Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Oll
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 20:25
Откуда: Россия
Мой котел: LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Oll »

Здравствуйте!
Luna 3 Comfort 1.240.Fi + бойлер косвенный. Работает по сигналу комнатного термостата. Когда греет отопление, затем переключается на бойлер, а после снова на отопление, то раздается гудение как у старого водопроводного крана, записал на видео. Иногда, но редко, переключается без этого звука. Думаю, это звук пока движется трехходовой.
vid1.mp4
(1.47 МБ) 41 скачивание

Если же до включения на ГВС и при выключении с ГВС нет запроса на отопление, то и звука нет. Но это, видимо, потому, что трехходовой остается в положении ГВС.
Котел на гарантии. Приезжал мастер из сервиса, сделал один цикл нагрева, но звука, как назло, не было. Подвигал трехходовой руками при нагреве ГВС - тоже ничего. Сказал, раз я не увидел, значит все в порядке. Видеозаписи не поверил. Да и вообще больше занимался критикой и рассказами, чего делать нельзя, например, что работа котла с термостатом это недопустимо, и вообще нельзя использовать никаких датчиков и иной автоматики. :facepalm:
Подскажите, как правильно провести диагностику и решить проблему?
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение BAXI-Ural »

Можно попытаться подобрать другую прокладку а золотнике...

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Или пружину
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Starik »

Oll писал(а): 15 фев 2024, 22:24Но это, видимо, потому, что трехходовой остается в положении ГВС.
Это о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а): 16 фев 2024, 00:33 Можно попытаться подобрать другую прокладку а золотнике
Ярослав. Котёл на гарантии. Эту фразу нужно говорить сотруднику СЦ, но никак не владельцу. Мне так кажется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Oll
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 20:25
Откуда: Россия
Мой котел: LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Oll »

Starik писал(а): 16 фев 2024, 08:21 о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
зима

Отправлено спустя 24 минуты 35 секунд:
Bahus писал(а): 16 фев 2024, 09:01 Эту фразу нужно говорить сотруднику СЦ
Если бы сотрудник слушал... Он когда ввод в эксплуатацию производил, даже не переключил F03=05, хотя котел с внешним бойлером. Но это я потом обнаружил, когда опыта немного набрался. А первое время, не знаю как, но котел работал с настройками по умолчанию. Когда вызов по гарантии оформлял, думал другой спец приедет, но не вышло, в фирме они типа закреплены за оборудованием.
Так что в итоге придется видимо плюнуть на гарантию и набираться опыта самому с вашей помощью )
#5

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый вечер. Можно ли фото как обвязан бойлер и как всё это к котлу подключено?
#6

Автор темы
Oll
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 20:25
Откуда: Россия
Мой котел: LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Oll »

Дмитрий079 писал(а): 17 фев 2024, 00:08 фото как обвязан бойлер и как всё это к котлу подключено
Последний раз редактировалось Oll 02 мар 2024, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
#7

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Дмитрий079 »

Доброе утро. Попробуйте насосы на стрелке поставить на 2 скорость вместо 3. Визуально, вроде, косяков не видно.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Starik »

Oll писал(а): 16 фев 2024, 22:08зима
В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО (сразу после бойлера), не зависимо от "запроса" нагрев. ;)
В трехходовом надо менять картридж, имхо.
#9

Автор темы
Oll
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 20:25
Откуда: Россия
Мой котел: LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Oll »

Starik писал(а): 17 фев 2024, 15:42 В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО
у меня не так, проверял. После ГВС клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата. И даже когда термостат выключается, а бойлер греть не нужно, клапан все равно переключается на ГВС вместе с выключением насоса. Сам задумывался уже, зачем так сделали. Если должно быть наоборот, то в чем может быть причина?

Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
Дмитрий079 писал(а): 17 фев 2024, 09:10 насосы на стрелке поставить на 2 скорость вместо 3
на фото может не очень видно, но насосы сейчас на первой, а не на третьей. Пробовал поставить вторую, разницы нет.
Последний раз редактировалось Oll 18 фев 2024, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Starik »

Oll писал(а): 17 фев 2024, 23:29клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата.
:facepalm: Иногда забавно читать "умные" фразы: "запрос от термостата..." :lol: Поумолчанию, если не указано иное, речь ведется о штатной работе котла в режиме зима (т.е.без термостата). Иное - сработал термостат - ты не указал нигде выше.
В принципе, дальнейшая беседа теряет смысл, кмк.
#11

Автор темы
Oll
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 20:25
Откуда: Россия
Мой котел: LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 2 раза

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Oll »

Starik писал(а): 18 фев 2024, 14:03 забавно читать "умные" фразы
Это да )) . Когда такие дилетанты, как я сейчас здесь, приходят в мою область знаний, мне тоже бывает смешно :jokingly: . Но не боги горшки обжигают, научимся! Спасибо, что помогаете! ))
Про термостат да, согласен, явно не указал.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Сообщение Starik »

Oll писал(а): 18 фев 2024, 21:58приходят в мою область знаний
Для справки: у меня обучение совсем иное, в смысле - не специфически котловое и даже не рядом. :lol: А для того, чтобы делать как можно меньше ляпов, не обязательно иметь специальное образование, ведь нынче доступ к информации ограничен лишь желанием эту информацию изучать. ;)
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco 4s гудит
    Dantess » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    827 Просмотры
    Последнее сообщение Dantess
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    924 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1243 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural