Страница 1 из 1

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 12:26
Sheg
BAXI Lunar Comfort 1.310fi Котел стоит в подсобном помещении в 15м от жилого дома отапливаемой площади 180м2. Выносная панель котла стоит в жилом доме. Подключен уличный датчик температуры. Погодозависимый режим. Температура теплоносителя меняется автоматикой. При этом температура в доме также изменяется в пределах 2-3 градусов. Как поддержать желаемую постоянную температуру в доме? Как и на что влияет изменение параметра Build? Как изменится работа котла при уменьшении этого параметра с 5 до 3?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 12:38
Starik
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 12:26Как изменится работа котла при уменьшении этого параметра с 5 до 3?
Так измени и нам расскажешь о результатах. Котел же не пострадает от изменения параметра.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 13:59
Sheg
Хорошее предложение. А главное многое объясняет :D Но оно не подходит. Параметр BUILD настраивается под тепловую инерцию здания и конечная реакция здания на его изменение может занять не один час. А в это время сменится наружная температура и трудно понять как на самом деле отреагировала система. Для того, что бы зря не крутить ручки, и нужен ответ специалиста на заданный вопрос.
А вот как на счет первого вопроса о задании и поддержании постоянной температуры в доме при подключенном погодозависимом режиме?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 14:22
Starik
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 13:59Но оно не подходит.
Бытует мнение, что под лежачий камень вода не течет. ;)
Ручки как раз и изобретены для того, чтобы их крутить или ты о каких-то других ручках...

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 17:29
Sheg
Понял что в параметре BUILD ты не силен. Улыбнулся.
Ну а конкретно что знаешь о поддержании постоянной температуры в доме при подключенном погодозависимом режиме?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 17:47
Starik
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 17:29Понял что в параметре BUILD ты не силен. Улыбнулся.
Продолжай улыбаться, ты не первый улыбающийся "умник". Но так и быть, намекну про
Sheg писал(а): 12 фев 2024, 12:26в пределах 2-3 градусов.
Есть одно слово - гистерезис, может сумеешь что-то узнать. ;) Либо продолжишь улыбаться. :lol:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 17:48
Bahus
Я тоже не знаю как себя Build ведёт. Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 18:26
Starik
Bahus писал(а): 12 фев 2024, 17:48Ни разу не трогал, да вроде и нужды не было.
Когда понадобится, просто прочтешь инструкцию.
параметр.jpg
(11.07 КБ) 0 скачиваний
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Как-то криво картинка прицепилась (у меня не отображается), там скрин стр. 68 инструкции.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 12 фев 2024, 19:33
tsv63
Starik, ТС типичный представитель общества потребления, читать, изучать и думать должны другие, но не они... Печально всё это, поколение такое :facepalm:

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 13 фев 2024, 06:56
BAXI-Ural
Sheg, при заводских установках ничего трогать не надо. Тут главное удачно выбрать место установки панели управления и подождать... И K reg, и Build подберутся автоматически...
"Не мешайте технике работать"

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 13 фев 2024, 09:25
Bahus
Starik писал(а): 12 фев 2024, 18:28 Когда понадобится, просто прочтешь инструкцию.
Не поверишь, неоднократно описание параметра читал. Но по сути, это описание никакого понимания не даёт. Вот что должно в логике работы котла меняться? Вот именно....

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 13 фев 2024, 11:51
tsv63
Bahus, в этих строчках нет описания самого воздействия на процесс регулирования. Да и не должно быть, это ведь алгоритм мозгов самого котла. Можешь почитать подробнее в сервис-инструкции к QAA73, там и описано воздействие, ибо контроллер уже является ведущими мозгами для котла...

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 13 фев 2024, 16:06
Starik
Bahus писал(а): 13 фев 2024, 09:25Вот именно....
Котел же, вроде как, дополнительно корректирует кривую температуры теплоносителя (особенность модели). Этот параметр как подсказка, т.е. холодная постройка - задирать сильнее, теплый дом - не драть или занижать. С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю.
Но комфорт "создает" гистерезис датчика в панели. Где-то попадалось, что люди замечают колебания температуры более градуса (дискомфорт от "волн" наступает).

