не RS485.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Нет
Точно? А я думал что rs485, rs422, rs232 и даже ieee1284 это одно и тоже, просто буковки да циферки разные.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Обнадёживает. Ткни носом. Где?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Пункт 3.2
Только здесь в инструкции версия программатора старая, на сайте у них выложена более новая, там такого пункта нет, только список контуров, где в первых двух можно прописать цифровые адаптеры. Отправил запрос в ТП зонта, но они отвечают через неделю.
Только здесь в инструкции версия программатора старая, на сайте у них выложена более новая, там такого пункта нет, только список контуров, где в первых двух можно прописать цифровые адаптеры. Отправил запрос в ТП зонта, но они отвечают через неделю.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Зачем такие манипуляции с резисторами, 10кОм это 25°C в контуре ГВС (обманка). Ты должен видеть эту Т в контроллере. Также в контроллере есть уставка целевой Т в контуре ГВС. Поставь 5°C. Отключи в контроллере функцию «Антилегионелла». Всё же, что с жёлтой перемычкой в резервном котле? Если не будешь использовать ГВС совсем, убери эту перемычку или смести, чтобы не потерять. Терзают меня смутные сомнения, о поведении этого котла с 2кОм резистором...
Последний раз редактировалось tsv63 24 янв 2024, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Ок, попробую. Перемычка ровно так же как на схеме.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Странно. ГВС физически котёл включить не в состоянии, как был одноконтурным с производства таким и должен остаться.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А когда ГВС включается, как ведёт себя индикатор ГВС на морде котла?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Попробую отключить Антилегионелла на котле, это, так понимаю, на разъёме 10 контакты 5 и 7.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Если перемычки между 5 и 6 нет, ГВС должна быть отключена, соответственно и эта функция работать не будет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
При включении котла кратковременно зажигается индикатор отопления, затем индикатор ГВС, поджигается горелка, температуры доходит до максимума (по индикаторам котла) горелка гаснет. И так котел висит. В ручном режиме котел работает правально, т.е. ни как не реагирует на крутилку ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Настройки второго котла вот такие, на первом так же, только стоит галка на ГВС, прошу прощения за фото
Последний раз редактировалось R-TRY 25 янв 2024, 00:05, всего редактировалось 2 раза.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Надо понять, почему контур ГВС активируется при отсутствующей перемычке.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мигает, нет при этом?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ни черта не видно.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
В чем и вопрос. Кстати, на основном котле тоже перемычки нет, но ГВС там работает.
А вот не помню, вроде да. Когда догревает до максимума. Вернусь в конце недели, буду пробовать, проверю все ещё раз.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
На фото просматривается, что жёлтая перемычка не смещена, не убрана, а соединяет 5 и 6 контакты.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
R-TRY, опиши, как устроен контур ГВС на первом, убедись, что на втором между 5 и 6 её нет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 24 янв 2024, 09:26
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Baxi slim
Zont h1000, openterm, baxislim включает ГВС вместо отопления.
Провел ряд экспериментов, что высянено:
1. Перемычка 5-6 работает только в ручном режиме, насчёт перемычки антилегионнела не проверял.
2. При переключении котла на работу с контроллером, перемычки не играют ни какой роли, все управляется с ЗОНТа
3. В настройках контроллера нельзя настроить чтоб один котел с ГВС, другой без ГВС (возможно это только в моей версии контроллера). Т.е. мы либо включаем ГВС в общем, либо нет.
4. Резистор в 2 кОм это "костыль", котел при этом "видит" температуру ГВС в 75 градусов, соответственно не греет ГВС (целевая ГВС в настройках - 45)
Осталось разобраться как правильно настроить работу резервного котла, но это уже к ЗОНТу, с ними начал диалог.
1. Перемычка 5-6 работает только в ручном режиме, насчёт перемычки антилегионнела не проверял.
2. При переключении котла на работу с контроллером, перемычки не играют ни какой роли, все управляется с ЗОНТа
3. В настройках контроллера нельзя настроить чтоб один котел с ГВС, другой без ГВС (возможно это только в моей версии контроллера). Т.е. мы либо включаем ГВС в общем, либо нет.
4. Резистор в 2 кОм это "костыль", котел при этом "видит" температуру ГВС в 75 градусов, соответственно не греет ГВС (целевая ГВС в настройках - 45)