Горелка не отключается при достижении заданной температурв
Добавлено: 11 фев 2024, 13:29
Здравствуйте! Подскажите какой параметр настроить в котле Baxi eco 4s. Горелка перестает отключатся, если температура теплоносителя установлена выше 50 градусов. Параметр F11 ( время ожидания между включениями) установлен на 10мин. До 50 градусов поведение котла стандартно - включилась горелка, теплоноситель нагрелся до определенной температуры, горелка отключилась на 10 мин и так далее. График температуры теплоносителя похож на кардиограмму .Если температуру теплоносителя установить на 55 например, горелка не отключается, форма графика становится прямой. На графике слева t теплоносителя 55 гр., справа 50 гр. Моя задача сделать расход газа экономичнее, чтобы при любых температурах теплоносителя горелка отключалась на заданное время.