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 16 фев 2024, 22:21
Sheg
Starik писал(а): 13 фев 2024, 16:06 С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю
У меня автоматика включена уже давно. Почти месяц. А температура в доме в течение дня меняется от 21,7 до 23,9. Самонастройки не наблюдаю. Вот почему и задал вопрос как уменьшить эти колебания и как задать среднюю температуру. Что бы наряду с малым гистерезисом и в доме держалось не более 21,5 градуса.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 17 фев 2024, 15:50
Starik
Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21наряду с малым гистерезисом
Где малый гистерезис? Какой он вообще у датчика панели?
Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21У меня автоматика включена уже давно.
В точности с инструкцией или как? Нигде в теме не увидел настроек.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 17 фев 2024, 15:57
BAXI-Ural
Sheg писал(а): 16 фев 2024, 22:21
Starik писал(а): 13 фев 2024, 16:06 С подсказкой автонастройка пройдет за два дня, без неё за неделю - условно, конечно. Так это понимаю
У меня автоматика включена уже давно. Почти месяц. А температура в доме в течение дня меняется от 21,7 до 23,9. Самонастройки не наблюдаю. Вот почему и задал вопрос как уменьшить эти колебания и как задать среднюю температуру. Что бы наряду с малым гистерезисом и в доме держалось не более 21,5 градуса.
А выставлена сколько? А без ДУТ точнее получается?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 17 фев 2024, 16:29
Sheg
BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 15:57 выставлена сколько? А без ДУТ точнее получается?
Гистерезис это про то что в течении дня в помещении меняется температура в пределах 2-3градусов. Это не приятно. И еще. Как при подключенном ДУТ выставить желаемую температуру?

Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Выносная панель котла у меня установлена в комнате на стене. При подключенном ДУТ установка желаемой температуры на панели не работает.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 17 фев 2024, 18:56
BAXI-Ural
Sheg писал(а): 17 фев 2024, 16:44 При подключенном ДУТ установка желаемой температуры на панели не работает
Очень странно.... :?
А что происходит, когда на кнопочки давите "-/+домик"?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 17 фев 2024, 19:15
Sheg
BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 15:57 А без ДУТ точнее
Да. Когда нет ДУТ то выставляю на панели 22 градуса и колебания плюс минус полградуса

Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 17 фев 2024, 18:56 когда на кнопочки давите
Показывает какое выставлено значение Крег и его можно менять кнопками плюс минус

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 18 фев 2024, 03:53
BAXI-Ural
Sheg писал(а): 17 фев 2024, 19:19 Показывает какое выставлено значение Крег и его можно менять кнопками плюс минус
А когда вы поставили ДУТ , какие-нибудь параметры меняли?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 18 фев 2024, 07:23
Sheg
Установил Ambon=0. F10=00. F6=00

Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
И еще вопрос. Вынесенная на стену панель котла считается как дополнительный комнатный термостат и F10 надо установить =02? Или F10 остается =00?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 18 фев 2024, 15:54
BAXI-Ural
Sheg писал(а): 18 фев 2024, 07:32 Установил Ambon=0
Вот полез в инструкцию, подумал, может я дебил... :oops: , может память подводит...

"В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в
систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме
климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1)".

Вот зачем Вы так с Аmbon то...

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 18 фев 2024, 17:28
AntonSe
Starik писал(а): 17 фев 2024, 15:50 Какой он вообще у датчика панели?
А действительно, какой гистерезис по комнатной температуре у панели?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 18 фев 2024, 17:58
Sheg
BAXI-Ural писал(а): 18 фев 2024, 15:54 случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на подаче в
систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в автоматическом режиме
климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в помещении (см. параграф 19.1)".
с. Спасибо Мастер. Если бы у меня так было написано...
А вот как у меня в таблице п. 19.1
Ambon 0 Modul 1 С датчиком уличной температуры: выбор кривой Крег
Еще раз большое спасибо.

Отправлено спустя 57 минут 15 секунд:
Теперь понятно, что Таблица возможных комбинаций в п. 19.1 показывает не как должны быть выставлены Ambon и Modul для различных режимов, а на что будет влиять озменение +/- при возможных комбинациях этих параметров.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 19 фев 2024, 15:02
Bahus
AntonSe писал(а): 18 фев 2024, 17:28 А действительно, какой гистерезис по комнатной температуре у панели?
0.5°C

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 19 фев 2024, 23:34
AntonSe
Bahus писал(а): 19 фев 2024, 15:02 0.5°C
Это общий 0.5 или +-0.5?

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 20 фев 2024, 10:03
Bahus
+/-

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 26 мар 2024, 18:36
Прохожий
Добрый день. Помогите разобраться с параметром F10 Luna3 240i при подключении Baxi Connect+. В инструкции Baxi Connect+ F10=00, техподдержка Микролайн пишет F10=01. Пробовал выставлять и тот и другой, разницы не нашёл. Технике работать не мешаю, хочу что бы правильно работала :) Заранее спасибо.

Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении

Добавлено: 27 мар 2024, 08:54
Bahus
F10
Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V)
00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздуха в помещении;
01= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V устанавливается большее из двух возможных значений температуры воздуха в помещении;
02= При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, а к контактам клеммной колодки электропитания комнатного термостата 230V значения температуры воздуха в помещении устанавливается вынесенной панелью. По запросу комнатного термостата (замкнутые контакты) идет команда на запуск котла.
У вас на М2 комнатный термостат подключен? Если нет - нафига голову себе забиваете?