Страница 1 из 1
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 15 фев 2024, 22:24
Oll
Здравствуйте!
Luna 3 Comfort 1.240.Fi + бойлер косвенный. Работает по сигналу комнатного термостата. Когда греет отопление, затем переключается на бойлер, а после снова на отопление, то раздается гудение как у старого водопроводного крана, записал на видео. Иногда, но редко, переключается без этого звука. Думаю, это звук пока движется трехходовой.
Если же до включения на ГВС и при выключении с ГВС нет запроса на отопление, то и звука нет. Но это, видимо, потому, что трехходовой остается в положении ГВС.
Котел на гарантии. Приезжал мастер из сервиса, сделал один цикл нагрева, но звука, как назло, не было. Подвигал трехходовой руками при нагреве ГВС - тоже ничего. Сказал, раз я не увидел, значит все в порядке. Видеозаписи не поверил. Да и вообще больше занимался критикой и рассказами, чего делать нельзя, например, что работа котла с термостатом это недопустимо, и вообще нельзя использовать никаких датчиков и иной автоматики.

Подскажите, как правильно провести диагностику и решить проблему?
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 16 фев 2024, 00:32
BAXI-Ural
Можно попытаться подобрать другую прокладку а золотнике...
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Или пружину
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 16 фев 2024, 08:21
Starik
Oll писал(а): 15 фев 2024, 22:24Но это, видимо, потому, что трехходовой остается в положении ГВС.
Это о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 16 фев 2024, 09:01
Bahus
BAXI-Ural писал(а): 16 фев 2024, 00:33
Можно попытаться подобрать другую прокладку а золотнике
Ярослав. Котёл на гарантии. Эту фразу нужно говорить сотруднику СЦ, но никак не владельцу. Мне так кажется.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 16 фев 2024, 21:43
Oll
Starik писал(а): 16 фев 2024, 08:21
о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
зима
Отправлено спустя 24 минуты 35 секунд:
Bahus писал(а): 16 фев 2024, 09:01
Эту фразу нужно говорить сотруднику СЦ
Если бы сотрудник слушал... Он когда ввод в эксплуатацию производил, даже не переключил F03=05, хотя котел с внешним бойлером. Но это я потом обнаружил, когда опыта немного набрался. А первое время, не знаю как, но котел работал с настройками по умолчанию. Когда вызов по гарантии оформлял, думал другой спец приедет, но не вышло, в фирме они типа закреплены за оборудованием.
Так что в итоге придется видимо плюнуть на гарантию и набираться опыта самому с вашей помощью )
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 17 фев 2024, 00:08
Дмитрий079
Добрый вечер. Можно ли фото как обвязан бойлер и как всё это к котлу подключено?
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 17 фев 2024, 02:17
Oll
Дмитрий079 писал(а): 17 фев 2024, 00:08
фото как обвязан бойлер и как всё это к котлу подключено
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 17 фев 2024, 09:10
Дмитрий079
Доброе утро. Попробуйте насосы на стрелке поставить на 2 скорость вместо 3. Визуально, вроде, косяков не видно.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 17 фев 2024, 15:42
Starik
Oll писал(а): 16 фев 2024, 22:08зима
В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО (сразу после бойлера), не зависимо от "запроса" нагрев.
В трехходовом надо менять картридж, имхо.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 17 фев 2024, 23:16
Oll
Starik писал(а): 17 фев 2024, 15:42
В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО
у меня не так, проверял. После ГВС клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата. И даже когда термостат выключается, а бойлер греть не нужно, клапан все равно переключается на ГВС вместе с выключением насоса. Сам задумывался уже, зачем так сделали. Если должно быть наоборот, то в чем может быть причина?
Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
Дмитрий079 писал(а): 17 фев 2024, 09:10
насосы на стрелке поставить на 2 скорость вместо 3
на фото может не очень видно, но насосы сейчас на первой, а не на третьей. Пробовал поставить вторую, разницы нет.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 18 фев 2024, 14:03
Starik
Oll писал(а): 17 фев 2024, 23:29клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата.

Иногда забавно читать "умные" фразы: "запрос от термостата..."

Поумолчанию, если не указано иное, речь ведется о штатной работе котла в режиме зима (т.е.без термостата). Иное - сработал термостат - ты не указал нигде выше.
В принципе, дальнейшая беседа теряет смысл, кмк.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 18 фев 2024, 21:58
Oll
Starik писал(а): 18 фев 2024, 14:03
забавно читать "умные" фразы
Это да )) . Когда такие дилетанты, как я сейчас здесь, приходят в мою область знаний, мне тоже бывает смешно

. Но не боги горшки обжигают, научимся! Спасибо, что помогаете! ))
Про термостат да, согласен, явно не указал.
Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Добавлено: 19 фев 2024, 13:32
Starik
Oll писал(а): 18 фев 2024, 21:58приходят в мою область знаний
Для справки: у меня обучение совсем иное, в смысле - не специфически котловое и даже не рядом.

А для того, чтобы делать как можно меньше ляпов, не обязательно иметь специальное образование, ведь нынче доступ к информации ограничен лишь желанием эту информацию изучать.
