Сгорел котел baxi slim 1.400 in
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 фев 2024, 17:34
- Откуда: Арзамас
- Мой котел: baxi slim 1.400 in
Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Напольный котёл baxi slim 1.400 in был установлен в 2011 частный дом. Сгорел в фер.2024г. Горел пока не перекрыл газ. Почему не сработала ни какая защита в котле?
Последний раз редактировалось Кудяшов Дмитрий 19 фев 2024, 19:40, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Какая по вашему должна была сработать защита? по какому параметру?
Отправлено спустя 15 минут 10 секунд:
первое впечатление - не было своевременного и(или) правильного техобслуживания...
Отправлено спустя 15 минут 10 секунд:
первое впечатление - не было своевременного и(или) правильного техобслуживания...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Наверное потому, что гореть начала проводка и плата. Газ в этом горении, похоже, не участвовал, иначе последствия были бы куда печальнее.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Сгорел котел baxi slim 1.400 in
М-да... Вместо того, чтоб тушить, бежать человек достаёт камеру и начинает снимать... Что а голове?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 20:15
- Откуда: Пенза
- Мой котел: BAXI SLIM 1.300 IN
- Поблагодарили: 1 раз
Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Судя по фотографии загорелась плата управления. Горение в нижней части котла, это последствия расплавления пластмассового корпуса блока управления. В блоке управления основным источником возгорания мог стать силовой трансформатор. Соответственно никакая защита сработать просто не могла. Сгореть должен был предохранитель на вводе, но это не обязательно. Трансформатор мог загореться из-за длительного нагрева из-за повышенного тока нагрузки или высокого входного напряжения. Решил проверить свой котел slim 1300 и вот что обнаружил. Результат на фото. Напряжение питания на котле сейчас 237 в. Котел 2006 года. Стабилизатора в данное время нет. Буду менять блок управления (есть в резерве).